编辑: LinDa_学友 2019-09-21

一、概述6000C系列彩色无纸记录仪48路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等).

可带18路报警输出,12个变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;

可提供传感器配电;

具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警列表显示.人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺.

二、主要技术参数 测量输入 输入信号 电流:0~20mA、0~10mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方 电压:0~5V、1~5V、0~10V、±5V、0~5V开方、1~5V开方、0~20 mV、0~100mV、±20mV、±100mV 热电阻:Pt

100、Cu

50、Cu

53、Cu

100、BA

1、BA2 线性电阻:0~400Ω 热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F

2、Wre3-

25、Wre5-26 输出 输出信号 模拟输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、 0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥500KΩ) 报警输出:继电器常开触点输出,触点容量1A/250VAC(阻性负载) (!注:当负载超过继电器触点容量时,请不要直接带负载) 馈电输出:DC24V±1,负载电流≤250mA 通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率1200~57600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;

RS-232通讯距离可达:15米;

EtherNet通讯接口,通讯速率为10M,(只适用于局域网) 综合参数 测量精度 0.2%FS±1d 采样周期 1秒 设定方式 面板轻触式按键设定;

参数设定值密码锁定;

设定值断电永久保存. 显示方式 7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角.屏幕亮度可以自由调节 显示内容可由汉字,数字,过程曲线,棒图等组成,通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索,曲线时标变更等 数据备份 支持U盘和SD卡进行数据备份与转存,最大容量为8GB,支持FAT、FAT32格式 存储容量 内部Flash存储器容量64M Byte 记录间隔

1、

2、

4、

6、

15、

30、

60、

120、240秒九档可供选择. 存储长度 24天(间隔1秒时)―5825天(间隔240秒时) 计算公式:记录时间(天)= (注:通道数的计算:程序将通道数划分为

4、

8、

16、

32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数.例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算) 使用环境 环境温度:-10~50℃;

相对湿度:10~90%RH(无结露);

避免强腐蚀气体.(!注:若现场环境恶劣,定货时务必特殊说明) 工作电源 AC85~264V(开关电源),频率范围:50~60HZ,最大功耗:20VA

三、订货说明

60 (1) (2) (3) (4) (5) (1)输入通道(备注1) (2)变送输出(备注1) (3)报警输出(备注1) (4)供电电源 代码 输入通道数 代码 变送输出 代码 报警限数 代码 供电电压范围

01 02 . . .

11 12 01路输入 02路输入 . . . 11路输入 12路输入

00 01

02 . . .

11 12 无输出 1路变送输出 2路变送输出 . . . 11路变送输出 12路变送输出

00 01

02 . . .

17 18 无输出 1限报警 2限报警 . . . 17限报警 18限报警 A AC85~264V,(50~60HZ) (5)附加功能(以下功能可全选,用 / 隔开,不选可省略) 通讯输出 打印功能 馈电输出 代码 通讯接口(通讯协议) 代码 打印接口 代码 馈电输出(输出电压) D1 D2 RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS-232通讯接口(Modbus RTU) D3 RS-232C打印接口 P 1路馈电输出 USB转存功能 扩展功能 以太网通讯 代码 转存功能 代码 扩展功能 代码 以太网通讯功能 U USB转存(U盘) SD SD卡扩展(SD卡) E 以太网通讯(只适用于局域网) !备注: 变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤18

四、使用注意事项及安装 4.1使用注意事项 4.1.

1、对使用本仪表的注意事项 本仪表中塑料零部件较多,清扫时请使用干燥的柔软布擦拭.不能使用苯剂,香蕉水等药剂清扫,可能造成变色或变形. 请不要将带电品靠近信号端子,可能引起故障. 请不要对本表冲击. 如果您确认从仪表中冒烟,闻到有异味,发出异响等异常情况发生时,请立即切断供电电源,并及时与供货商或我公司取得联系. 为确保仪表测量正常工作,仪表在使用前请通电热机30分钟 4.1.

2、对使用外部存储媒体的注意事项 存储媒体是精密产品,请小心使用. 除插入和取出存储媒体外,运行时请关上操作盖.存储媒体和USB接口应减少与灰尘的接触以得到保护. 使用U盘、SD卡请注意静电保护. 推荐使用本公司产品. 在高温(大约40℃以上)使用存储媒体时,请在保存数据时插入存储媒体,数据保存结束后取出放好,不要长期插在仪表上. 打开/关闭电源前,请取出存储媒体. 关于存储媒体的一般使用注意事项,请参见所使用的存储媒体所带的使用说明书. 4.2仪表安装 4.2.1安装场所 请安装在下述场所. 安装盘 本仪表为盘装式. 安装的地方 要安装在室内,且能避开风雨和太阳直射. 通风良好的地方 为了防止本仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方. 机械振动少的地方 请选择机械振动少的地方安装. 水平的地方 安装本仪表时请不要左倾或者右倾,尽量水平(可后倾最大30°). 注意 将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化 大,则有时会结露,热电偶输入时会产生测量误差.这时,请先适应周围环境1小时以上再使用. 如果在高温条件下长时间使用会缩短LCD的寿命(画面质量降低等).请尽量不要在高温(大约40℃以上)条件下使用. 请不要安装在下述地方. 太阳光直射到的地方和热器具的附近 请尽可能选择温度变化小,接近常温(23℃)的地方.如果将仪表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近,会对仪表内部产生不好的影响. 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等多的地方 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等会对仪表产生不良的影响. 电磁发生源的附近 请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表.如果将本仪表安装在强电磁场发生源的附近,由于磁场的影响会带来显示误差. 为避免仪表发生异常工作,现场使用射频发生器时需与仪表保持20cm以上的距离 不便于观看画面的地方 本仪表显示部分用的是7英寸的TFT真彩LCD,如果从极其偏的角度看上去就会难以看清显示,所以请尽量安装在观察者能正面观看的地方. 4.2.2安装方法 安装尺寸(单位:mm) 仪表的安装 (1)、安装方法 A、从仪表盘前面放入仪表 B、用仪表所带的安装支架如下图所示安装 在仪表两侧用四个安装支架固定 (2)、安装图 仪表接线图 仪表尾部端子图 接线图:

五、仪表功能和操作 6000C系列彩色无纸记录仪具有多个操作显示画面和组态画面,显示清晰、信息量大、组态方便.用户无需专业培训就可以方便地操作使用仪表.仪表接上电源后显示系统初始画面,初始化系统完毕,进入实时曲线画面,下面分别对各操作显示画面、各组态画面进行介绍. 5.1运行画面的切换 运行画面由实时曲线画面、棒图画面、数显画面、历史曲线画面、报警列表、文件列表、打印画面、备份画面、掉电记录画面、组态参数组成 各个画面间使用 切换 键来进行切换 5.2状态显示部份 ①:显示各运行画面的名称 ②:文件记录标志 有显示:表示文件正在记录 有显示且有箭头标志:表示SD卡正在备份文件 无显示:表示文件停止记录 ③:SD卡标志 有显示:表示有SD卡连接 无显示:表示无SD卡连接 ④:USB设备标志 有显示:表示有USB设备与仪表连接 无显示:表示无USB设备与仪表连接 ⑤:循环显示标志 有显示:表示循环显示各个组 无显示:表示固定画面,不循环显示 ⑥:显示仪表运行的日期和时间 5.3实时曲线画面 根据曲线组合设置,同时显示六个通道的实时曲线和数据(曲线精度为0.5%±1字) ①:时标:每栅格........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题