1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.

06~CWDR1.4 使用说明书中国・扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备!

2

一、 电热水锅炉的外形 卧式电热水锅炉(分体式)20-120 万 立式电热水锅炉(一体式)3-15 万

二、 安装电热水锅炉的必要条件

1、锅炉应安装在三相四线制供电系统中,安装地面应平整而且周围无任何易燃易爆物品;

必须安装接地线并 确保可靠连接.

2、锅炉安装单位应将电路和管路安装好,安装质量必须符合国家行业有关规定.

3、操作人员必须事先受过专门培训,对锅炉的基本知识和操作规程应知应会.

4、锅炉运行时,锅炉给水箱必须有水,且必须是经过软化处理合格的水.

5、锅炉所使用的电源应安装控制开关,该电源的容量必须符合锅炉电气运行所需的额定电压和功率.

6、检查并确认锅炉管路和电路安装正确,所有阀门及开关无异常,使水路和电路保持正常状态.

3

三、 几种常见的系统示意图

1、取暖系统:

2、热水系统

(一) :

2、热水系统

(二) :

4

四、 电热水锅炉技术参数 CLDR0.06 CLDR0.08 CLDR0.12 CLDR0.18 CLDR0.24 CLDR0.35 CLDR0.48 CWDR0.6 CWDR0.7 CWDR1.05 CWDR1.4 CWDR1.75 CWDR2.1 项目(Item) -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 额定功率(Rated power) MW 0.06 0.08 0.12 0.175 0.24 0.35 0.48 0.6 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 工作压力(Working pressure) Mpa 常压 额定出水温度(Supply water temperature) ℃

85 额定回水温度(Return water temperature) ℃

65 热效率(Efficiency) %

98 水容量(Water capacity) L

110 245

245 305

360 695

835 920

920 1400

1400 2100

2100 出水口(Outlet) mm G2 G2 G21/2 G21/2 G21/2

80 80

100 100

100 125

125 150 回水口(Inlet) mm G2 G2 G21/2 G21/2 G21/2

80 80

100 100 80*2 80*2 80*2 80*2 排污阀(Drain valve) mm G1 G1 G1

32 32

32 32

50 50

50 50

50 50 加热管功率(Heated tube) kw

15 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24 加热管组数(Groups) 组43.5

5 7.5

10 15

20 25

30 45

60 75

90 长(Length) mm

710 900

900 900

900 1100

1100 2266

2266 2220

2200 2550

3000 宽(Width) mm

830 1060

1060 1060

1060 1290

1290 1152

1152 1400

1550 1650

1960 外形尺 寸(Size) 高(height) mm

930 1220

1220 1410

1600 1700

1700 1473

1473 1800

1800 1970

2170 底座尺寸(Size of base) mm 710*805 900*1040 900*1040 900*1040 900*1040 1100*1240 1100*1240 812*1616 812*1616 800*1840 800*1840 900*2300 1300*2800 运输重量(Transport weight) Kg

230 280

280 370

430 610

700 1550

1550 1850

2000 3000

3500 因设备改型而发生数据变更恕不另行通知.表中未列炉型需另行设计,订货前请作技术交底.

5

五、动力线规格表 炉型 单组加热管功率 加热管组数 负载火线 mm2 动力三芯电缆 mm2

5 万15kw/组410

35 7 万24kw/组3.5

10 50

10 万24kw/组510

75 15 万24kw/组7.5

10 95

20 万24kw/组10

10 150

30 万24kw/组15

10 2*95

40 万24kw/组20

10 2*185

60 万24kw/组30

10 3*185

120 万24kw/组60

10 6*185

六、 锅炉电脑控制器 不同容量的锅炉使用了不同的控制器,具体情况参阅下表: 锅炉容量(kcal/h) 控制器型号 5-15 万RS003 型20-40 万D154 型50 万以上 D2124 型

七、 电热水锅炉的日常维护、保养

1、锅炉通电运行前,应将所有电器件连接螺丝全部重新拧紧一遍.维护检修锅炉时,必须切断电源.

2、漏电断路器在新安装或运行一段时间后,在合闸通电的状态下,按动试验按钮,如漏电断路器能分闸,则 说明断路器是正常可靠的,可投入使用;

如不能分闸,说明漏电断路器或线路中有故障,则需进行检修.

