****商务中心中央空调工程 安装施工组织设计 工程有限公司 二零零三年八月 目录

第一章 编制说明

一、编制目的

3

二、编制依据

3

三、采用标准

3

第二章 工程概况

一、实施目标

4

二、工程简介

4

三、主要工程量

4

四、工程主要内容

4

第三章 施工部署

一、施工组织

5

二、施工程序

6

三、劳动力安排

8

四、技术准备工作

8

五、施工进度计划安排

9

六、主要施工机具配备

9

第四章 主要施工方法

一、通风空调风系统

10

二、空调水系统

15

三、保温施工技术措施

18

四、空调系统调试

18

五、设备安装

20

第五章 施工组织措施

一、质量管理

23

二、质量保证措施

25

三、技术保证措施

25

四、工期保证措施

26

五、安全技术措施

26

六、文明施工保证措施

27

七、成品保护措施

28

八、降低成本措施

28

九、与土建、装饰等单位协调措施

29

第一章 编制说明

一、编制目的 为****商务中心中央空调工程提供施工方案,用于指导工程的施工组织与管理,使得安装与土建、装饰配合协调,确保优质、高速、安全、文明地完成该大楼的空调安装施工任务.

二、编制依据

1、本工程根据华中建筑设计院设计的****商务中心大楼工程,通风空调施工图纸所编制.

2、本工程施工组织设计编制过程中,严格执行国家现行建筑安装工程施工组织验收规范,建筑安装工程施工工艺标准,国家和华中现行有效的各类规范标准,以及神木市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方法规及规定.并积极采用了先进的施工技术和施工工艺.

3、本工程施工组织设计是充分研究工程的客观情况,施工特点、重点难点,结合施工全过程中管理经验的基础上编制而成.

4、根据我公司ISO9000系列体系标准和企业质量保证手册、程序文件.

5、建筑安装工程资料管理规程.

三、采用标准 GBJ50242-2002建筑采暖卫生工程施工验收规范 GBJ50243-2002通风空调施工验收规范 GBJ50300-2001 建筑采暖与卫生工程质量检验评定标准 GBJ50235-97 工业金属管道施工验收规范 GBJ50275-98 压缩机、风机、泵类施工验收规范 GBJ50274-98 制冷设备施工验收规范

第二章 工程概况

一、实施目标 工期目标:根据施工预算得出整个工程共需4500工日,总工期拟定为90工作日,主要工作应在60个工作日完成. 质量目标:本空调工程确保优良. 安全生产目标:杜绝死亡,月工伤频率在1.5‰以下.

二、工程简介 ****商务中心大楼工程,总建筑面积约36000平方米,地上28层,地下一层,总建筑高度99米,框架桶体结构,本施工组织设计为中央空调系统的安装、调试和保修,总冷负荷13648KW,总热负荷2913KW.

三、主要工程量 管道工程:镀锌钢管6489米,无缝钢管3510米,PVC硬塑料管3920米,各种阀门1620个,橡胶接头共162个,保温39.2m3. 风空调工程:风机盘管696台,风口1265个,镀锌钢板保温风管共1270米2

四、工程主要内容 中央空调系统的安装、调试和保修,总冷负荷3648KW,总热负荷2913KW.

第三章 施工部署

一、施工组织  本空调单项工程设安装项目部,由空调安装项目部负责该本工程通风空调安装施工的组织与管理,劳务作业层全为自有职工,按照项目法施工管理办法进行管理,项目经理全面负责该工程的质量、进度和各项技术指标的完成,并要求与土建、装修密切配合,以期达到预期目标. 项目主要管理人员配备表 项目职务 姓名 性别 年龄 职务专业 工作简历项目经理 暖通 技术负责 暖通 质量 安全负责 通风 材料负责 企业管理 通风工长 暖通 通风工长 通风 管道工长 管道 管道工长 管道 预算员 暖通 成本员 财务 管理组织机构如下:  

