编辑: LinDa_学友 | 2019-09-21 |
一、概述 本仪表由单片机控制,具有热电阻、热电偶等多种信号自由输入,各输出方式只须插上相应模块即可.
正 反控制任意设置:提供了四种报警方式;
手动自动切换;
主控有两位式、PID两种控制方式,在各种不同的系统 上,经仪表自整定的参数大多能得到满意的控制效果,具有无超调,抗扰动性强等特点. 技术性能
1、基本误差: ±0.5%F.S±1个字
2、冷端补偿误差:≤±2.0℃
3、采样周期: 0.5秒
4、控制周期: 继电器输出时的控制周期为2~120秒可调,其它为2秒.
5、继电器触点输出: AC220V/5A(阻性负载)或AC220V/0.3A(感性负载)
6、驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA,电压≥9V
7、驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V,宽度≥40us的移相或过零触发脉冲'
8、连续PID调节模拟量输出: 0~10mA(负载500±200Ω), 4~20mA(负载250±100Ω), 或0~5V(负载≥100kΩ), 1~5V(负载≥100kΩ)
9、电源:AC85V~242V(开关电源), 50/60Hz,或其它特殊定货
10、工作环境: 温度0~50.0℃;
相对湿度不大于85%;
无腐蚀性气体及无强电磁干扰的环境 三. 接线图(仅供参考,以仪表上接线图为准) 仪表使用 ⑴.按住"SET(设置)键"1秒进入SP修改 代码 符号 名称设定范围说明出厂值
0 SP 给定值 范围由P-SL、P-SH决定
160 ⑵.按住SET(设置)键3秒钟,进入一级菜单 代码 符号 名称设定范围说明出厂值
1 AL1 第一报警 为上、下限报警时设定范围由P-SL、P-SH决定;
为正、负偏差报警时设定范围为0.5~100.0. 第一报警设定值,报警方式请参考参数ALP1
800 2 AL2 第二报警 第二报警设定值,报警方式请参考参数ALP2
0 3 At 自整定 ON或OFF 自整定方式的选择 OFF:自整定功能关闭;
ON:自整定功能开启 OFF
4 Hy 主控回差 0.1~50.0 只有主控输出为二位式(P=0)时才有意义 1.0
5 Sc 传感器误差修正 ±20.0 当传感器有误差时,可通过此参数修正误差 0.0
6 dp 显示精度 0~1 0. 无小数点;
1. 一位小数点
0 7 LOCK 密码锁 0~50 LOCK=0时,允许修改所有参数, LOCK=1时, 只允许修改给定值(SP), LOCK >1时,禁止修改所有参数
0 8 Sn 输入类型 CU50() PT100() K()、E()、J()、S()、1-5V( )、0-5V( ) CU50 (-50.0~150.0℃) ;
PT2(-200.0~600.0℃);
K(-30.0~1300℃) E (-30.0~700.0℃);
J (-30.0~900.0℃) ;
S (-30.0~1600℃) ;
1-5V ;
0-5V ⑶.同时按住"SET(设置)键 "和 "向上(加)键"3秒钟,进入二级菜单 代码 符号 名称设定范围说明出厂值
1 P 比例系数 0~100 比例带决定了系统比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,过冲越小, 但太小会增加升温时间 设置P=0,仪表转为二位式控制状态
3 2 I 积分时间 0~2000S 设定积分时间,以解除比例控制所发生之残余偏差, 太大会延缓系统达到平衡的时间, 太小会产生波动
240 3 d 微分时间 0~200S 设定微分时间,以防止输出的波动, 提高控制的稳定性
5 4 t 控制周期 1~120秒 设定继电器控制时的动作周期,继电器一般为20S 其他一般为2S.二位式控制时无意义
20 5 Hy-1 第一报警输出的回差 0.1~50.0 用于报警触点输出的回差设定(单边回差) 例:当ALP1设置为1时: 当测量值≥AL1时产生报警,AL1指示灯亮;
当测量值≤(AL1-HY1)时,解除报警,对应AL1指示灯灭. 1.0
6 Hy-2 第二报警输出的回差 0.1~50.0 1.0
7 FILT 滤波系数 0~50 是测量采样的软件滤波常数.常数大,测量值抗干扰能力强,但使测量速度和系统响应时间变慢
20 8 P-SH 设置范围上限 P-SL~满量程 可分别限定给定值、报警值的设置范围;
P-SH≥P-SL 各分度号对应的最大设置范围请参考参数"Sn"
1300 9 P-SL 设置范围下限 量程起点 ~P-SH
0 10 OUTL 输出功率下限 0~OUTH 可实现输出功率的最高与最低限幅,手动及位式输出时无作用.OUTH≥OUTL
0 11 OUTH 输出功率上限 OUTL~200
200 12 ALP1 第一报警输出定义 0~4 '0'无报警;
'1'上限报警;
'2'下限报警;
'3'正偏差报警;
'4'负偏差报警
1 13 ALP2 第二报警输出定义 0~4
2 14 COOL 正反控制选择 0~1 0反作用(加热输出);
1正作用(制冷输出)
0 15 AAA 报警输出方式 1~2 1为普通输出;
2为2个报警合并输出
1
五、故障排查 1.当仪表信号显示不符或出现"HH或LL"时,请检查传感器接线是否正确.检查Sn参数是否和所用传感器型号对应. 2.仪表任何参数不能修改时,检查密码参数LOCK是否为0. 3.控制输出不正常:请检查输出线是否接错;
输出类型与参数设置是否相符. *系统还原方法:仪表断电后,按住向下键的同时接通电源,仪表屏幕闪动3下之后即可.