3、锅炉每半年至一年,必须进行一次内部清洗、除垢工作,以保证锅炉效率和使用寿命.

4、经常检查输电线、接触器、空气开关、循环泵等关键部件运行状况,出现异常及时查找原因及时检修.

5、电控箱内不得进水或蒸气及易燃易爆气体,在锅炉运行时关好电控柜的门.

6、在使用锅炉时,要保证补水箱内有水.

7、每月拆下水位感应器清理一次,以防低水位感应器感应不到水位,影响锅炉的正常运行.

8、锅炉停止运行时间较长时,应切断电源,同时将锅炉管道内的水放净,以防止出现冻坏,生锈现象.

9、通过 听、闻、看、摸 做好控制箱的正常维护工作,如发现异常现象应立即切断电源及时维修.

10、定期紧固加热管上连线螺丝和法兰上的螺帽,以防松动后过热氧化,甚至烧不线路.

11、水垢易在加热管上附着,尤其水质较硬,更易结垢.所以必须配有水处理设备.锅炉运行

6 个月左右拆 卸加热管一次作去除水垢处理.重新装上加热管时应注意连线的复原,更换密封不好的密封垫,法兰上的螺丝紧 固好,在紧固螺丝时应对称紧固反复旋紧,以免发生漏水现象.

12、平时在不用锅炉时,切断电源,打开控制箱,对所有的电器件连线的螺帽进行检查,对松动的应紧固, 以防接触不良打火烧焦电线及电器件.

13、锅炉本体可有干式保养和湿式保养.

6

八、电热水锅炉控制器使用说明 ㈠、不同容量的锅炉配置了不同的电脑控制器,其使用方法一一介绍如下

1、RS003 微电脑智能锅炉控制器 ⑴、概述 RS003 微电脑智能锅炉控制器是我公司吸收国外先进技术, 结合国内燃油锅炉控制自动化的需求,新开发的电热锅炉控制 器,具有缺水保护、温度控制、加热控制、超温保护等多种自动 控制功能.主要应用于 3~20 万的电热水锅炉上. 重要提示: a 控制器设有断电记忆功能,运行中如发生断电,控制器在重新 供电时恢复断点前的运行状态! b 电源开关打开时如有 OE 报警,必须手动补水至高水位,控制 器方能进入待机状态! ⑵、基本操作 ⑵.1 参照线路图检查接线是否正确后,接通电源. ⑵.2 按 电源 键,控制器打开,蜂鸣器一叫,显示屏全 部点亮,控制器自检

3 秒后进入上次关电源时的状态,即上次是 在运行状态关电源开关的, 则此次打开电源开关电源开关就直接 进入运行,反之进入待机状态. ⑵.3 待机状态下按 运行/停止 键,运行指示灯亮,控制器按所选控制要求运行,电源开关置

0 ,数码显示窗熄灭,控制器关闭.如在运行中间突然断电,控制器视为意外停电,供电恢复时, 控制器自动恢复运行. ⑵.4 运行状态下按 运行/停止 键,停止灯亮,控制器切换到待机状态. ⑵.5按 电源 键关闭控制器,显示器熄灭.控制器当前状态被记忆 ⑶、键功能 ⑶.1 电源 键:开启/切断控制器电源. ⑶.2 运行/停止 键:切换运行/待机. ⑶.3 设置 键:15秒后无键动作剔除自提出动退出. 待机状态:选择设置项并保存记忆前一个设置项. 运行状态:查看回水温度(仅开水炉有此功能) ⑶.4 + 键 设置状态:点按,设置数值递增,长按设置数值快速递增. 待机状态:手动起动关闭补水泵或循环泵. ⑶.5 ― 键 设置状态:点按,设置数值递减,长按设置数值快速递减. 待机状态:手动起动关闭出水泵或备用泵. ⑶.6 上翻 键 设置状态:向上查找设置项,但不保存记忆当前设置项. 运行状态:向上查看设置内容,不能修改设置内容. ⑶.7 下翻 键 设置状态:向下查找设置项,但不保存记忆当前设置项. 运行状态:向下查看设置内容,不能修改设置内容. (有报警时无效)

