编辑: hgtbkwd | 2019-09-21 |
1、信息设施系统 综合布线系统 计算机网络系统 信息安全等级保护系统 程控交换机系统 IPTV及有线电视系统 背景音响及紧急广播系统 多功能会议系统 立案排队叫号系统 公告展示及信息导航系统 时钟系统
2、信息化应用系统 法院法庭庭审装备标准化系统
3、公共安全系统 安全防范系统(含综合安防集成管理平台、视频安防/业务监控系统、入侵报警系统、周界防范系统、电子巡查管理系统) 一卡通服务系统 出入口安检系统
4、机房工程 系统建设需求 综合布线系统 综合布线系统作为物理通讯线路基础,将承载本项目的数据、语音业务,主要为语音、数据、图像信号提供高性能传输通道.
整个布线系统按用途分为核心综合布线系统和非核心综合布线系统两部分,其中核心部分布线包括有内网(法院业务内网)、控制网和预留光纤网三部分;
非核心综合布线包括有外网(包括政务外网、政务外网专网及互联网)和语音网两部分.具体要求如下: 核心综合布线系统: 内网:定位为法院审判业务办公及庭审内部专网.内部网络采用六类屏蔽系统(FTP6),法庭区域、部分重要会议室、领导办公室及各类设备间增加光纤预留信息点,布线系统采用星型物理拓扑结构,设备间MDF位于一层的信息中心机房核心布线区域内.在建筑内网配线间内设接入层网络交换机及配线设备,工作区、水平布线均采用六类屏蔽线缆及器件,干线采用光纤,支持包括令牌环网、ATM、快速以太网、千兆以太网、万兆以太网在内的多种局域网;
控制网:安防监控、门禁、公告及其它弱电信息化系统使用的网络布线.法院控制网满足法院相关部门及楼内信息管理中心、消控中心室及法警值班室等功能区域实时多点监管及信息交互功能,为此控制网与内网在网络架构上设计有出口连接,但便于区分及管理,从网络架构及布线结构上与内网及外网相对独立.控制网采用六类非屏蔽系统(UTP6),设备间MDF位于一层的信息中心机房的核心布线区域内,可通过跳线调整相应端口的功能;
预留光纤网:采用星型物理拓扑结构,在各类法庭、会议室、调解室、各类办公用房及各类设备间预留方式设置单独光纤点,管理/设备间设置在一层的信息中心机房核心布线区域内,全部采用直接连接方式. 非核心综合布线系统: 外网:通过外网出口,满足办公人员Internet网访问及互相之间的数据传送、满足浏览网页、网上办公、网上查询、无线AP网络覆盖功能(待后期扩展)的需要.采用六类非屏蔽系统(UTP6),星型物理拓扑结构,设备间MDF位于一层的信息中心机房非核心布线区域内.根据使用需要,在非核心布线区域及楼层弱电间(布线管理间)的非核心布线设备机柜内设接入层网络交换机及配线设备;
主干采用万兆单模光纤;
语音网:提供语音通讯需要,布线系统采用星型物理拓扑结构,设备间MDF位于一层的信息中心机房非核心布线区域内.楼内干线采用三类大对数电缆,水平布线系统采用与外网相同的六类非屏蔽线缆建设,可通过跳线调整相应端口的功能. 以上各布线子网系统结构和布线介质上相互物理隔离,其中核心部分布线和非核心部分使用不同的楼层弱电间(布线管理间)及桥架进行区分管理和走线;
工程范围划分 本项目包括所有楼层内网、控制网、预留光纤网、外网和语音网全部水平及垂直部分;
与电信接入方交接界面暂定为一层的信息中心机房. 点位分布 根据建筑平面图以及京口区人民法院对于通讯的要求,综合布线系统布点要求如下: 普通办公人员:每人配备3个信息点,其中1个内网数据点、1个外网数据的和1个语音点;
办公室:4人以下的办公室,除了每人配备的信息点外,另外预留1套信息点(1个内网数据点、1个外网数据的、1个语音点和1个预留光纤点),用于办公室共用网络打印机、传真机等接入网络;
法庭:按照法庭规模大小设置,以小法庭为例,布置6个内网数据点、1个控制网数据点、6个外网数据的、4个语音点和1个预留光纤点;
会议室:至少包括2内网数据点、2个外网数据的、1个语音点和1个预留光纤点,点位数量需根据会议室规模大小设置;
信息发布点:在公共区域预留控制网信息点同时用于公告机等设备;
计算机网络系统 本项目主要针对内网、外网和控制网使用计算机网络系统设备,为本项目的庭审管理系统(包括业务办公、数字庭审系统)和弱电信息化系统(如视频安防监控系统、入侵报警系统、一卡通服务系统、公告展示及信息导航系统等)网络运行及应用搭建基础运行平台.系统建设立足于结构化综合布线的基础之上,能为上层应用提供数据传输、交换等功能. 各楼层的接入设备通过多模光纤连接到一层的信息中心机房. 本项目计算机网络系统设计为4个独立网:内网、控制网、预留光纤网及外网部分;
其中内网、控制网和预留光纤网属于核心计算机网络系统,外网属于非核心计算机网络系统;
外网主要用于政务办公、信访专线、访问互联网及无线AP网络覆盖(待后期扩展);
内网和控制网的下联区域相互隔离,但控制网通过防火墙单点接入的内网,内网主要用于办公业务、数字法庭和信息发布等信息化应用(内网),控制网主要为公共安防、一卡通管理等(控制网)联网通讯;
预留光纤网设置用于满足各法庭、会议室、领导办公室及重要机房等法院核心业务区域的特殊业务应用需求,同时保证办公室将来网络的扩展. 以上提及的核心计算机网络主要采用较高性能的网络交换设备配置,对于非核心计算机网络部分则按照性价比较高的网络交换设备配置. 技术要求 内网承载数字法庭音视频、关键业务等应用,针对网络延迟、拥塞的控制要求高,要求能够对不同数据流量分类及优先级进行服务质量控制;
