  燃气炉点火故障原因一般有:

  (1)点火变压器坏,没看到火焰;

  (2)电极不打火,没看到火星,可能是电极接线接触不良引起;

  (3)两支电极距离太远或太近;

  (4)油管有水点不着火;

  (5)光敏电阻太脏,感应不到光,无法打开油路电磁阀,点火失败;

  (6)风量太大,将刚点火的油枪熄灭,风门调节不适当;

  (7)根本无法点火。



  燃气壁挂炉常见故障-点火失败故障

  故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。

  故障原因:

  a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。

  b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。

  c) 比例阀点火电流调节不合理。

  d) 分段阀小火气流量调节不合理。

  e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。

  f) 比例阀橡胶鼓膜不良。

  g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。

  h) 燃气压力过高或过低。

  i) 双速风机的高低速线接返。

  j) 点火针的有关参数不正确。

  解决方法:

  a) 更换点火针。

  b) 更换主控器。

  c)调节合理的比例阀点火电流。

  d)调节合理的分段阀小火燃气流量。

  e)清除燃气阀阀门的异物。

  f)更换燃气阀。

  g)更换电磁阀。

  h)调节燃气压力使之为额定压力。

  i)正确接好双速风机的高低速线。

  j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。

  燃气炉故障大全:

  缺水故障

  故障现象:壁挂炉压力表为0bar,显示缺水故障报警,代码E0。

  解决办法:给采暖系统补水,当水压表频繁下降时,请检查系统泄漏点并及时维修;采暖系统有空气,进行排气。若压力表正常,还出现缺水故障,请联系售后人员。

  超温故障:

  故障现象:壁挂炉显示超温故障报警,代码E8\EF。

  解决办法:检查采暖系统阀门是否打开,检查、清洗采暖管道过滤网;壁挂炉因长时间不用水泵抱死,联系售后服务人员解决。

  风机风压开关故障

  故障现象:壁挂炉显示故障代码为风机风压开关故障,代码E4\E5。

  解决办法:检查烟道进、排气口是否堵塞;风机脏了,动力不足,需要售后人员维护锅炉;电压过低,加装调压器,调整电压使之为220V。

  点火失败故障

  故障现象:壁挂炉显示点火失败故障代码E1。

  解决办法:当出现点火失败代码时,检查燃气阀门是否打开,检查燃气灶能否打着,查看气表余量是否充足,检查烟道安装是否牢靠,在有燃气的情况下,重新开关后,还出现故障,请联系售后人员。

  压力故障

  故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀漏水,代码E7。

  解决办法:检查手动补水阀是否完全关闭;暖气片水容量太多,需要外加膨胀水箱;膨胀水箱压力不足需要充气,换热器内部泄露,需要联系售后人员。
捷安特680
点火系统:无触点晶体管 起动系统:手动 排气量 389cc 输出功率 13kw 燃油箱容量 25L ... 组宣布项目采购失败。 (十二) 如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求... ---摘自《网址:www.gzggzy.cn》
思念那么浓
型式热风炉点火方式手动燃煤消耗量:≤16kg/h7.适用燃料煤、柴8.电机总功率13kw9.安全装置:外露回转防护装置过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。",,"陕西省"... ---摘自《电子版》
我不是阿L
单次点火尝试 • 自适应死区时间控制 • 集成高压电平转换功能 • 掉电功能 • 灯故障或无灯状态保护功能 • 电容模式保护 AN10872_ZH 本文档提供的所有信息均以法律免责声明... ---摘自《AN10872》
星野哀
燃气炉排风出现问题时能 自动停机,又如电子点火技术,常明火因此得以取消。 居家供暖 体贴入微 供暖燃气锅炉理应提供舒适、温馨的居家生活。为满足用户需求, 富丽凯锅炉... ---摘自《法国富丽凯公司简介》
过于眷恋
点火不应连续 3 次失败,并能正常工作。 b) 扫膛延时时间符合 JT/T 324 的要求。 c) 具有点火超时断油保护功能。 4.4.3.1.2 供油装置 a) 燃油存放在专用油箱内; b) 专用油箱... ---摘自《ICS》
人间点评
燃气炉头数量 : 0 电烹饪区数量 : 1 点火方式 : 无 炉头火力 - 左后 : 3.6 炉头火力 - 右后 : 3.6 产品安全认证 : AENOR, CE 额定电压 : 220-240 电源频率 (Hz) : 60; 50 最大... ---摘自《iQ700》
xwl西瓜xym
点火成功率最终 达到100%,节约了大量开车成本。 公司副总经理肖定涛介绍, 由于姜... 帮忙查找和处理气化炉故障, “ 我有时不用看 图纸,一边听对方介绍情况,一边在脑海... ---摘自《从普通钳工到气化炉专家》
LinDa_学友
采用串口通信技术,故障率低。使用环境要求宽松。 8.全新不锈钢点火装置,减少点火失败几率。 9.内筒采用片状桨叶的电动搅拌;采用熔断式棉线点火方式,可靠性高、操作方便... ---摘自《一、概述》
于世美
必须有电子点火感应、漏电接地、防雷保护,具备火焰自动检测装置,火焰意外熄 灭时, 燃气炉自动切断燃气阀; 在水路、 电路、 气路出现故障或压力不正常时自动停炉并报警。... ---摘自《滨州市博兴县政府采购》
252276522
故障 操作工未发现或堵漏失败 仪器 报警 报警失灵 启动泄压装置 未造成事故 未造成事故 图6.1-4 生产系统事件树示意图 ⑵最大可信事故类型及概率 ①最大可信事故类型 最大可信事... ---摘自《建设项目基本 情况》
ZCYTheFirst
点火开关接通或者引擎运转时,决不能连接或者断开诊断设备,以免造 成不必要的损失。  在进行故障诊断时,如需要驾驶汽车,务必带上助手,切勿单人一边驾驶 一边进行操... ---摘自《版权所有》
苹果的酸
点火失败后先通风吹扫5~10min后才能重新点火;在燃烧不稳,炉膛负压波动较大时,如除大灰、燃料变更、制粉系统及雾化系统发生故障、低负荷运行时,应精心控制燃烧,严格... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
向日葵8AS
点火燃烧器能量消耗功率 ignition burner power consumption 用于点燃主燃烧器的燃烧器... Cb:补充燃气炉贡献率。 Tj:某一室外温度。 COPbin(Tj):特定组合性能系数。 Hj:某... ---摘自《ICS 91.140》
牛牛小龙人
第一、燃气灶点火失败,导致燃气泄 漏, 进而引发燃气爆炸事故。 燃气点火失败的原因有: 1 . 风门没调好, 造成进空气口太大, 空气 太多增加爆炸的机率。 2 . 打火触点形成... ---摘自《黔江首个大型智能化》
颜大大i2
点火枪到位后开点火器和速断阀以及点火失败后关速断阀的点火和灭火保护操作,同时在操作面板上显示响应的状态信号。 焦炉煤气点火成功后,按下程控柜操作面板上的开高炉支... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  作者:杨秀梅 [字体:大中小]     云南解化集团有限公司于1997年由美国引进了1套二手... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》
人间点评
但因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败或采 购人解密失败时,将导入供应商未加密的电子响应文件进 行公开报价。 13 磋商保证金 投标 (报价) 保证金必须从供应商开... ---摘自《邹平县政府采购》
摇摆白勺白芍
BT134S-800E 燃气炉点火电路 热水器开关电路 2A HACT210-1000A、HACT210-1200A、HACT210-1000S、HACT210-1200S HACT210-1000U、HACT210-1200U、 ---摘自《雾化器》