7 报警状态:取消声报警,故障排除后每按一次清除一个故障记忆. ⑷、设置 使控制器处于待机状态 按 设置 键显示停炉温度,用 +,― 键修改停炉温度至希望值.可设置范围 20℃~100℃. 按 设置 键停炉温度被保存记忆,显示点火温度,用 +,― 键修改点火温度至希望值.可设 范围 0℃~停炉温度减 5℃. 按 设置 键点火温度被保存记忆,显示开泵温度,用 +,― 键修改开泵温度至希望值.可设 范围 0℃~停炉温度. 按 设置 键开泵温度被保存记忆,显示关泵温度,用 +,― 键修改关泵温度至希望值.可设 范围 0℃~开泵温度减 5℃. 按 设置 键关泵温度被保存记忆,用 +,― 键选择主泵或备泵. 按 设置 键或 运行/停止 键均可结束设置并保存记忆回到待机状态或直接进入运行. 设置过程中可用上翻、下翻键直接查找所需修改的设置项进行修改,而跳过不修改的设置项 ⑸、具体设置 ⑸.1 按 电源 键,控制器自检三秒后显示炉内温度,进入上次关机前的状态. ⑸.2 如有故障则声光报警,同时显示故障代码和故障源名称. ⑸.3 按 运行/停止 键运行指示灯亮,控制器进入运行状态. ⑸.4 炉水温度下降至点火温度设定值时,控制器以三秒间隔依次给加热器提供电源, 同时依次显 示加热1加热2加热3,另有2*8条黄色块动态显示,示意加热管正在工作中. ⑸.5炉水温度上升至停炉温度设定值时,锅炉控制器以1秒间隔依次切断三个加热管的控制电源, 同时控制器依次熄灭加热1加热2加热3指示灯,如此循环运行直至再次按 运行/停止 键回到待机状态 . ⑸.6 缺水时, 低水位 指示灯亮并报警. ⑹、循环泵 炉水温度升至开泵温度时循环泵启动,水泵模拟图形动态旋转,示意循环泵在运行中. 炉水温度降至停泵温度时循环泵关闭,水泵模拟图形停止旋转. 若需要循环泵始终运转,可将开泵温度设置为 0℃,此后只要锅炉处于运行状态,循环泵就不停运 转. 在有 手动 提示时,可按 + - 键可以手动开/停循环泵 控制继电器触点容量为 10A/220VAC,使用时负载应小于 0.5KVA. ⑺、防冻功能 在待机状态下如炉内温度低于 10℃,进入防冻功能,循环泵自动运行,同时点火温度固定为 10℃ 停炉温度固定为 20℃.如不希望升温,用 + - 键可以停止升温. ⑻、超温保护 炉水温度超过停炉温度+15℃时,控制器进入超温报警保护,循环泵燃烧器的控制电源全部断开, 显示 4E 过热,同时蜂鸣器声报警. ⑼、过热保护 当锅炉炉体上的过热开关接点断开时,控制器进入过热报警保护,循环泵、燃烧器的控制电源全部 断开,显示 5E 过热,同时蜂鸣器声报警. (10)、炉水温度传感器报警 当温度传感器短路或断路时控制器进入传感器故障报警保护, 循环泵、 燃烧器的控制电源全部断开,

8 炉内温度传感器短路显示 6E 传感器,断路显示 7E 传感器,同时蜂鸣器声报警. (11) 、报警处理 控制器一旦进入报警保护,所有已发生的故障都被记忆.在故障未排除之前下翻消音键外,按其它 键无反映. 按下翻消音键可以停止生声报警. 故障排除后每按一次下翻消音键清楚一个故障记忆,直至所有记忆被清除,控制器回到待机状态, 若有记忆不能清楚则表示还有故障存在. 故障排除后确认炉温,水位等符合运行条件方可重新启动运行. (12) 、常见故障显示及排除方法 显示 含义 故障原因 排除方法 锅炉排污、新启用、 手动补水至正常水位 0E 缺水报警(水位低于最低水 位电极) 水泵阀门或管路故障 检修或更换 1E 高水位电极故障 电极接线或结水垢 检查 2E 中水位电极故障 同上 同上 3E 低水位电极故障 同上 同上 4E 超温(炉水温度超过设定温 度15℃) 燃烧器失控 检修温度传感器或控制器 燃烧器失控 检修燃烧器及控制触点 5E 过热(炉水温度超过 105℃) 温度传感器损坏 检修温度传感器 温度传感器损坏 更换温度传感器 6E 温度传感器短路 接接触不良 清理端子,导线后重接 温度传感器损坏 更换温度传感器 7E 温度传感器断路 接接触不良 清理端子,导线后重接

9 ⑽、对插件接线示意图

2、D154 电脑控制器

1、 概述 该控制器是我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制器自动化的各种需要而推出的新一代电脑控制器, 具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活等优点.具有炉水温度控制、回水(循 环水)温度控制、炉水水位或水箱水位控制、热水箱水位控制等功能.

