编辑: 颜大大i2 2019-07-28
1 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 学员专用请勿外泄 综合能力模拟卷 答案及解析

一、单选题 1.

答案:B 解析: 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于 50m, 两个避难层之间的 高度不宜大于 50m,应至少

3 个避难层.故A.错误. (14-1)x3.8=49.4m10m 月总建筑面积>

3000m?的其他地下或半地下建筑(室),需要设置消防 电梯.故A.错误. 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料,铝箱符合材料为难燃材料.故B错误. 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘.故C错误. 前室的仲用面积不应小于 6m?.故D正确. 19.答案:C 解析: 改变建筑物的生产或使用性质, 尽量减少建筑物的火灾危险性. 改变房屋部分结构 的耐火性能,提高建筑物的耐火等级.故A.错误. 调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量. 调整部分构件的耐火性能 和燃烧性能.故B错误. 将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙,符合要求.故C正确 拆除部分耐火等级低、 占地面积小、 适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑 物.故D错误. 20.答案:C 解析: 施工单位采购的各类消防设施的设备、 组件及材料等到达施工现场后, 施工单位组 织实施现场检查. 消防设施现场检查包括产品合法性检查、 一致性检查及产品质量检查. 合法性检查包括市场准入文件和产品质量检验文件. 市场准入文件又包括: 强制认证证 书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件. 消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工, 确保消防设施施工安装质 量的有效手段.消防产品到场后,根据消防设计文件、产品型式检验报告等,查验到场 消防产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度.故c正确. 21.答案:D 解析:

6 中公教育学员专用资料 报名专线: 400-6300-999 学员专用请勿外泄 消防给水及消火栓系统、 自动喷水灭火系统和防烟排烟系统质量验收判定标准是一 样的, A.=0 且B≤2, 且B+C=6. 建筑灭火器配置验收质量验收判定标准是 A.=0 且≤1, 且B+C≤4.根据本题,当A.=0,B=1,且B+C=5 时,按此标准可判定为不合格是建 筑灭火器配置验收. 22.答案:B 消防水池设有人孔的池顶, 顶板面与建筑本体板底距离不应小于 0.8m. 故B错误, 23.答案:B 解析: 消防设施施工安装、竣工验收及验收技术检测等原始技术资料长期保存, 《消防控 制室值班记录表》和(建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于

1 年,故B正确, 《建筑消防设施检测记录表》 (建筑消助设施故冷维修记录表》 《建筑消防设施维 护保养计划表》(建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于

5 年, 答案:C

7 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 学员专用请勿外泄 解析: 答案:D 解析: 室外消火栓有地上式、地下式和折叠式,故A.错误, 室外消火检根据进口连接形式可以分为承插式和法兰式, 其中承插式可承受的压力 比法兰式小.故B错误. 室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或100mm 和两个直径为 65mm 的栓口. 故C错误, 室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和65mm 的栓口各

1 个,故D正确, 答案:D 截取 1.20 长的水带,手动或电动试压泵平稳加压至试验压力(工作压力

15 倍), 保压 5min 检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格. 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,爆破时压力不应小于水带工作压 力的

3 倍,故D错误, 27.答案:B 解析: 消火栓安装按《室外测火栓及消防水鹤安装》(13s201)的要求进行,消火栓安装 位于人行道沿上 1.0m 处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐,故A.正确. 冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理,故B错误.

8 中公教育学员专用资料 报名专线: 400-6300-999 学员专用请勿外泄 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于 0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小应 不小于 0.2m.故C正确 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m,立管应垂直,稳固,控制 阀门井距消火栓不应超过 1.5m,消火栓弯管底部应设支墩成支座,故D正确, 28.答案:B 解析: 选项 A.,水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合. 选项 B,当系统设计工作压力大于 1.0MPA.时,水压强度试轴压力为该工作压力加 0.4MPA.(钢管),1.2MPA.+0.4MPA.=1.6MPA.,故B错误. 系统设计工作压力P≤1.0MPA.时, 水压强度试验压力P强试=mA.x (1.5P, 1.4MPA.) , 选项 C,水压试验达到试验压力稳压 30min,压力降不大于 0.05MPA.,观察管网 泄露和变形.故C正确. 选项 D, 水压严密性试验, 安装在水压强度试验后进行, 达到试验压力后稳压 24h, 故D正确. 答案:B 解析: 选项 A.,闭式喷头密封性能试验,试验压力 P=3.0MPA.,保压时间 T≥3min.故A. 正确, 选项 B,喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度,响应时间指数的验收,抽查 设计喷头数量 10%,总数不少于

