编辑: 赵志强 | 话题热度:1492 2019-12-16 |
关键词: 锅炉,液位,液,低水位报警,水位,报警,测试,低液位报警,试验,低水位报警器,水位报警,怎么,试,低水位,液位报警,如何,低液位 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉低水位报警怎么测试
水位报警器工作原理 水位显示、水位自动控制、水位报警和故障报警功能的水位 报警器 ,水位感应型二线式传感器,水位淹没水位感应线的长度以一位数码的形式显示,水位显示“0”时:超低报警 继电器 工作输出;水位显示“9”时:超高报警继电器工作输出;水位在“1”和“8”之间水位自动控制继电器自动工作。 水位自动报警器是水位上涨超过警 线时,浮子上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器 指示灯电路接通,灯亮报警,工作原理如果用物理来说的话就是电磁继电器和浮力。 当水位没有到达警戒水位时,控制电路断开,电路中没有电流,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧作用下上升,带动动触点上移,使工作电路中绿灯所在的支路接通,所以绿灯亮。 当水位没有到达警戒水位时,控制电路断开,电路中没有电流,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧作用下上升,带动动触点上移,使工作电路中绿灯所在的支路接通,所以绿灯亮。 水位自动报警器工作原理:当水位未到达B时,左边的电路中无电流,那么电磁铁无磁性,故在弹簧的作用下,衔铁向上运动,即此时绿灯亮。 当水位到达B时,由于一般水具有导电性,那么电磁铁所在电路被接通,电磁铁向下吸引衔铁,从而接通红灯所在电路,此时红灯亮,而绿灯不亮。 电极式锅炉水位控制报警器,其工作原理是利用水与蒸汽的导电率的差异,并采用接触式电极作传感元件,集成电路作检测、放大器、转换成控制信号、音响讯号、光电信号来实现锅炉水位的显示、控制、报警、连锁等功能的自动化控制装置。由于其结果简单,成本低,广泛用于水质比较好的锅炉中。 一、项目背景 锅炉运行中水位必须控制在安全范围之内,水位过高会造成锅炉满水事故,过低会造成缺水事故。锅炉水位声光报警系统会在水位超过规定时,及时发出信号提醒司炉及时调整,是保证锅炉安全运行必不可少的安全系统。目前,余热发电锅炉采用的水位报警是DCS自带的报警只是在计算机操作界面上水位显示变成黄或红色,容易被忽视。 二、实施内容 锅炉电接点水位计是利用水的导电性,量筒内电极在水中对筒体的阻抗小,在汽中对筒体的阻抗大,使两个接点导通或断开。利用这个原理在对应水位的电接点上加装回路,当水位高于正常水位或低于正常水位时,该回路接通报警装置光标志发出闪光和蜂鸣器发出报警声音,提醒锅炉运行操作人员及时调整,从而保证锅炉安全运行。 三、创新点 该项目整体方案设计、安装方式均根据设备现场实际情况进行,主要创新点有以下几点: 1、设计简单实用; 2、不影响原有设备和系统; 3、报警闪光耀眼,报警声音大; 4、投资少; 5、结构简单、维修方便。 四、应用情况 改造完成后,已投入使用效果非常好。 五、效果评价 改造后,已投入使用效果非常好。报警闪光耀眼,报警声音大,能很好的提醒司炉及时调整,从而保证锅炉安全运行。 |
赵志强
2019-12-16
|
|
主辅锅炉规定…82 10.5 燃气轮机规定…82 11 消防安全…83 11.1 目标.83 11.2 功能要求... 舱底井达到高水位时须发出报警。低温显示须触发安全系统。 15.3.3 对于非永久装在船上... ---摘自《附件 1 第MSC.391(95)号决议》
|
雷昨昀
2024-09-10
|
|
锅炉的三大安全附件是(A)。 A.安全阀 压力表 水位表 B.安全阀 温度计 水位表 C.阀门 管道 超温报警装置 65.火场中防止烟气危害最简单的方法是( C )。 A.跳楼或窗口逃生 B.... ---摘自《甬安监管应急〔2014〕1号》
|
哎呦为公主坟
2024-08-05
|
|
出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和耐压试验证明); (5)锅炉安装说明书和... 超压自动保护装置、低水位保护装置,出现异常,能自动切断热源, 可以不要求独立建造... ---摘自《SZDB/Z》
|
qksr
2024-06-30
|
|
锅炉 D0201 工业锅炉 包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅... 地下水位测定仪 氮分析仪 COD 测定仪 多功能水质分析仪 自动电位滴定仪 纳米粒度及 ... ---摘自《五莲县人民政府》
|
kieth
2024-05-25
|
|
锅炉 冷却塔 BAS I/O 模块监控内容 声光报警 风阀开关 加热丝开关 蝶阀控制 水泵启停 风... 2 高、低液位报警 1 冷冻水补水箱 WFS-1001-H 2 水流状态 2 泵手自动状态 2 泵故障报警... ---摘自《霍尼韦尔楼宇自控系统介绍--控制原理图说明 篇》
|
xwl西瓜xym
2024-04-19
|
|