内网主干采用万兆以太网(单链路),其它网络主干采用千兆以太网(单链路);
支持所有客户端以不小于10/100/1000M的速度连接到桌面;
所有接入交换机均需采用可网管的接入交换机,支持具备对端口、VLAN的流量镜像功能;
内网部分 核心区 采用2台核心交换机,部署在一层的信息中心机房内;
核心交换机配置双引擎、双电源;
采用交换式万兆以太网为骨干,双联路;
法院内网每一台核心交换机除配置不少于1块4口万兆光、24口千兆光、8光电复用板卡和1块16端口的万兆光接口业务板(用于下联)外,同时需配置1块48端口千兆电接口板卡,用于安全设备的接入;
接入区 所有接入交换机均为可网管交换机,通过万兆链路上联至核心交换机;
弱电间内共配置不少于15台48口内网交换机、3台24口内网交换机用于法院内网业务接入,部署在各核心布线管理间的设备机柜内;
此外,2F信息管理中心和室外安检室内各设置1台24口内网交换机,1F信息中心机房(MDF)设置1台24口内网交换机,用于机房相应设备(解码器、服务器等)的接入,部署在专用设备机柜内;
业务网服务器区:为业务应用系统的数据库服务器、应用服务器提供与核心/接入网络的千兆冗余连接,实现各种应用需求对服务器的高速访问;
服务器连接设计:考虑到服务器区的网络访问特点,在核心交换机上单独为服务器划分一个VLAN,服务器区中的每台服务器都将和核心交换机通过电口互联,保证链接的可靠性、可用性. 外网部分 核心区 外网核心交换机部署在一层的信息中心机房的非核心布线区域内,由具有路由功能的高端交换机组成核心层,用于实现网络快速交换,采用单台核心交换机;
核心交换机配置双引擎、双电源;
采用交换式千兆以太网为骨干;
核心交换机除1块48口光接口业务板外,至少需要配置1块48口电接口业务板外用于连接信息中心机房内各业务应用系统的应用服务器和其它网络设备. 接入区 配置不少于17台48口外网交换机和5台24口外网交换机,均部署在各非核心布线管理间的设备机柜内;
楼层多台接入交换机之间采用专用堆叠模块连接以保证足够的带宽. 所有接入交换机均采用可网管的接入交换机;
控制网部分 核心区 采用1台核心交换机,部署在一层的信息中心机房的核心布线区域内 核心交换机配置双引擎、双电源;
采用交换式千兆以太网为骨干;
核心交换机配置1块36端口千兆电、12端口千兆光接口板卡及1块24口光接口业务板. 核心交换机通过防火墙单点连接内网,确保具备管理权限的法院用户能够通过业务网获取到关键点位安防视频信息;
接入区 所有接入交换机均为可网管交换机,通过千兆单链路上联至核心交换机;
配置不少于24台24口控制网PoE接入交换机,用于为内部视频监控的接入提供相应服务,配置不少于9台24口控制网接入交换机用于门禁、公告等系统的接入提供相应服务,部署在各核心布线管理间的设备机柜内;
所有接入交换机均为可网管的接入交换机,POE交换机满足全端口PoE供电的要求;
同级交换机之间不应存在级联和堆叠,即所有接入交换机均直接通过光纤直接连接至核心交换机的光接口业务板;
预留光纤网部分 考虑光纤预留网为法院预留网络,此次招标暂不考虑网络设备建设,未来核心交换设备部署在一层的信息中心机房核心布线区域内,法院预留光纤网信息点均采用单根单模光纤下联至用户终端的方式建设. 信息安全等级保护系统 工程内容 本项目此次信息安全等级保护系统招标内容仅包含以下内容: 针对内网、外网(包含政务外网及互联网)、控制网分别配置一套防火墙;
针对内网与控制网之间相关信息系统的通讯,如公告等系统,单独建设一套隔离网闸系统. 技术要求 所有安全设备均需满足法院各网络使用需求: 内网防火墙配置要求: 标准≥1U设备,单电源;
≥6个千兆电口,≥4个千兆SFP接口;
吞吐量≥4G,并发连接数≥200万;
政务外网防火墙配置要求: 标准≥1U设备,单电源;
≥6个千兆电口,≥4个千兆SFP接口;
吞吐量≥6G,并发连接数≥220万;
互联网防火墙配置要求: 标准≥1U设备,单电源;
?≥6个千兆电口,≥4个千兆SFP接口;
吞吐量≥4G,并发连接数≥200万;
控制网防火墙配置要求: 标准≥1U设备,单电源;
?≥6个千兆电口,≥4个千兆SFP接口;
吞吐量≥4G,并发连接数≥200万;
安全隔离与信息交换系统配置要求: 软件系统:设备管理配置功能和定制访问功能;
内网:标配1个10/100/1000M Base-TX网络接口,1个10/100/1000M Base-TX网络扩展接口,1个10/100/1000M Base-TX管理接口,1个10/100/1000M Base-TX HA接口(双机热备口);
外网:标配1个10/100/1000M Base-TX网络接口,1个10/100/1000M Base-TX网络扩展接口,1个10/100/1000M Base-TX管理接口,1个10/100/1000M Base-TX HA接口(双机热备口);
具备集中设备管理功能;
软件功能包括:文件交换模块、数据库访问模块、FTP访问模块、邮件访问模块、安全浏览模块、安全通道模块,消息模块 程控交换机系统 工程内容 本系统采用ISDNPRl外线接入,全数字式程控交换机,设置电脑话务员服务,具有多组电话会议功能、语........