40 个,合格率应为 100%.故B错误. 选项 C,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离的验收,抽查设计喷 头数量 5%,总数不少于

20 个,合格率不小于 95%时为合格,故C正确. 选项 D,质量偏差检查,N=3 个,天平称重,计算偏差,Δm≤5,检直方法精度不 低于 0.1g 的天平,故D正确 答案:B 解析: 选项 A.,办公场所采用红色玻璃球,动作温度为 68℃符合要求,故A.正确. 选项 B,ZSTZ 表示直立喷头,此办公楼安装吊顶应采用下垂型或吊顶型喷头,故B错误, 选项 C、D,喷头溅水盘或本体上至少有型号规格,生产厂商名称或商标,生产时 间,响时间指数,不需要标示直径,故C、D 正确. 31.答案:A.

9 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 学员专用请勿外泄 解析: 管网安装完毕后,应组织实施管网水压强度试验、严密性试验和冲洗,对于预作用 系统采用水、空气或者氨气作为介质分别进行水压试验和气压试验, 选项 A.,密封性能试验是属于安装前进行检查的内容.故A.错误, 32.答案:D 参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.5,系统试压前应具备下列条件;

(1)埋地管道的位置及管道基础,支墩等经复查应符合设计要求 (2)试压用的压力表不应少于

2 只:精度不应低于 1.5 级,量程应为试验压力值 的1.5-2.0 倍, 系统工作压力 0.6MPA.,所以试验压力为 mA.x(15P,1.4MPA.),即为 1.4MPA., 压力表量程应为试验压力值的 1.5-2.0 倍,即为 2.1-2.8MPA.,故D正确. 答案:C 解析: 参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 5.1.17 管道横向安装宜设 2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管,故A.错误. 8.0.8 干式系统、由火灾白动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装 置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 1min;

雨淋系统和仅由水灾自动报警系 统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min, 故B错误, C 正确, 8.0.9 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的 1%,且每种备用喷头不应少于

10 个,故D错误. 答案:D 参(自动喷水灭火系统设计规范》: 6.1.10,自动喷水灭火系统应有备用酒水洒头,每种型号喷头其数量不应少于总数 的1%, 且每种型号均不得少于

10 只,根据题意三种喷头备用量为 13+10+10=33 个,故D正确. 答案:D 参《水喷雾灭火系统设计规范》 4.0.2.水雾喷头的选型应符合下列要求: (1)扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头,故D正确 (2)室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽,室外设置的水雾喷头宜带防尘帽 (3)离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网

10 中公教育学员专用资料 报名专线: 400-6300-999 学员专用请勿外泄 答案:C 解析: 雨淋报警阀组的验收应符合下列要求 (1)雨淋报警同组的各组件应符合国家现行相关产品标准的要求, (2)打开手动试水阀或电磁阀时,相应雨淋报警阀动作应可靠,故B正确. (3)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符台设计要求. (4)水力警铃的安装位置应正确,测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于 0.05MPA.,且距水力警铃 3m 远处警铃的响度不应小于 70dB,故A.正确. (5)控制阀均应锁定在常开位置,故C错误 (6) 与火灾自动报警系统和手动启动装置的联动控制应符合设计要求, 故D正确. 答案:C 解析: 选项 C,管道内残存空气可能导致稳压泵规定时间内不能恢复压力,故选 C. 答案:B 解析: 参《气体灭火施工验收规范》: E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替,气压强度试验压 力取值:二氧化碳灭火系统取 80%水压强度试验压力,故A.错误、B 正确, IG541 混合气体灭火系统取 10.5MPA.,故C错误. 卤代烷

1301 灭火系统和七氟丙烷灭火系统取 1.15 倍最大工作压力.故D错误, 答案:C 解析 参《气体灭火规范】,管网灭火系统应设自动控制,手动控制和机械应急操作三种 启动方式,组合分配灭火系统属于管网灭火系统,故A.正确.

11 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 学员专用请勿外泄 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式, 柜式灭火系统属于预制灭火 系统,故B正确. 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒反应浓度的防护区, 应设手动与自动控制转 换装置,应该是大于无毒反应浓度,不是有毒反应浓度,故C错误. 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方, 并应设 置防止误操作的警示显示措施,故D正确 答案:D 解析 系统功能验收: (1)系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格.故B正确, (2)系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格.故C正确 (3)系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并 合格. (4)系统功能验收时,应对主、备电源进行切换试验,并合格,故A.正确. 这里系统功能验收不包括手自动控制的转换装置的切换.故D错误. 41.答案:B 解析: 每月应检查气体灭火系统储存容器内的压力, 气动型驱动装置的气动源压力均不得 小于设计压力的 90%.故A.错误. 每季度对高压二氧化碳进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90%.故B错误. 每年进行泄漏报警装置报警定量功能试验, 检查钢瓶比例为 100.故C正确. 五年后,每三年应对金属软管进行水压强度试的和气密行试验,故D错误.

