2.数据中心 PUE 可低至 1.1. 目 前已 有项 目 交付 使用,预计未来

5 年市场 份额达到 10%~20%. 深圳市英 维克科技 股份有限 公司 北方某数据中心: 全年均可使用新风自然冷 源, CLF 可以低至 0.1.

5 直接蒸 发式高 效风墙 冷却系 统 新建数 据中心 将室外自然新风经过处理以后引入机 房内,对设备进行冷却降温. 1.与传统精密空调系统相比, 系 统可节电约 60%;

2.数据中心 PUE 可低至 1.1. 目 前已 有项 目 交付 使用,预计未来

5 年市场 份额达到 10%~20%. 深圳市英 维克科技 股份有限 公司 北方某数据中心: 占地

200 亩、建设容量

10 万台服务器.充分利用自 然冷源,配合高效供电系 统,可实现 PUE 低至 1.1. 适用于空气质量相对较好的区域

6 全直流 变频超 薄模块 式机柜 级空调 机组 新建数 据中心 抽拉式模块化设计,可内置于机柜,制 冷量随负载调节. 1.AEER:4.1;

2.显热比:≥0.9 . 目前应用率约 3%~5%;

未来

5 年市场占有率可 达10%~20%. 广东欧科 空调制冷 有限责任 公司 某数据中心: 机房面积

360 O左右,现有IT 负载 200KW, 使用 本产品+冷通道封闭式方 案替换原有精密机房空调 及普通空调柜机. 环境温度要求: 1. 室内:16~43℃;

2. 室外:-15~48℃.

3 序号 名称 适用 范围 技术原理 主要性能指标 技术产品应用现状和 推广前景 技术产品 提供方 应用实例 备注

7 Elec-A 间接蒸 发精密 空调 新建数 据中心 包含空气净化滤网、 加湿降温组件和显 热交换器、EC 风机、导风装置、控制 器几个部分. 将室外空气进行加湿预冷 后与数据中心内部较高温度的回风进 行显热交换, 降低回风温度从而达到节 能降耗的目的. 数据中心 PUE:≤1.3(年平均).

2014 年12 月开始在大 型 生产 型数 据 中心 应用. 预计未来应用广泛. 深圳易信 科技股份 有限公司 某数据中心: 实际运行时间:2014 年12 月至今;

建设规模:占地

2000 O, 机柜数量

480 个;

投资额:4000 万,比常规 方案降低投资 20%;

投资回收期:缩减至

3 年 左右;

节能量:28%;

节水量:60%. 不适用于: 1. 空气极冷区域;

2. 室外湿球温度较高地区;

3. 空气污染严重灰尘和有害气体浓度较高区域.

8 零功耗 顶置自 然对流 冷却技 术 新建数 据中心 或老旧 数据中 心改造 顶置冷却单元 OCU 由表冷器以及辅助 结构件构成, 表冷器布置在服务器机柜 上方,利用热压效应实现自然对流冷 却.并通过动态冷却控制方案,实现冷 量按 IT 设备所需进行供给.整个冷却 单元无机械运动部件,实现空调末端 零功耗 . 1.OCU 采用无风扇冷却设计, 可实现零功耗;

2.表冷器定制设计,风量、风压 设计与服务器机柜匹配;

风侧阻 力小于 20Pa,水侧阻力小于 20KPa;

3.表冷器制冷量按 N+1 配置, 以一个通道封闭模块为一个制 冷单元, 单表冷器故障不影响正 常制冷. 已成为自建数据中心首 选方案.未来中高功率 密度服务器,同一单元 内功率密度比较接近的 数 据中 心均 可 推广 应用. 北京百度 网讯科技 有限公司 某数据中心: 规模: 约1800 个8.8kW 服 务器机柜;

运行情况:2015 年9月二 期投产,2017 年7月三期 投产,至今服务器业务持 续稳定运行,无故障;

节能量:对比传统精密空 调方案,IT 负荷平均约 4000kW, PUE 降低约 0.1, 年节电约