锅炉房的位置 不变; 共有 2 座导热油炉 房,其中一座建有 2 台3t/h 燃气导热油 炉,另一... 双层防腐罐体,上部 设有液位报警器; 罐区北侧设有地下水位控制井并设有自 动排水系... ---摘自《€WryHWfr,ftrrHffiE#》
|
摇摆白勺白芍
2024-03-14
|
|
示和报警. 易嵌入或外部安装, 低成 本、高质量,隔绝密封, 方便快捷选择常开常闭 操... 锅炉水位控制器 500 嵌入式液位开关 75 扭矩管型液位控制器 201 侧壁浮筒液位开关 391 ... ---摘自《差压表/压力表》
|
静看花开花落
2024-02-07
|
|
并每年测试接地电阻值。 3.3.4.4 油区、油库必须有严格的管理制度,人员进出必须登记... 锅炉汽包水位表数量、量程和布置位置应满足规程要求,严防锅炉缺水和超温超压运行。 ... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2024-01-02
|
|
电梯、电扶梯、压力容器、起重机械、叉车、锅炉、电气焊机、吊车、架车机等。 特种设... 18 各水位报警装置应运行正常。 通风和空调设备 19 空调系统设置的压力容器必须由国... ---摘自《ICS 45.020》
|
贾雷坪皮
2023-11-27
|
|
测试验收培训等一切交付使用前的全部费用,直到验收合格为止,招标人不再支付除合同... l)锅炉水位极高报警,自动停补水泵,人工复位; m)锅炉进、出水温度监测与保护 ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
|
ZCYTheFirst
2023-10-22
|
|
②凡成员单位任何人发现事故险情时,除了及时发出报警信息外,有权根据本单位负责人... 锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生... ---摘自《桂林市七星区》
|
ZCYTheFirst
2023-09-16
|
|
点式水位调节器将信号送给锅炉控制箱,箱内 元件将所得信号转换成相应的显示并动作。 A 水位高报警 B 给水泵停止 C 给水泵启动 D 低水位报警(它附件由需方自理。 (6) 热水井 ... ---摘自《广东交通职业技术学院》
|
glay
2023-08-11
|
|
禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区,禁止选在自然保护区、风景... 工业场地设置一座锅炉房,内设二台DZL6-1.25-W型蒸汽锅炉及一台DZL2-1.25-W型蒸汽... ---摘自《-》
|
hgtbkwd
2023-07-06
|
|
安装高液位报警、低液位报警、高高液位和低低液位报警及自动联锁切断装置。1万立方... 锅炉、压力容器的安装、使用和维修,按国家有关规定执行。 第四章 电气设备 第二十条 ... ---摘自《石油库安全管理规定(送审稿)》
|
cyhzg
2023-05-31
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 选项 B,当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置,故B正确。 井... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2023-04-25
|
|
警等自动报警、信号装置应完好齐全。 5、操作人员能够正确操作和维护车辆。 锅炉事故发生原因 1、超压运行。 2、超温运行。 3、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2023-03-19
|
|
3、按下报警按钮,通知所有人员离开放射室,关好安全门。 4、按下高压按钮,开始拍... 检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2023-02-11
|
|
(3)锅炉安全保护系统——燃烧安全系统,热水温度超高及压力超高报警并泄压停机,配有故障指示器及缺水低水位报警,极低水位报警。 (4)自动检测调节功能:进出水温度、求安... ---摘自《杭州市余杭区中医院真空锅炉采购项目》
|
sunny爹
2023-01-06
|
|
单容、双容(一阶、 二阶)液位对象特性测试实验单回路液位控制实验:不同干扰方式下... 用于对锅炉内的水位进行报警检测,防止出现 锅炉无水干烧的现象,对设备及人身安全进... ---摘自《广东省政府采购》
|
ACcyL
2022-12-01
|
|
3.2便于进行双怠速测试,手持式,需配交流充电器和车载充电器,可在任何地方独立完... 7、低水位报警,断水自控 8、温度范围(0℃-135℃),时间范围(0-999min) 9、最... ---摘自《技术参数》
|
liubingb
2022-10-26
|
|
应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2.低... 开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么? 6.指出导致水流指示器始终不复位的原... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
