350 万度. 要求机房层高不小于4.5 米.

4 序号 名称 适用 范围 技术原理 主要性能指标 技术产品应用现状和 推广前景 技术产品 提供方 应用实例 备注

9 数据中 心液/ 气双通 道精准 高效致 冷系统 关键技 术 新建数 据中心 根据数据中心服务器的热场特征, 采用 液/气双通道致冷路线:高热流密度元 器件(例如 CPU)采用 接触式 液冷通 道致冷;

低热流密度元器件(例如主板 等)采用 非接触式 气冷通道散热. 1.数据中心 PUE:≤1.2;

2.服务器 CPU 满负荷条件下工 作温度:低于 60℃;

3.单机架装机容量:≥25kW. 目前处于小规模研究和 商用推广初级阶段,已 可突破地域限制,实现 数据中心 PUE 值小于 1.2.预测未来

5 年普及 率能达到 10%以上,并 且每年以不低于 10%的 增长率获得推广应用. 广东申菱 环境系统 股份有限 公司 某数据中心: 采用

14 台液冷系统业务机 架,装机容量 93kW.项目 投资额约

1050 万元.项目 建设期

2 个月.投入运行 时间

2016 年10 月9日. 项目节能量 134tce/a.

10 数据中 心用 DLC 浸 没式液 冷技术 新建数 据中心 或老旧 数据中 心改造 将IT 设备完全浸没在冷却液中直接散 热,冷却液通过小功率变频泵驱动,循 环到板式换热器与水循环系统换热, 水 循环系统再将换取的热量带到冷却塔 进行冷却. 1.CLF(制冷设备耗电/IT 设备 耗电)为0.05~0.1;

2.可实现静音数据中心. 已有部分企业采用 DLC 浸没式液冷技术,示范 效应........