编辑: wtshxd | 2019-07-27 |
18098070008 传真 / 邮政编码
719000 建设地点 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司 立项审批部门 榆林市榆阳区发展改革局 备案文号 榆区政发改审发(2018)253号 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别及代码 D4430热力生产和供应 占地面积 380m2 绿化面积 / 总投资 (万元)
180 其中:环保投资(万元)
62 环保投资占总投资 比例 34.
44% 评价经费 (万元) 预期投 产日期 项目内容及规模
一、项目概况
1、项目由来 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司成立于2014年,建设规模为200万吨/年的煤炭集运站和运煤铁路专线及配套设施,公司原供热、热水采用电加热方式,现改为天然气锅炉.2018年6月公司新建天然气锅炉房一座,建设内容包括:新建建筑面积380平方米锅炉房及配套1.4MW冷凝式低氮燃气热水锅炉3台,为公司办公、生活、生产等活动提供热水、冬季采暖供热.项目目前已主体工程已建成,其中有一台锅炉已正常运行,根据现状监测报告(见附件7),本项目烟尘、SO
2、NOx排放浓度分别为1.9-2.7mg/m
3、3-6mg/m
3、102-109mg/m3,NOx排放不能满足《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值.为响应国家政策,榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司拟将现有锅炉燃烧器更换为低氮燃烧器,同时办理相关环保手续.2018年10月29日榆林市榆阳区发展改革局以 榆区政发改审发([2018]253号文) 对该项目进行了备案(见附件2).
2、环评工作过程 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司于2018年10月30日委托太原核清环境工程设计有限公司对 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 进行环境影响评价(委托书见附件1).按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定,本项目应编制环境影响报告表.接到委托后,我单位立即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘,目前该项目主体工程已建设完成,开始运营.通过分析项目的建设可能给周围环境带来的影响,提出针对性的防治措施,在此基础上汇总、编制了《榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表》. 2019年3月30日,榆林市环境保护局榆阳分局在榆阳区主持召开了 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表 技术评审会.技术人员根据专家意见及与会代表的其他意见进行了修改与完善,最终修改完成了《榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表》(报批版).
3、相关情况判定 (1)产业政策符合性分析 依据国家发展改革委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》分析,本项目属于允许类项目.因此,本项目符合国家产业政策. 项目与榆林市相关政策符合性分析 依据2018年8月29日榆林市人民镇府发布的《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》第一条内容为:高污染燃料禁燃行动――采取清洁能源替代方式治理散煤污染以散煤治理为重点,制定散煤燃烧治理专项行动方案,采取 煤改电 、 煤改气 等清洁能源替代方式治理散煤污染.因此,项目的建设符合榆林市相关政策. (3)与榆林市投资项目选址 一张图 控制线检测报告符合性 项目与《榆林市投资项目选址'
一张图'
控制线监测报告》(编号:2018(2716)号)结果分析见表1,检测报告见附件4. 表1 本项目与榆林市 多规合一 控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区,建议与国土部门对接 要求建设单位与国土部门对接 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线(县级以上保护单位) 符合 符合 基础设施廊道控制线(电力类) 符合 符合 基础设施廊道控制线(长输管线类) 符合 符合 基础设施廊道控制线(交通类) 符合 符合 (4)三线一单符合性 三线一单符合性分析见表2. 表2 三线一单 符合性分析 三线一单 本项目情况 符合性 三线一单 项目位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂内,根据榆林市投资项目选址 一张图 控制监测报告,本项目不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据中国空气质量在线监测分析平台获取的榆林市榆阳区2017年全年基本污染物的监测数据,本项目区域SO
2、CO达标,NO
2、PM
10、PM2.
5、O3不达标.监测期间,项目区域地表水、声环境质量均符合相关标准.根据环境影响分析,本项目合理处置各项污染物,项目的建设对周边的环境影响较小,不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目不触及资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于清洁能源利用项目,属于允许类,未列入负面清单 符合 (5)选址合理性分析 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内,根据实地勘察,项目不在县级及乡镇级集中供水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区、珍惜动物保护区等保护范围内;
项目场区周边无居民、学校等其他环境敏感点.因此,项目选址合理.
4、项目关注的主要环境问题及环境影响 本项目主体工程已经建设完成,目前已经投入运行,主要关注的环境问题如下: (1)项目前期工程现场清理情况以及项目后期工程对环境的影响;
(2)项目运营期锅炉运行过程产生的废水、锅炉运行产生的有组织废气、设备噪声、软水器定期更换离子交换树脂产生的废弃树脂对环境的影响.
5、评价结论 本项目的建设符合国家产业政策.从满足环境质量目标的要求分析,本项目的建设是可行的.
二、工程概况
1、项目基本情况 (1)项目名称:榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 (2)建设性质:新建 (3)建设单位:榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司 (4)建设地点:榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内 (5)项目投资:180万元
2、地理位置 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内.中心地理坐标为东经109°44′41.46″、北纬38°24′43.16,海拔为1136m,距榆林市区约12km,项目厂界西侧为神延线、S20榆神高速,东,南,北侧皆为空地.项目地理位置图见附图1,四邻关系图见附图3.
