二、安全、消防措施 (1)升板结构在提升阶段不允许用作其它设施的支撑点和缆索支点. (2)雨天和有6级风时停止升板. (3)按安全要求设置安全网. (4)施工人员必须戴安全帽. (5)各种洞口应绑扎护身栏或用木板堵住. (6)非机工不得操纵控制台,控制台应搭设防雨棚,下班后上锁. (7)升板机在运转过程中不得检修.升板机不得 带病 工作. (8)提升前认真检查吊杆(光杆)、提升架等连接部位是否牢固,套筒接头是否有保险螺丝. (9)注意板缝缝隙以及吊杆与提升孔的相对位置,随时观测板的水平位移情况. (10)搬运材料工具,要通过高车架上下运送,不得随意往下扔,注意保护地面. (11)板到达临时停歇孔时,应注意临时搭设的跳板,随时绑牢. (12)楼板开始提升时,应检查各种木楔是否拔掉,下班后不要忘记插入. (13)根据天气变化,必要时应将限位开关和电线插头包上塑料布,以防受雨淋. 第三卷 施工部署

一、主要施工程序 放位置线→验线、进挖土机→基础挖土→钎探、验槽处理→地下室混凝土垫层→弹轴线、绑钢筋→底板混凝土→养护→弹墙柱线→砌油毡保护墙、抹灰→外部回填2:8灰土至天井窗底,内作支撑→墙、柱钢筋绑扎→埋设固定铁活→墙、柱、顶板支模→固定根部钢柱→墙、柱混凝土浇筑→养护→顶板钢筋绑扎、根部钢柱支模→顶板、柱混凝土浇筑→养护→天井窗制作→回填基槽土及房心素土→台模制作→楼板钢筋绑扎→楼板混凝土浇筑→养护、劲性钢柱进场拼装→劲性钢柱吊装→立高车、部分围墙板安装→升层→钢柱、楼电梯混凝土浇筑→首层砌砖墙→各层砌内隔墙、安装门窗→外檐抹灰→屋面防水→内檐抹灰、油漆粉刷→竣工. 水电通风配合土建穿插施工.

二、主要工程量 工程项目单位 数量 工程项目单位 数量地下室挖土 M3

3400 上部钢柱混凝土 M3 129.6 回填土 M3

800 1-5层钢筋混凝土楼板 M3 179.6*5 C10混凝土垫层 M3 73.3 屋面防水层 M3

960 C30钢筋混凝土底板 M3

371 首层砌砖 M3 113.2 C30钢筋混凝土墙顶柱 M3

318 2-5层加气混凝土墙板 M3 44*4 天井砌砖 M3 63.8 女儿墙板 M3

46 电梯、楼梯混凝土 M3 63.8 M3

三、任务分包 水电通风设备由水电队完成. 劲性钢柱及升板工程由机械队完成. 机械挖土、钢柱吊装由公司机械队完成. 第四卷 施工进度控制计划 主体工期270d,装修工期270d,共需540d.其中第2年1-3月因冬期施工供热不足和场地限制,暂停施工. 施工进度计划安排见下表. 施工进度计划 施工部位生产进度第1年9月30日第2年第3年6月30日 地下室工程 2月末 现浇楼板工程 4-5月 吊装钢柱 6-7月中 楼层升层 7-9月底 内外装修工程 10月 4月 收尾工程 6月底 设备安装 第五卷 施工准备工作 建设单位负责拆除原食堂及现场车棚等地上构筑物,并拆改上、下水管路,保证施工用水、用电及消防井的使用,提供施工人员休息工作用房7间,木板房2栋. 现场搭设搅拌机棚、袋装水泥库和散装水泥罐.在场外设警卫室1间,具体位置见施工总平面图. 第六卷 主要施工方法

一、基础地下室工程 (1)基槽挖土选用履带反铲挖土机(配合汽车外运土方),人工清底,随挖随清. (2)人防通道出口只做沉降缝内工程,缝外通道待装修后期完成(因通道开挖截断场内运输干道). (3)基底修槽完成后进行钎探(布置梅花钎),经验槽后再进行下一工序,注意基底不得扰动. (4)据勘探报告得知:丰水期(7月份)地下水位标高为41.29m,距自然地坪7m以下,基础挖槽可不考虑排水措施,如遇地下渗水,可作明沟集水井排水. (5)在检查基础线后浇筑混凝土垫层,然后再弹底板柱基线.浇筑混凝土垫层和混凝土底板时,要求每边加宽25cm,以便做外油毡保护墙基础.