|
kieth
2022-09-20
|
|
本系统是基于单片机的水暖锅炉控制,在设计中主要有水位检测、温度检测、压力检测、按键控制、水温控制、水位控制、循环控制、压力控制、显示部分、故障报警等几部分组成... ---摘自《摘要》
|
丑伊
2022-08-15
|
|
如锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2022-07-10
|
|
接地电阻测试仪(数字式、指针式^ 符合相关标准 若干 14 电阻箱 符合相关标准 若干 15 ... 1 个7水位监测报警装置 1 个8板手、管 银、电工刀等电工工具 1 个9电流表、电压表 若干... ---摘自《^1、魏局文》
|
苹果的酸
2022-06-04
|
|
立式锅炉的下脚圈等部位,必要时应进行厚度测定;从锅筒内部 检查水位表、压力表等的... 在检验员的指导下, 由司炉工进行功能试验,或查询有关超温报警记录,以证实报警装置... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2022-04-29
|
|
火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50303 建筑电气工程... 锅炉的安全阀、压力表、水位表、温度计及其他安全保护装置应符合 TSG G0001 的规定... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2022-03-24
|
|
"A.熄火保护装置B.安全报警装置C.缺氧保护装置D.防空烧保护装置" "第二章燃气燃烧... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-02-16
|
|
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 水位(水深) ;流速 ;流量;其他 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 ; 二级 ... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
|
匕趟臃39
2022-01-11
|
|
锅炉控制器以1秒间隔依次切断三个加热管的控制电源, 同时控制器依次熄灭加热1加热2... 缺水时,“低水位”指示灯亮并报警。 ⑹、循环泵 炉水温度升至开泵温度时循环泵启动... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2021-12-06
|
|
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装... 锅炉安装申报所需的图纸资料 4.根据劳动部门法规,提供压力部件的测试报告和验收证书... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2021-10-31
|
|
超高水位报警、超低水位燃烧联锁保护、变频器故障保护等。 (9)丰富的扩展功能:可编程逻... ② 热水锅炉和热水管路、排污管路应进行水压试验,采暖管道系统试压为应按设计要求进... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2021-09-25
|
|
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 水位计等安全附件失效易造成加热炉事故;天然气管线泄露,气体报警装置失效,加热炉... ---摘自《ICS 75.020》
|
865397499
2021-08-20
|
|
水位示控装置应符合下列规定:1、远程监控水位图4、螺纹固定的测温元件无泄漏。",... 见证锅炉操作人员进行超温报警和联锁保护功能试验,或者审查有关超温报警记录,验证... ---摘自《Sheet2》
|
lonven
2021-07-14
|
|
并设高/低位和高/低压报警及安全联锁保护。 沼气柜区、沼气增压机房设甲烷探测器,以... 沼气锅炉设压力和水位检测,根据锅炉水位调节补水量。 出水管设温度、压力和流量检测... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-06-08
|
|
无最高、最低水位报警功能;17消防控制室未安排持证人员值班。值班人员不熟练掌握岗... 20、测试手动报警按钮破损;21、消防设备最末端无双回路供电的相关设置。" "7",... ---摘自《2018》
|
人间点评
2021-05-03
|
|
⑶高低水位报警器、极限高低水位联锁装置、超压超温报警器、超压联锁装置,每天至少... 5.使用单位每两年应安排一次锅炉能效测试,对不符合能效指标的,应及时进行整改或节... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2021-03-28
|
|
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2021-02-20