二、施工程序 管道工程 本工程所属管道工程包括以下项目 ------空调冷冻水管系统 ------空调冷凝水管系统 施工顺序 验收原已预埋预留部分:凡在前期工程中已预留预埋部分,均在进场施工初期尽快验收,如发现问题,及时补救. 空调冷冻水管系统 安装准备 套管支架安装 干管安装 支管安装及与设备进回水口接驳 试压 系统冲洗 保温 调试 空调冷凝水管系统 安装准备 套管支架安装 干管安装 与设备接驳 系统通水试验 保温 安装顺序是先下后上,先干管后支管,先立管后水平管. 通风空调 本工程中通风空调部分包括 -----舒适性空调系统 -----新风系统 本工程中要求新风主干管采用镀锌钢板,支管采用带保温的金属软管. 施工顺序 验收原已预埋预留部分:凡在前期工程中已预留预埋部分,均在进场施工初期尽快验收,如发现问题,及时补救. 舒适性空调和新风系统 安装准备 支吊架安装 风管安装 接驳设备 调试 设备安装 本工程中设备安装工程包括风机盘管、吊装式新风空调柜风冷式热泵机组,空调循环水泵等. 施工顺序 验收原已预埋预留部分:凡在前期工程中已预留预埋部分,均在进场施工初期尽快验收,如发现问题,及时补救. 设备安装工程: 安装准备 设备外观检查 电机检查试转 表冷器水压试验 支吊架安装及设备到位 与管道连接 单机运转前检查 设备性能检验及调整 参数测试及调整 系统综合效果测定及调整

三、劳动力安排 根据施工预算得出整个工程共需4500工日. 总工期拟定为90工作日,主要工作应在60个工作日完成,考虑在提高劳动生产率及采用先进的工艺和技术措施的基础上,拟安排各类劳动力约60人进场. 各类平均作业人数表: 工种 电工 管工 电气焊 通风工 钳工 油漆 保温 杂工 平均作业人数

4 24

6 12

4 8

4

四、技术准备工作 

1、施工人员应认真熟悉施工图纸及有关资料,作好接受设计交底和图纸会审工作,及时准确地做出施工预算,制定施工作业设计.

2、施工中施工员对作业人员要进行详细的技术、安全及管理制度交底.

3、自始自终要保证各分项工程的原始记录、检测、调试、竣工等技术资料的完整齐全.

五、施工进度计划安排 具体安排如下:(见附表施工进度表) 进度配合要求: 2-1.设备进场安排(详见设备供货计划表如下) 设备、材料进货计划(建议到场时间)

1、未端设备 2003年10月15日前

2、冷水机组 2003年10月25日前

3、水泵 2003年10月25日前

4、材料 2003年8月25日前

六、主要施工机具配备 序号 机具名称 规格 单位 数量

1 剪板机 Q11-4*2000 台22咬口机 SAF-5-7 台43折方机 2000*1.5 台24电台钻 把25电锤 把86射钉枪 把87轻便套丝机 台88电动套丝机 台49手枪电钻 ∮6-∮12 把16

10 冲击电钻 ∮8-∮25 把811 电动液压泵 40Kg 台212 交流电焊机 BX3-300 台613 电动液压弯管器 1.25 ∽6 台214 人字梯

7、

9、11m 副共18

15 手动试压泵 6MPa 台216 汽车 5T 台117 管子切断机 60-500 台418 压筋机

2 19 压鼓机

2 20 法兰卷圆机 L40*4 台221 卷板机 2*1600 台2

第四章 主要施工方法

一、通风空调风系统 ㈠施工程序 (接上) 根据本工程现场场地的具体情况,由现场施工人员提供风管加工明细表,根据时间进度和质量的要求采用在施工现场集中预制的方法,即将标准风管及部件在加工预制车间加工,再运至现场进行组合安装的方法.具体操作程序如下: ㈡主要施工方法

1、铁皮风管制作技术要求及措施 风管加固:非保温风管边长大于或等于630mm,保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2mm以上均应采取加固措施. 风管及配件制作,钢板厚度小于或等于1.2mm可采用咬接的形式. 风管制作咬口:所有的弯头、三通、来回弯等均采用联合角咬口(见下图a);

圆形风管均采用立咬口(见下图b);

一般风管可采用按扣式咬口(见下图c)或单平咬口(见下图d);

风管封头采用转角咬口(见下图e). a 联合角咬口 b 立咬口 c 按扣式咬口 d 单平咬口

2、风管安装 ⑴风管支、吊、托架均采用M10膨胀螺丝固定,明装风管采用内膨胀螺丝固定,暗装风管采用外(或内)膨胀螺丝固定;

⑵水平风管安装支、吊、托架布置的间距均应满足下列要求: 风管边长 支、吊、托架间距 L........