编辑: xwl西瓜xym 2019-08-01
霍尼韦尔楼宇自控系统介绍--控制原理图说明 篇 建筑物中主要的机电设备

一、楼宇自控系统介绍;

二、如何配置楼宇自控系统;

建筑物中主要的机电设备 子系统 空调/新风 通风 照明 冷冻主机 给排水泵 变配电 电梯 锅炉 冷却塔 BAS I/O 模块监控内容 声光报警 风阀开关 加热丝开关 蝶阀控制 水泵启停 风机开关 数字输出(DO) 阀门状态反馈 防冻开关 水流/水位开关 滤网阻塞报警 故障报警 运行状态 自/手动转换 数字输入(DI) 变频调速 风阀 蒸汽阀门 水阀模拟输出(AO) 风量 变频反馈 风管静压 水压力/流量 配电参数 CO/ CO2浓度 温、湿度 模拟输入(AI) 新风机组 控制方法 监控内容 连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭保护:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并连锁停机防冻保护:当温度过低时,开启热水阀,关闭风门,停风机 5.

连锁保护控制 说明:本图中表示两管恒风变水带加湿新风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、自动统计机组工作时间,提示定时维修 4.机组定时启停控制 空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫 3.过滤网堵塞报警 自动控制加湿阀开闭,保证送风湿度为设定值 2.送风湿度自动控制 夏季自动调节冷水阀开度,保证送风温度为设定值冬季自动调节热水阀开度,保证送风温度为设定值 1.送风温度自动控制 BAS监控主要功能表 新风机组 新风机组 DPS400 T6950A1000 ML7420 V5011P1038 CN6120A1002 H7050B1018 Field Device

1 过滤网压差报警 XL50

3 5

1 2 合计

1 防冻报警

1 加湿控制 水阀执行器

1 盘管水阀DN50

1 新风风阀

2 送风温湿度

1 风机手自动状态

1 风机故障报警

1 风机运行状态

1 风机启停控制 选择DDC DO DI AO AI 新风机组 PAU-1 新风机组 空调机组 控制方法 监控内容 连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭保护:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并连锁停机防冻保护:当温度过低时,开启热水阀,关闭风门,停风机 5.连锁保护控制 说明:本图中表示两管恒风变水带加湿新风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍 在重要场所设温湿度测点,根据其温湿度,直接调节空调机组的冷热水阀,确保重要场所的温湿度为设定值在重要场所设二氧化碳测点,根据其浓度调节新风比 6.主要场所的环境控制 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、自动统计机组工作时间,提示定时维修 4.机组定时启停控制 空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫 3.过滤网堵塞报警 自动控制加湿阀开闭,保证回风湿度为设定值 2.回风湿度自动控制 夏季自动调节冷水阀开度,保证送风温度为设定值冬季自动调节热水阀开度,保证送风温度为设定值 过渡季节根据新风的温湿度计算焓值,自动调节混风比 1.送风温度自动控制 BAS监控主要功能表 空调机组 DPS400

1 过滤网压差报警 ML7420 V5211F CN7220A2007 CN7220A2007 CN7220A2007 H7050B1018 现场设备

1 回风风阀 XL50

2 5

4 4 合计

1 加湿控制 水阀执行器

1 盘管水阀DN65

1 排风风阀

1 新风风阀

4 回风温湿度/送风温湿度

1 风机手自动状态

1 风机故障报警

1 风机运行状态

1 风机启停控制 选择DDC DO DI AO AI 空调机 AHU-1 送排风、排烟机系统 空调机组 送排风、排烟机系统 排风机、排烟机控制原理图 DI AI AO DO DDC箱号 DDC现场管线 电控箱 电控箱 送、排风机 排烟风机(消防风机) X3 X1 X2 送排风机、排烟风机 控制方法 监控内容 说明:本图中表示送排风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍 检测风机过载继电器触点状态,异常时发送过载报警 2.参数监测及报警 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停风机、自动统计机组工作时间,提示定时维修;

根据车库CO浓度自动控制风机启停;

1.风机定时启停控制 送排风机 BAS监控主要功能表 控制方法 监控内容 说明:本图中表示排烟风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍 检测风机过载继电器触点状态,异常时发送过载报警 2.参数监测及报警 排烟风机由消防系统控制,BAS只监视状态自动统计设备工作时间,提示定时维修;

