编辑: ok2015 2019-07-18

一、电力、热力生产和供应业 88.综合利用发电 单纯利用余热、余压、余气(含煤层气)发电 ,应编制环境报告表.为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响,江苏德邦多菱健康科技有限公司委托本公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作.我公司在现场踏勘和资料收集的基础上,根据环评技术导则及其它相关文件,编制了该项目的环境影响报告表,报请环保主管部门审批,以期为项目实施和环境管理提供依据.

2、工程建设内容 本项目工程建设内容见下表: 表1-1 项目工程建设内容一览表 工程类别 建设名称 建设内容及建设规模 备注 主体 工程 发电机室 新建一台OPB-WST-600型螺杆膨胀汽轮发电机组(0.6MW),发电量3.2*106 kWh/a.利用原有项目特种燃磷塔副产压力2.6MPa、温度224~228℃的蒸汽通过导汽管至发电机组发电,发电系统排气压力为0.8MPa,温度170℃,用于后续生产用汽. 新建 辅助 工程 循环水泵房 循环水泵拟采用,流量为80m3/h,循环水泵布置在循环水泵房内,冷却塔布置在循环水泵房顶上. 新建 冷却塔 1座机械通风冷却塔,单座处理能力为200 m3/h 新建 减温减压装置 利用现有一套减温减压装置,参数为D=11.2t/h,P1/P2=2.6/0.8MPa,t1/t2=230℃/170℃,当汽机因故障而停机时,可启动减温减压装置,能确保公司用汽需要 依托原有 公用 工程 给水系统 本工程用水从厂区室外供水母管就近引接,本工程用水量约为6400m3/a 依托原有 供电系统 厂区有一座10kV变电所,新建工程用电从此10kV变电所引一回0.4kV电缆线路 依托原有 排水 排水系统工程按独立的分流制系统设计,项目循环系统排水经收集后后用于厂区绿化,不外排. 新建 环保 工程 废气治理 本项目无废气污染物产生. 已建 废水治理 本项目仅设备冷却循环系统排水,用于厂区绿化,不外排. 新建 噪声治理 加装隔声罩、消音器等,减振与隔振,建筑隔声等. 新建 固体废物 本项目设备维修产生的废油,控制室内设置危险废物暂存处5m2. 新建 厂区绿化 绿化面积为21000m2 依托原有

3、余热余压资源参数 根据企业提供资料,本项目现有项目黄磷燃烧及中和反应余热副产高压蒸汽,具体余热余压资源参数详见表1-2. 表1-2 余热余压资源参数表 序号 名称 参数

1 流量 额定:11.7t/h 波动范围:5~14t/h

2 介质 饱和蒸汽

3 阀前蒸汽压力 额定:2.6MPa

4 阀前蒸汽温度 225℃

5 阀后蒸汽压力 0.8MPa 波动范围:0.4~0.8 MPa

6 阀后蒸汽(或凝结水)温度 170℃

4、主要设备 本项目主要生产设备详见下表. 表1-3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 汽轮(膨胀)机OPB-WST-600

1 台 新建

2 发电机 LSA 49.3系列(600KW)

1 台 新建

3 减速机 B39052

1 台 新建

4 联轴器 TD6系列

2 对 新建

5 换热器 CB

30、CB60系列

1 套 新建

6 水泵 GR40 SMT16B 125L AC28 B5

1 台 新建

7 电气及控制系统

1 套 新建 并网柜 配有施耐德断路器柜型、颜色由甲方指定

1 台 新建 联络柜 配有施耐德断路器,并带有多功能电表(RS-485),柜型、颜色由甲方指定

1 台PLC控制柜 西门子S7-300:6ES7315-2EH14-0AB0

1 台8成套设备辅助系统 包括润滑油系统、机封水及冷却系统、仪表空气系统、机架等

1 套 新建

9 气动调节阀 DN80 PN40

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题