  第一章 总则

  第1.0.1条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。

  第1.0.2条 本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计:

  一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~3.82MPa表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃;

  二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa表压、额定出口水温小于或等于180℃;

  三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。 第1.0.3条 本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4条 锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

  第二章 基本规定

  第2.0.1条 锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、水文、电力和供水等有关资料。

  第2.0.2条 锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建的余地。对扩建和改建的锅炉房,应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管线,并应与原有生产系统、设备布置、建筑物和构筑物相协调。

  第2.0.3条 锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。

  第2.0.4条 锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水、废渣和噪声对环境的影响,排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。 防治污染的工程应和主体工程同时设计。

  第2.0.5条 工厂(单位)所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。当其热负荷不能由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。

  第2.0.6条 区域所需热负荷的供应应根据所在城市(地区)的供热规划确定。符合下列条件之一时,可设置区域锅炉房:

  一、居住区和公用建筑设施的采暖和生活热负荷,不属热电站的供热范围时;

  二、用户的生产、采暖通风和生活热负荷较小,负荷不稳定,年使用时数较低,或由于场地、资金等原因,不具备热电合产的条件时;

  三、根据城市热规划和用户先期用热的要求需要过滤性供热,以后可作为热电站的调峰或备用热源时。

  第2.0.7条 锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热进行计算确定。 当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可根据生产、采暖通风和生活小时最大耗热量,并分别计入同时使用系数确定。

  第2.0.8条 当用户的热负荷变动较大且较频繁,或为周期性变化时,在经济合理的原则下,宜设置蒸汽蓄热器。设有蒸汽蓄热器的锅炉房,其设计容量应按平衡后的热负荷乾地计算确定。 第2.0.9条 锅炉供热介质的选择,应根据供热方式、介质的需要量和供热系统等因素确定,可按下列规定进行选择:

  一、供采暖通风用热的锅炉房,宜采用热水作为供热介质;

  二、供生产用汽的锅炉房,应采用蒸汽作为供热介质;

  三、同时供生产用汽及采暖通风和生活用的热的锅炉房,经技术经济比较后,可选用蒸汽或蒸汽、热水作

  为供热介质。

  第2.0.10条 锅炉供热参数的选择应能满足用户用热参数和合理用热的要求。

  第2.0.11条 锅炉的选择除应按本规范第2.0.9条和第2.0.10条的规定执行外,尚应符合下列要求:

  一、应能有效地燃烧所采用的燃料;

  二、应有较高的热效率,并使锅炉的出力、台数和其他性能适应热负荷变化的需要;

  三、应有利于环境保护;

  四、应使基建投资和运行管理费用较低;

  五、宜选用容量和燃烧设备相同的锅炉,当选用不同容量和不同类型的锅炉时,其容量和类型不宜超过两种。

  第2.0.12条 锅炉台数和容量的选择,应根据锅炉房的设计容量和全年负荷峰期锅炉机组的工况等因素确定,并保证当其中最大1台锅炉检修时,其余锅炉应能满足下列要求:

  一、连续生产用热所需的最低热负荷;

  二、采暖通风和生活用热所需的最低热负荷。

  第2.0.13条 锅炉房的锅炉台数不宜少于2台,但当选用1台能满足热负荷和检修需要时,可只设置1台。 锅炉房的锅炉总台数,新建时不宜超过5台;扩建和改建时,不宜超过7台。

  第2.0.14条 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门的位置应有利于泄压,当气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管。

  第2.0.15条 地震设计烈度为6度至9度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管道设计,应采取抗震措施。