1.风机状态监测 排烟风机 BAS监控主要功能表 送排风、排烟机系统 现场设备 XCL8010+D I/OXFCL3A1

1 3

0 0 合计

1 风机开关控制

1 手自动状态

1 故障报警

1 运行状态 选择DDC DO DI AO AI 送排风机 现场设备 XCL8010+D I/O

0 2

0 0 合计

1 故障报警

1 运行状态 选择DDC DO DI AO AI 排烟风机(消防风机) 生活排水系统 集水坑、污/排水泵控制原理图 集水坑 报警水位 启泵水位 停泵水位 DI AI AO DO DDC箱号 管线编号 DDC现场管线 排水泵 集水坑 报警水位 启泵水位 停泵水位 污水泵 LE LE 电控箱 电控箱 电控箱 X6 X6 X3 X3 X2 X2 控制方法 监控内容 说明:本图中表示两用一备的污水泵、排水泵 BAS监控系统,可根据具体应用取舍 水坑、水池水位高于报警水位时自动报警 3.参数监测及报警 自动统计设备工作时间,提示定时维修;

根据每台泵的累计运行时间,自动确定运行和备用泵 2.设备启停控制 集水坑水位高于启泵水位时自动启泵排水水位低于停泵水位时自动停泵水池水位高于报警水位时启动备用泵 1.水位自动控制 BAS监控主要功能表 生活排水系统 MAC-3-5M MAC-3-5M MAC-3-5M 现场设备 XFL823/824

2 9

0 0 合计

1 停泵水位

1 启泵水位

1 报警水位

2 手自动状态

2 故障报警

2 运行状态

2 水泵启停 选择DDC DO DI AO AI 潜污泵 生活排水系统 高区水箱 溢流水位 停泵水位 启泵水位 DI AI AO DO DDC箱号 DDC现场管线 高区生活泵 LE 电控箱 超低水位 X 3n Xn n

1 X

4 中区水箱 溢流水位 停泵水位 启泵水位 超低水位 X

4 中区生活泵 n

1 LE 电控箱 大楼蓄水池 溢流水位 生活泵停泵位 消防报警水位 低报警水位 LE X

4 X 3n Xn 生活给水系统控制原理图 控制方法 监控内容 BAS监控主要功能表 如果取消水箱,可采用恒压供水 生活水箱水位低于报警水位时自动报警生活水箱水位高于溢流水位时自动报警 自动统计设备工作时间,提示自动维修根据每台泵运行时间,自动确定运行泵及备用泵 生活水箱水位低于启泵水位时自动启动生活泵生活水箱水位高于停泵水位时自动停生活泵根据工艺要求,确定水泵运行台数和控制策略 系统监测及报警 生活给水系统 XFL823/824 1*n 3*n

0 0 合计 选择DDC 现场设备 DO DI AO AI 生活水箱(单台) MAC-3-5M

1 溢流水位 MAC-3-5M MAC-3-5M MAC-3-5M 现场设备 XFL823/824

1 4

0 0 合计

1 低报警水位

1 启泵水位

1 停泵水位 1*n 手自动状态 1*n 故障报警 1*n 运行状态 1*n 水泵启停 选择DDC DO DI AO AI 生活水泵(单台) 生活给水系统 热交换系统控制原理图 DO DI AI AO 电源 DDC箱号 DDC现场管线 热交换器R-1 24V 集水器 电控箱 热交换器R-1 M M 电控箱 x2 x2 x6 TE TE x1 x1 分水器 根据事先排定的工作及节假日作息表,定时启停设备自动统计设备工作时间,提示定时维修 3.设备定时启停控制 控制方法 监控内容 说明:本图尽供参考,未考虑一次侧温度、压力、流量参数,根据具体应用取舍. 自动检测系统内监测点的温度、压力、流量参数,定时记录,打印,越限报警 4.参数监测及报警 当循环泵停止运动时,热水/蒸气调节阀应迅速关闭 2.自动联锁控制 自动调节热交换器一次热水/蒸气阀开度,保证二次出水温度为设定值 1.二次水温度自动调节 BAS监控主要功能表 热交换器 VF20T

2 二次侧出水温度 现场设备 XL50 2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题