2、 基本操作 ①接通电源,打开电源开关,电源开关灯亮,蜂鸣器响一声,数码显示窗显示回水温度及炉水温度.如不使 用回水温度控制方式,回水温度传感器输入端需短接,此时不能在 回水温控 方式下运行,数码显示窗也不显示 回水温度. ②按 控制选择 键选择所需功能. ③按 运行 键, 运行键 上指示灯亮,控制器按所选功能方式进行工作. ④按 停止 键,运行灯熄灭,控制器停止运行.

3、 炉水温度控制 开机后按 控制选择 键,可依次选择 炉水温控 、 回水温控 定时控制 、 压力控制 等四种控制方式.当 炉 水温控 灯亮即选中本控制方式. ①参数设定 按 设定 键,键上指示灯亮,指示进入参数设定状态,同时参数指示灯亮,数码显示窗显示此参数的数值. 此时按 + 或 一 键可对所选择参数进行修改.如需调整的数值较大可按住 + 或 - 键不放,数据即会快速增减, 直至按键被松开或参数达到极限值. 在设定状态下,按 设定 键可选择下一参数,当在最后一个参数时按 设定 键,键上指示熄灭,指示退出参数 设定状态,同时本次设置的参数被保存.如不想保存本次设定的参数,可中途按 停止 键退出设定状态. a、停炉温度:当锅炉水温达到此数值时,控制器即关闭全部加热组.取值范围:10-100℃. b、 使用温度: 控制器以此数值作为锅炉水温的控制目标. 此数据应至少比 停炉温度 低5℃. 取值范围: 5-95℃. c、出水温度:当锅炉水温达到此数值时,控制器开启泵 2(热水泵或循环泵) .如将泵

2 作为循环泵使用时应 将 出水温度 设到最小.取值范围:5-100℃.

10 d、现在时间:设置当前时间,使用

24 小时制. ②运行 按 运行 键,键上指灯亮,指示控制器处于运行状态.按 停止 键可退出运行状态.在此方式下,如炉水温度 传感器短路,按 运行 键,控制器将不予响应. a、 电加热组控制 各加热组不同时进行动作,动作间隔为

4 秒,加热组的投切循环进行. 当炉水温度达到 停炉温度 或比 使用温度 高10℃时,控制器逐个关闭全部加热组. 当炉水温度比 使用温度 低10℃以上时,控制器逐个投入全部加热组. 当炉水温度与 使用温度 的差值小于 10℃时,控制器按下述规则每

4 分钟进行

1 次功率调整. (1)当炉水温度比 使用温度 低2℃时,控制器投入加热组;

(2)当炉水温度比 使用温度 高2℃时,控制器切断 加热组;

(3)当炉水温度与 使用温度 的差值不大于 2℃时,控制器保持加热组不变. b、泵2(热水泵/循环泵)控制:泵2处于自动状态时,当锅炉水温达到 出水温度 时控制器开启泵 2.泵2开启后,如炉水温度下降至比 出水温度 低3℃时控制器关闭泵 2.

4、 回水温度控制 ①参数设定 a、回水控温:控制器将使回水(循环水)温度稳定在此数值附近.主要用于供暖系统.取值范围:5-85℃. b、现在时间:设置当前时间.使用

24 小时制. ②运行 在此方式下如回水温度传感器短路,按 运行 键,控制器不予响应. a、电加热组控制 各加热组不同时进行动作,动作间隔为

4 秒.加热组的投切循环进行. 当炉水温度达到 95℃或回水温度比 回水温度 设定值高 10℃时,控制器逐个关闭全部加热组. 当回水温度比 回水温度 低10℃以上时,控制器逐个投入全部加热组. 当回水温度与 回水温度 设定值的差值小于 10℃时,控制器按下述规则每

4 分钟进行一次功率调整. (1)当回水温度比 回水温度 设定值低 2℃时, 控制器投入加热组;

(2)当回水温度比 回水温度 设定值高 2℃时,........