编辑: 芳甲窍交 2019-07-30
宁县马坪区集中供热工程 竣工环境保护验收 监测报告 建设单位:宁县住房和城乡建设局 编制单位:庆阳洁达环境工程有限责任公司 编制日期:二零一八年十一月 建设单位法人代表:签字) 编制单位法人代表:签字) 项目负责人: 报告编写人: 建设单位:宁县住房和城乡 编制单位:庆阳洁达环境工程 建设局(盖章)有限责任公司 (盖章)

电话:15097124556

电话:13830483009 传真:传真: 邮编:745200 邮编:745000 地址:庆阳市宁县马坪区 地址:庆阳市西峰区陇东大道1号目录

1、验收项目概况

1

2、验收依据

3 2.

1环境保护相关法律、法规、规章和规范

3 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

4 2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

4

3、工程建设情况

5 3.1地理位置及平面布置

5 3.2建设内容

6 3.3主要原辅材料及燃料

8 3.4水源及水平衡

9 3.4.1供水

9 3.4.2排水系统

9 3.4.3给排水平衡

9 3.5生产工艺

11 3.6项目变动情况

16

4、环境保护设施

17 4.1污染物治理/处置措施

17 4.1.1废气

17 4.1.2废水

17 4.1.3噪声

17 4.1.4固体废物

18 4.2 环境风险防范措施

18 4.3环保设施投资及 三同时 落实情况

19

5、建设项目环评报告书(表)的主要结论与建议及审批部门审批决定

20 5.1建设项目环评报告书(表)的主要结论与建议

20 5.2审批部门审批决定

21

6、验收执行标准

24 6.1环境质量标准

24 6.1.1环境空气

24 6.1.2水环境

24 6.1.3声环境

24 6.2污染物排放标准

25 6.2.1废气

25 6.2.3废水

25 6.2.4固体废物

26 6.3总量控制指标

26

7、验收监测内容

27 7.1环境保护设施调试效果

27 7.1.1废气

27 7.1.2废水

27 7.1.2噪声

27 7.2环境质量监测

27

8、质量保证及质量控制

28 8.1 监测分析方法及使用仪器

28 8.2 质量保证和质量控制

28

9、验收监测结果

30 9.1 验收监测期间运行工况

30 9.2 废气监测结果与评价

30 9.2.1 有组织废气

30 9.2.2 无组织颗粒物监测

31 9.3 污水监测结果与评价

31 9.4 噪声监测结果与评价

32

10、验收监测结论

34 10.1 结论

34 10.1.1 验收监测结果

34 10.1.2 废水监测结果

34 10.1.3 厂界噪声监测结果

34 10.1.4 固体废物排放、处置及综合利用情况

34 10.2 建议

34

11、建设项目环境保护 三同时 竣工验收登记表

36

1、验收项目概况 宁县马坪区集中供热工程于2012年2月15日取得了庆阳市环保局对本项目环评批复,批复文号为庆环发(2012)28号,批复的项目内容为:新建2*29MW锅炉(1用1备),敷设供热管网2*4.7km,改建、新建换热站10座,规划供热面积73.5万m2.该项目于2012年7月开工,按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2011)进行建设,2014年10月建成投用,总投资5600万元,建成占地29.35亩热源厂1座,配套锅炉房、泵房、配电室、蓄水池等配套设施,安装29MW锅炉1台,敷设供热管网4km,建成换热站5处,供热能力32万m2,近年来,随着县城新区建成区不断扩大,该供热站不能满足供热需要,也不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)排放标准要求.为此,2016年投资2700万元从 扩能 、 达标 两方面对供热站进行了提升改造. 扩能 方面,投资1500多万元,新增46MW锅炉1台,硬化院坪3500m2,修建围墙104米,新敷设供热管网1.6km,新建换热站4处,供热能力提高到120万m2;

达标 方面,投资1218万元,按照中央环保督查要求和《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),新建481m2脱硫机房1座,安装65吨和40吨锅炉脉冲式布袋除尘器,尿素脱硝和氧化镁脱硫设备,配套安装自动控制系统及配电系统,实现烟气脱硫除尘、脱硝,达标排放.本工程目前存在的问题就是未按环评批复的建设内容进行建设,环评批复要求新建2*29MW锅炉(1用1备),而实际建设内容为新建1台29MW和1台46MW的锅炉.根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日起施行)中第二十四条:建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件,因此,本工程属于项目规模发生了重大变更,应重新进行环境影响评价. 我单位于2018年7月委托河南源通环保工程有限公司编制完成了《宁县马坪区集中供热工程环境影响报告书》,项目于2018年9月取得庆阳市环保局出具的环评批复(庆环环评发〔2018〕48号). 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号),我单位拟对 宁县马坪区集中供热工程 进行自主验收,在此基础上编写完成了《宁县马坪区集中供热工程竣工环境保护验收监测报告》.项目基本情况见表1-1. 表1-1 项目基本情况一览表 项目名称 宁县马坪区集中供热工程 建设单位 宁县住房和城乡建设局 建设地点 宁县马坪区宁远路交叉口西南端 项目性质 新建 行业类别 热力生产和供应 建设规模 热源厂总装机容量为1*29MW+1*46MW,并配套建设一级供热管网4.7km(沟槽长度),新建换热站9座. 项目投资 7863.7万元 环保投资比例 17.65% 环评单位 河南源通环保工程有限公司 环评时间 2018年7月 环评批复单位 庆阳市环境保护局 批复文号 庆环环评发〔2018〕48号 批复时间 2018年9月 开工时间 2012年7月 竣工时间 2017年9月 调试时间 2017年10月-2017年11月 申领排污许可证情况 无