42 答案:D 解析: 参《泡泳灭火系统施工及验收规范》 8.2.4,每两年应对系统进行检查和试验. 对于低倍数泡沫灭火系统中的液上,液下及半液下喷射,泡沫喷淋,固定式泡沫炮 和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施,管道及管件进行全 面检查. 答案:C 参《泡沫灭火系统设计规范》

12 中公教育学员专用资料 报名专线: 400-6300-999 学员专用请勿外泄 3.3.2,泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定: (4)泡沫液泵应能耐受不低于 10min 的空载运转:故C正确 答案:A. 解析: 泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的 1m,泡沫液管道吸液口距泡沫 液储罐底面不小于 0.15m,故A.正确,B 错误. 环泵式比例混合器的进口要与水泵的出口管段连接, 环泵式比例混台器的出口要与 水泵的进口管段连接,故C错误. 环泵式比例混台器的进泡沫液口要与泡沫液储罐上的出液口管段连接,故D错误. 45.答案:A. 解析: 参(泡沫验收规范】5.5.1 第7条管道安装完毕应进行水压试验,并应符合下列规 定: (1)试验应果用清水进行,试验时,环境温度不应低于 5℃:当环境温度低于 5℃ 时,应采取防冻措施:故A.错误. (2)试验压力应为设计压力的 1.5 倍,故B正确 (3)试验前应将泡沫产生装置,泡沫比例混合器[装置]隔离:故C正确, 检查方法: 管道充满水, 排净空气, 用试压装置缓慢升压, 当压力升至试验压力后, 稳压 10min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压 30mim,以压力不 降、无渗漏为合格,故D正确. 46.答素:D 解析: 对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于 7m:当 采用局部应用系统时,喷头的最大安装高度不大于 6m,对于储气型系统,当采用全淹 没火火系统时,喷头的最大安装高度不大于 8m,当采用局部应用系统时,喷头的最大 安装高度不大于 7m. 47.答案:B 解析: 充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的 3%, 可通过核查产品出厂合格证、灭火剂充装时称重测量等方法检查,故B错误. 启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的 5%,设置在启动气体 管道的单向阀启闭灵活,无卡阻现象, 答案:A.

13 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 学员专用请勿外泄 解析: 下列项日至少每日检查

1 次. (1)干粉储存装置外观. (2)灭火控制器运行情况. (3)启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力. 驱动气体储瓶充装量属于月检查内容,故A.正确 49.答案:A. 解析: 参(建筑灭火器配置验收及检查规范》 4.3.2,灭火器配置验收的判定规测应符合下列要求: (1)缺陷项目应按本规范附录 B 的规定划分为严量缺陷项 A.、重缺陷项(B)和 轻缺陷项(C) 2)合格判定条件应为:A.=0,且B≤1,且B+C=≤4,否则为不合格,,

故A.合格. 50.答案:D 解析: 参《建筑灭火器配置设计规范》: 6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于

2 具. 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于

5 具.故A.错误. 6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器,当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超 过100m?时, 需要配置

1 具1A.的手提式灭火器;

这是最低的要求: 即目前可按照每 10m? 配置

1 具1A.手提式灭火器的基准执行,故D正确, 参《建筑灭火器配置验收规范》4.2.3 在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭 火器时,其灭火剂应能相容,同一配置单元可以采用不同类型的灭火器,但要求其灭火 剂应能相容,而不是相溶.故B、C 错误. 51.答案:A. 解析: 应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层. 故A.错误, 52.答案: 解析: 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有 10%的备用件且不少于

10 只. 故C正确, 答案:C

14 中公教育学员专用资料 报名专线: 400-6300-999 学员专用请勿外泄 解析: 排烟系统针对的是本防烟分区, 排烟口的风速不大于 10m/s・机械补风口风速不宜大 于10m/s,人员密集场所补风口风速不宜大于 5m/s,自然补风补风口不直大于 3m/s, 商场属于人员密集场所,综合考虑 C 正确 答案:A. 解析: 防火阀、排烟防火阀、送风阀(口),排烟阀(口)的手动或自动启动、复位试验 检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠.(阀、口) 总结:口舍(阀)相伴(半), 答案:A. 解析: 消防控制室、 消防水泵房、 防烟和排烟风机房........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)