  第2.0.16条 锅炉房的水处理装置、除氧器和给水泵等辅助设备应按锅炉房工艺设计要求选用;对锅炉配套的鼓风机、引风机等辅机和仪表,均应符合工艺设计要求。

  第2.0.17条 区域锅炉房宜设置必要的修理、运输和生活设施,当可与邻近的工厂(单位)协作时,可不单独设置。

  第2.0.18条 锅炉房区域的场地应进行绿化。
匕趟臃39
TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xiaoshou
TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx 锅炉使用管理规则 Boiler Service Administration Regulation (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 年月日前言... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
阿拉蕾
生物医药研发机构或生产设备水污染物和大气污染物的排放控制要求、监测和监控要求。 生物制药企业或生产设备锅炉大气污染物的排放,执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB ... ---摘自《ICS号》
865397499
电力行业劳动环境监测技术规范 第1部分:总则 DL/T 799.1-2002 2011-01-09 2011-05-01 62. DL/T 799.2-2010 电力行业劳动环境监测技术规范 第2部分:生产性粉尘监测 DL/T 799.... ---摘自《行业标准目录》
865397499
光伏发电站太阳能资源实时监测技术规 范2013-11-28 2014-04-01 13. NB/T 32013-2013 光伏发电站电压与频率响应检测规程 2013-11-28 2014-04-01 2 序号 标准编号 标准名称 代替... ---摘自《行业标准目录》
摇摆白勺白芍
地下水环境监测技术规范 HJ/T 255 建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂 HJ/T 317 清洁生产标准 造纸工业(漂白碱法蔗渣浆生产工艺) HJ/T 373 固定污染源监测质量保... ---摘自《中华人民共和国环境保护行业标准
kr9梯
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 820-2017 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 Self-monitoring guidelines for pollution sources—Thermal power generation and boiler ... ---摘自《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉
静看花开花落
企业应按照国家有关污染源监测技术规范的要求设置采样口,在污染 物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 5.2 新建和现有企业安装污染物排放自动监控设备要求, 应按有关... ---摘自《DB41》
星野哀
DB11 北京市地方标准DB11/ 固定污染源监测点位设置技术规范 Technical specification for monitoring sites setting of stationary pollution sources (征求意见稿) 201*-**-**发布 ... ---摘自《DB11》
摇摆白勺白芍
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 916-2017 环境二噁英类监测技术规范 Environmental Dioxins monitoring technical specification (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
star薰衣草
护职业技术学院、湖南省衡阳市环境监测站、湖南省出入境检验检疫局陶瓷检测中心。 本标准由环境保护部 2010 年9月10 日批准。 本标准自 2010 年10 月1日起实施。 本标准由环... ---摘自《中华人民共和国国家标准
哎呦为公主坟
《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 2 河北智同生物制药股份有限公司排污许可证副本 3 《地表水和污水检测技术规范》(HJ/T91-2002) 4 《工业企业厂界环境... ---摘自《2018年自行监测方案》
GXB156399820
锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采样口、采 样测试平台。 5.1.3 对锅炉排放废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污... ---摘自《DB12》
star薰衣草
TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2015年月日前言2010年2月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
QQ215851406
节能监测标准技术规范   1、《节能监测技术通则》(GB/T15316) 大概简介:本标准规定了对用能单位的能源利用状况进行监测的通用技术原则。 本标准适用于制订专项节能... ---摘自《节能监测标准技术规范
星野哀
ICS 13.020.10 Z 00 DB11 北京市地方标准DB 11/T 1543—2018 环境监测机构监测质量管理技术规范 The environmental monitoring institution technical requirement on monitoring ... ---摘自《DB11》
棉鞋
山东省锅炉大气污染物排放标准 2013 - 05 - 24发布 2013 - 09 - 01实施 发布 目  次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 污染物排放控制要求 2 5 污染物监测要求 ... ---摘自《ICS 130.040.40》
glay
规范性引用文件.1 3 术语和定义.2 4 排污单位基本情况申报要求 3 5 产排污环节对应排放口及许可排放限值确定方法.18 6 污染防治可行技术要求 25 7 自行监测管理要求 30 8 环境管... ---摘自《HJ 860.2—2018》
被控制998
固定源废气监测技术规范 HJ/T 398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ 533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 534 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-... ---摘自《DB37》
星野哀
监测.4 6 实施与监督.5 附录 A(规范性附录) 高污染燃料禁燃区内的在用锅炉 2017 年3月31 日前执行的大气污染物排放限 值.7 DB11/ 139—2015 II 前  言 本标准4.1.4条款为推... ---摘自《DB11》
2024年11月与最新锅炉监测技术规范的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题