2、验收依据 2.1环境保护相关法律、法规、规章和规范 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日);

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日);

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日);

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正);

(7)《中华人民共和国水土保持法(修订版)》(2011年3月);

(8)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日修订);

(9)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号);

(10)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)(根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的规定)》修正);

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,(2018年4月);

(12)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,国发〔2005〕39号;

(13)《甘肃省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的意见》,(甘政发〔2006〕73). (14)《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(环境保护部环发〔2011〕36号文件);

(15)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(国家环保总局环发〔2000〕38号文,2000年2月);

(16)《甘肃省建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》(原甘肃省环境保护局文件甘环发〔1995〕03号,1995年6月);

(17)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部办公厅2017年11月22日印发);

(18)《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办〔2015〕113号);

(19)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号);

(20)《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017). 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1)生态环境部印发《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类(2018年5月16日)》;

(2)《建设项目环境影响评价技术导则-总则》(HJ2.1-2016);

(3)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018);

(4)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-2017);

(5)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016);

(6)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009);

(7)《环境影响评价技术导则-生态环境》(HJ19-2011);

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);

(9)《甘肃省地表水功能区划(2012-2030年)》. 2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定 (1)《宁县马坪区集中供热工程环境影响报告书》(河南源通环保工程有限公司,2018年9月);

(2)庆阳市环境保护局关于《宁县马坪区集中供热工程环境影响报告书的批复》(庆环环评发〔2018〕48号);

3、工程建设情况 3.1地理位置及平面布置 项目位于宁县马坪区宁远路交叉口西南端,中心地理坐标:107°54'

29.20 E,35°29'

13.53 N.项目评价范围内无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态环境环境敏感区等环境敏感区域. ⑴热源厂敏感点 根据现场调查,本项目热源厂200m范围内的无声环境保护目标,距离最近敏感点为宁江幼儿园,距离为204m.热源厂东侧为国道211,西侧、南侧均为沟壑,北侧为山体.周围环境敏感点图见附图1. 环境空气敏感目标主要以大气评价范围内的学校和居民区等,环境空气评价范围内的敏感点目标详见表3-1. 表3-1 热源厂主要环境保护目标 名称 保护目标名称 距离及方位 概况 环境保护目标 热源厂敏感点 宁江幼儿园 东北侧 204m 学校,150人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 宁江小学 东北侧 271m 学校,100人 宁江初级中学 东北侧 420m 学校,300人 宁县中医院 东侧 400m 医院,200人 新区福邸小区(一期) 东侧 435m 居民区,500户 新区福邸小区(二期) 东侧 455m 居民区,500户 碧水嘉苑小区 东南侧 900m 居民区,200户 马坪小区 东侧 940m 居民区,150户 宁县公安局 东侧 800m 机关单位 80人 宁县人民政府 东北侧 645m 机关单位 300人 宁县城建大厦 东侧 880m 机关单位 200人 宁县公安局 东侧,885m 机关单位 100人 优山美地小区 东北侧 1300m 居住区 200户 宁县应急物资储备库 东北侧 1535m 事业单位 50人 新区福邸小区(三期) 东北侧 940m 居民区,300户 龙宁小区 东北侧 950m 居住区 100户 福林佳苑小区 东北侧 970m 居住区 300户 宁远国际新城 东北侧 550m 居住区 200户 金都宁苑小区 东北侧 560m 居住区 1000户 宁县马坪村家属楼 东北侧 475m 居住区 100户 翠竹名园小区 东南侧 990m 居住区 180户 河西坡新村 东南侧 1120m 居住区 70户 马莲河 东南侧,1000m Ⅳ类水体 《地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准 ⑵供热管线两侧及换热站周边敏感点 供热管线两侧主要在道路两侧敷设,沿线200m范围内主要敏感点主要有学校及两侧居民点,具体见表3-2. 表3-2 供热管线及换热站周边主要环境保护目标 一级供热管网换热站周围敏感点 保护目标名称 距离及方位 概况 环境保护目标 宁江幼儿园 管网北侧 25m 学校,150人 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准;

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 宁江小学 管网、换热站25m 学校,100人 宁江初级中学 管网、换热站25m 学校,300人 宁县中医院 管网、换热站10m 医院,200人 新区福邸小区 管网、换热站10m 居民区,500户 碧水嘉苑小区 管网、换热站50m 居民区,200户 宁县公安局 管网、换热站15m 机关单位 80人 宁县人民政府 管网、换热站15m 机关单位 300人 福林佳苑小区 管网、换热站15m 居住区 300户 项目平面布置如下: 根据锅炉房的功能,场地划分为三个区,即锅炉房生产区和煤场、灰渣场区和生产辅助区,根据工艺及辅助配套功能要求,锅炉房建筑包括锅炉工艺操作间、配套设备提作间和辅助办公区.锅炉间设于整个建筑平面的中部,水处理间位于建筑物的东侧,紧邻锅炉间,使整个工艺流程桁接顺畅,将煤场、灰渣场布置在场地的西侧,生产辅助区布置在场地的南侧. 出入口设在南侧朝向宁远路,正门位于南侧中部,物料出入门位于东南角,站区道路网布置满足人流、车流和消防的要求,充分考虑运煤除渣的运输条件,尽量在煤场周围设环形车道,在站区使生产区和煤、灰渣区出入口分开.根据车流........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题