编辑: 赵志强 | 2019-07-18 |
4、下月重点工作计划 1) 加强设备备品备件管控,及时补充库存,确保设备长周期稳定运行. 2) 继续完善基础资料,把控重要机泵维修质量,以及重要密封点的紧固质量,防止发生由于检修质量导致的重复泄漏. 3)消除现场蒸汽跑冒滴漏现象,继续保持机泵房管理提升工作,开展防冻防凝工作. 4) 继续落实完善2015年大修材料计划. 5)在设备管理平台申报2015年年度计划. 6)推进及检查各装置管理提升及CTPM工作,继续开展创完好泵房工作. 7)继续处理热电生产中心1#机2#高加、2#机2#高加泄漏问题. 8)检查处理热电生产中心DEH系统电磁阀及机柜继电器和开关电源. 9)严格落实现场及值班室6S管理,强化巡检及特护设备6S标准执行,进一步完善现场卫生.
二、包头煤化工公司
1、本月设备管理情况总体概述 11月份,公司主要开展了以下设备管理工作.设备停车大检修后,开车后绝大部分设备运行正常,11月份检修工作主要是对少量设备泄漏问题进行了处理. 及时消除部分设备的小波动.例如烯烃中心LORP装置160P413A冲冼水泵出口和流量波动,经清理入口过滤网后投用正常.各专业积极进行物资、材料准备,开展防冻防凝工作.按照国家2014年7月实施新的环保标准要求,电气专业整理2014年10月热电中心锅炉脱硝改造后的各项环保验收数据及其它资料,向国家能源局华北监管局报送办理热电中心电力业务许可证的材料,目前电子版资料已报送至国家能源局华北监管局,正等待审查. 动设备管理情况:停车大检修后,开车后绝大部分动设备运行正常,11月份检修工作主要是对甲醇中心渣水低压灰水泵A等设备进行了机泵密封泄漏处理. 静设备管理情况:甲醇中心151E101开车运行后出现泄漏,从系统隔离后,经过检查发现7条列管泄漏,焊接堵头处理.按计划进行烯烃中心MTO装置技改富氧再生项目施工工作. 仪表设备管理情况:各装置开工后仪表专业主要进行了大修资料整理工作 ,并积极查找大修后隐患及时消除.继续开展未完的技改工作,跟踪技改项目备件、材料到货情况. 电气设备管理情况:积极开展向国家能源局华北监管局办理热电中心电力业务许可证工作.本月电气专业完成了热电中心2#发电机起机及励磁系统试验的工作.电气专业完成了大检修期间各项试验记录的整理工作.完成了检修试验报告的签字归档.
2、本月设备运行情况分析 本月公司129411台设备中,完好129377台,完好率99.974%,不完好设备34台,其中仪表设备32台. 动设备运行情况:动设备完好率为99.93%,2844台动设备中,完好2842台,2台处于不完好状态.20台关键动设备中,全部运行良好.2台不完好动设备为热电中心#
1、2汽轮机油净化装置,因设备质量原因导致漏油,准备整体更换,设备尚未到货. 静设备运行情况:静设备完好率为100%,3090台静设备中,全部处于完好状态.静密封点泄漏率为0.1‰.25台关键静设备运行良好. 仪表设备运行情况:本月仪表设备情况良好.本月度仪表设备运行良好,仪表静密封点泄露率为0.022‰,仪表设备完好率为99.97%,118502台仪表设备中,完好118470台,32台处于不完好状态.仪表使用率为99.93%,24128条仪表使用回路中,投用24108条回路,仪表原因停用18条回路,工艺原因停用2条回路.仪表控制回路控制率为98.97%,1168条控制回路中,投用1156条,工艺原因停用0条,仪表原因停用12条回路.仪表报警联锁回路使用率为100%,9469条仪表使用回路中,全部投用. 电气设备运行情况:本月电气设备情况良好,电气设备完好率为100%,2台关键设备运行良好.本月热电中心#