|
|
配合能效测试机构实施锅炉能效测试,并做好检验前的相关准备工作; i) 配合特种设备... 及联锁试验超温报警及联锁试验低液位报警及联锁试验火焰传感器联锁试验炉膛压力(... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2021-01-15
|
|
准备试验所需标 准溶液和相应精度的仪器仪表。 c)采用除盐水作为补给水的锅炉水汽分... 配有高低水位报警,低水位自动断开加热电源连锁保护。 c)配有超温报警,超 ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2020-12-10
|
|
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最... 工作曲线的测试。 9.3.3 型式试验报告和证书 型式试验结束后,型式试验机构应当出具试... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2020-11-04
|
|
五、几个问题: 六、偏差报警与偏差切除 3-5 汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测量波动的因素 六、汽包供... 又何其重 要!吹一下牛皮先。 下面咱们就来说说自动调节系统,它到底是怎么回事, 到... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2020-09-29
|
|
“蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分)和低水位联锁... 几何形状的测量器具的数量、量程、精度满足产品的测试要求,并且在检定有效期内 五、... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2020-08-24
|
|
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉, 燃料供应管路应采用无缝钢管, 用气 体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 1 不合格不得分。 3.4.2 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)水位... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-07-19
|
|
一个月后再次检测,两次测试的检测方法和结果与第一次一致,支付合同总价 的5%。 河... l)锅炉水位极高报警,自动停补水泵,人工复 位; m)锅炉进、出水温度监条件提升建... ---摘自《河南省农业厅河南农业职业学院食品专业》
|
xiaoshou
2020-06-13
|
|
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说... 应确保整个系统良好的密封,所有管道及配件应进行二倍于工作压力的压力试验,压力至... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-05-08
|
|
蒸汽锅炉应当加装高、低水位报警器,届时不加装报警器的锅炉定期检验将判定为不合格... 加大节能监管力度,推进在用锅炉定期能效测试制度,提升锅炉能效指标,初步形成锅炉... ---摘自《特种设备安全专报》
|
xiong447385
2020-04-02
|
|
值锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气... 开混油桶放气阀,直到“低液位报警”指示灯熄灭,再关放气阀; (4)启动“燃油增压... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
|
lonven
2020-02-26
|
|
锅炉汽包水位保护逻辑 汽包水位高保护逻辑如图1所示。 当水位达高一、二、三值时发出报警信号。当锅炉汽压过高,安全门开启时,蒸汽压力会瞬 时下降,从而汽包水位瞬时增... ---摘自《锅炉汽包水位保护技术研究进展》
|
喜太狼911
2020-01-21
|
|
该锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系... 测试工作宜结合锅炉外部检验,由国家质检总局确定的能效测试机构进行。 第三十九条 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-12-16
|
|
适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测 量。选配限位开关,可实现液... 6、排污、上水,观察水位显示、高、低水位报警是否正常,若无异常现象,即可 投入使... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
|
XR30273052
2019-11-09
|