高压报警处理,检查当时水位是不是超出最高水位,如果是,水塘关停一台水泵,如果不是,将运行的水泵关闭(变频器控制的水泵除外).系统压力大小可在人机界面中设定. 当出现低水位报警(水位低于2.5米),或者高水位报警(水位高于4.5米)时:检查沉淀池进水大小,进水过小,水塘增开一台水泵;
进水过大,水塘关停一台水泵.水位高低值可以在人机界面中设定. 当出现电动阀门没到位故障时(即关阀未到位或者开阀未到位):检查电动阀门是否出现异常. 当出现电机过流时:一般将热继电器复位即可,如出现特殊情况请专业电工维修. 其它一些器件故障(马达、阀门等):请专业电工检查维修. 三期清水 控制原理 三期泵房有3台水泵,每台水泵都有手动和自动两种操作方式,手动也就是就地控制,自动为远程控制方式. 手动控制是在就地控制泵的开停,不管远程的自动控制是在什么状态,都不对泵起任何控制作用. 自动控制是在控制柜上的手动/自动转换开关调成自动时进行的,此时一切状态都由自动控制.其控制方式如下: 当水位达到3米时,开第一台水泵,低于2.5米时,关一台水泵(水泵全关). 当水位达到4米时,开第二台水泵,低于3.5米时,关一台水泵(只有一台水泵运行). 当水位达到5米时,开第三台水泵,低于4.5米时,关一台水泵(有两台水泵运行). 三期泵房不受管道压力控制,完全由水位控制. 三台水泵的开停都是循环控制,以保证每台泵的运行时间一致. 故障报警(报警灯亮)及排除方法 当出现低水位报警(水位低于2米),或者高水位报警(水位高于5米)时:检查沉淀池进水大小,进水过小,水塘增开一台水泵;
进水过大,水塘关停一台水泵.其它故障与二期、四期一至. 老水塘 自动控制方式 当真空泵以及水泵都处于自动状态时,其开是由清水池低水位(二期3.0米且四期4.0米)远程信号控制,关是由清水池高水位(二期4.0米且四期5.0米)远程信号控制. 若真空泵为手动状态,则后续部分无法实现自动控制. 若两台水泵处于手动状态,也无法实现自动控制. 故障报警(报警灯亮)及排除方法 当清水池低水位远程开信号到时,若真空泵处于手动状态就会报警,只需将真空泵手动/自动开关调为自动状态;
若真空泵处于自动状态,但两台水泵都处于手动状态也会报警,只需将任意一台水泵的手动/自动装换开关调成自动状态. 当水泵电动阀不到位故障报警(即开阀未到位,或关阀未到位):检查电动阀是否出现异常. 其他一些器件故障(如电机、电动阀门等):请专门电工检查维修. 注意事项 二期PLC为主站,其他为从站,人机界面各参数可根据实际需要而修改,PLC会按照修改后的参数运行. 人机界面上的显示包括了大部分信息,其中有各个清水池水位、水压还有故障报警等等. 凡是各个清水出现报警灯亮后,都能从软水控制室触摸屏看到报警原因. 变频器控制的电柜主要用来变频调速,除水位过低,必须停泵以外,其它情况均属正常运行. 因三期泵房旁标注水位误差较大,故所有水位均以软水控制室触摸屏水位或传感器水位为准. 当水泵在自动运行情况下,请不要强制将手动/自动转换开关调成手动,如特殊情况需要(如出现自动失灵、水位过低、器件故障等),请先将手动闸阀关闭,然后将手动/自动转换开关调成手动,再手动关闭电动阀门. 若出现误操作而使水泵不能在自动情况下正常运行时,请将所有水泵手动/自动转换开关全部调成手动以后,重启PLC,再打成自动即可. 重启PLC操作需报告水处理当值负责人,接到命令后,方可操作. 老水塘的远程开(关)信号来自于清水池低(高)水位信号,如果水塘开(停)泵成功,为保证水质不出现问题,则适当地增加(减少)药剂. 停电处理方法 如果所有泵房都出现停电,先将全部手动闸阀立即关闭,然后将手动/自动转换开关调成手动;