3、建设内容及规模 本项目建设内容包括新建建筑面积380平方米锅炉房,配套建设1.4MW燃气热水锅炉3台,为公司办公、生产等活动提供热水、冬季采暖供热.
4、项目组成 本项目组成及主要建设内容见表3. 表3 项目组成一览表 工程名称 主要建设内容 主体部分 锅炉部分 锅炉房总占地面积380m2,内设1.4MW福士德冷凝式锅炉三台,夏季一用两备,冬季两用一备 智能换热机组控制柜一个 换热器两台 燃气调压柜一个 辅助部分 补水箱 软水补水箱一座,容量30m3 软水装置 全自动软水器一台 泵类 给水泵2台,回水泵4台 公用工程 供水 依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有供水管网 供电 依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有电路 排水 软水器排水、反冲洗水、锅炉冷凝水(加碱中和)收集后用于绿化、洒水抑尘 环保工程 废气 全预混低氮燃烧技术+9m烟囱排放(三套) 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声措施 固废 软化水器产生的废弃树脂统一收集至危废暂存间后交有资质单位处置 废水 废水综合利用,不外排
5、工艺设备 本项目主要生产设备见表4. 表4 本项目主要工艺设备一览表 序号 名称 规格 数量 单位 备注
1 福士德冷凝式锅炉 WNS.4-1.0/95/70-Q(Y120900)
3 台 夏季一用两备,冬季两用一备
2 换热器 DN1200
2 台 一用一备
3 给水泵 ―
2 台 一用一备
4 回水泵 ―
4 台 一用三备
5 全自动软水器 ―
1 台―6锅炉补水箱 容积30m3
1 座―7智能换热机组控制柜 ―
1 台―
6、项目平面布置 项目占地为榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司规划用地,项目在厂区位置见附图5. 公用工程 供电 项目供电依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有电路. 给水 ①生活用水 给水由公司现有供水管网提供.榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有工作人员67人,不新增人员,人均用热水量以20L/d计,用水量为1.34m3/d. ②锅炉补水 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有工作人员67人,夏季锅炉一用两备,冬季锅炉两用一备.洗浴等用热水量按20L/d・人计,则项目日用量为1.34m3/d. 锅炉采暖期循环水量由下式计算: 式中:G――循环水流量,m3/h;
Q――热负荷w,取2.8*103kw;
t――供回水温度差,℃,供水温度取95℃,回水温度取70℃. 经计算,新建锅炉循环水量为96.32m3/h.锅炉补水量按循环水量的2%计,则采暖期锅炉补水量为1.926m3/h,运行时间以16h计,日补水量30.816m3/d. 锅炉非采暖期循环水量由下式计算: 式中:G――循环水流量,m3/h;
Q――热负荷w,取1.4*103kw;
t――供回水温度差,℃,供水温度取95℃,回水温度取70℃. 经计算,新建锅炉循环水量为48.16m3/h.锅炉补水量按循环水量的2%计,则非采暖期锅炉补水量为0.963m3/h,运行时间以6h计,日补水量5.7792m3/d. 因此,本项目采暖期锅炉补水总量为:32.156m3/d(1.34m3用于洗浴,30.816m3为锅炉损耗补水),非采暖期补水总量为:7.119m3/d(1.34m3用于洗浴,5.779m3为锅炉损耗补水). 排水 本项目不新增人员,项目无新增生活污水.项目现有人员67人,本项目非采暖期补水总量为:7.119m3/d,采暖期锅炉补水总量为:32.156m3/d.根据提供资料,本项目离子软化水出水率为90%,则锅炉软水站排水非采暖期为:0.791m3/d,采暖期为:3.573m3/d.锅炉补水由软水站提供,软水站非采暖期需处理新鲜水量为7.910m3/d,采暖期35.729m3/d.软水站定期反冲洗,产生的反冲洗水平均为0.001m3/d.项目锅炉运行时定期排水,排放量较小,平均约0.001m3/d,锅炉运行时天然气燃烧,烟气冷凝后,产生烟气冷凝水,平均为0.01m3/d.因此,本项目非采暖期新鲜水用量为7.911m3/d,排水0.793m3/d;
采暖期新鲜水用量为35.73m3/d,排水为3.575m3/d.软水站反冲洗水、软水站排水、锅炉排水、烟气冷凝水(加碱中和)均为清净水,经收集后用于洒水抑尘,厂区绿化.本项目水平衡图见图
1、图2. 图1 项目非采暖期水平衡图 单位m3/d 图2 项目采暖期水平衡图 单位m3/d 综上所述,项目新鲜水用量为7060m3/a,排水非采暖期为0.803m3/d,采暖期为3.585m3/d,合计排水量为710.395m3/a.
8、原辅材料 锅炉以天然气为燃料,据收集资料,项目单台锅炉耗气量约90m3/h,项目采暖期(以150天计,日运行16h)锅炉两用一备,非采暖期(以215天计,日运行6h)锅炉........