编辑: 丶蓶一 | 2013-04-04 |
能源效率提升 1.1 制冷/冷却
1 蒸发冷 却式冷 水机组 新建数 据中心 或老旧 数据中 心改造 以水和空气作为冷却介质, 利用空气的 流动及水分的蒸发带走制冷剂的冷凝 热.工作时冷却水通过水泵送到淋水 盘, 并均匀淋到蒸发式冷凝器表面后形 成连续、均匀的水膜.同时风机强迫空 气掠过蒸发式冷凝器表面促使水膜强 化蒸发吸热, 使得蒸发式冷凝器内部的 制冷剂由高温气态冷凝成中温液态;
蒸 发的水蒸汽随空气排走, 而未蒸发的水 分会滴落到水箱, 并通过水泵形成冷却 水循环. 1.能效比(COP):≥4.0;
2. 综合部分负荷性能系数:≥4.8;
3.与传统的水冷式冷水机组相 比,可以节电 15%以上,节水 50%以上;
4.与风冷式冷水机组相比, 节能 35%以上. 目前市场容量
3 亿元, 预计未来
5 年其市场容 量将达到
30 亿元. 广东申菱 环境系统 股份有限 公司 某数据中心:
2017 年2月正式投入运 行;
节能量:104MW?h;
节水量:40824m3;
补水量:0.8m3/h. 不适用于: 缺水场合、 相对湿度较大地区.
2 高效热 管列间 空调 新建数 据中心 或老旧 数据中 心改造 利用室外自然冷却资源,在重力作用 下, 通过小温差驱动热管系统内部循环 工质的气液相变循环, 把IDC 数据中心 的热量带到室外, 将大空间集中制冷转 变为局部区域制冷,减少冷量损失、减 少冷源输送.同时,热管可依靠内部温 差自动运行,其运行不依靠外力(泵). 1.能效比(COP):≥4.0;
2.末端 PUE 值:≤0.02;
3.通用接口及标准通用通信协 议;
4.可满足 GB50174-2008 对机房 环境的控制要求(23±1℃ , 40-60%相对湿度). 当 前应 用总 体 规模 在500 套左右. 预计未来
5 年应用规模将达到20000 台. 北京纳源 丰科技发 展有限公 司 某数据中心: 建设规模
900 台机柜,投 资额约人民币
3600 万元, 投资回收期约
3 年,节能 效果约 620kWh/机柜/年.
2 序号 名称 适用 范围 技术原理 主要性能指标 技术产品应用现状和 推广前景 技术产品 提供方 应用实例 备注
3 IF 多联 式泵循 环自然 冷却机 组 新建数 据中心 或老旧 数据中 心改造 泵循环自然冷却技术在冬天环境温度 较低的时候, 利用泵循环和多联空调集 成的原理,通过自然冷源实现节能运 行.低温季节,压缩机停止运行,制冷 剂通过制冷剂泵在室外进行循环, 经过 循环后将冷量带入室内;
过渡季节压缩 机与制冷剂泵一起使用, 最大限度的利 用自然冷源;
在高温季节,开启压缩机 制冷模式. 1.机房温湿度、 洁净度可不受外 界空气干扰,降低能耗 35% 以上;
2.PUE 可低至 1.3. 目前年用量约
5000 套/ 年,预计未来
5 年应用 规模将超过
2 万套/年. 深圳市英 维克科技 股份有限 公司 北方某数据中心: 应用此机组,经与常规空 调对比测试,全年节能率 47%. 适用于全年气温有较多时间低于15℃ 的地区.
4 XFlex 模块化 间接蒸 发冷却 机组 新建数 据中心 利用湿球温度远低于干球温度的原理, 采用风侧高效换热器冷却和蒸发冷却 相结合的方式, 提高自然冷却利用的时 间.节约空调系统能耗. 1.智能切换制冷模式;