1 恒通建设集团有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 828地块A区三期40#、41#、44#、45#楼项目施工图设计文件进 行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 "http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年十一月二十五日 (审查机构公章) (附10页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 828地块A区三期40#、41#、44#、45#楼 建设单位 恒通建设集团有限公司 项目地址 邗江区 建筑总高度 54.00 M 建筑面积 46289.16 M2 建筑层数 40#、41#、44#、45#楼地上18层地下1层 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 筏基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2016-11-18 勘察单位 扬州市开元岩土工程检测有限公 司 资质等级 甲级 设计单位 江苏筑森建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、无违反"强条"之处:
(二)、无违反"强标"之处:
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.40#、41#、44#、45#窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆. 2.40#、41#、44#、45#绿色建筑专篇中建筑节能按照I类设计,仅考虑集中采暖,应考 虑室外空调机位的设置,否则应按照II类设计建筑节能. 3.40#、44#楼绿色专篇中交代分隔住宅与非住宅用途的楼板的空气声计权隔声量应不 小于55DB. 4.40#、41#、44#、45#楼设计屋面防火隔离带位于女儿墙的内侧,应有具体的分层构 造(应考虑防水层的设置). 设计人 专业负责人 审核人 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-21
4 (给排水节能)专项审查
(一)违反强条之处:无.
(二)违反强标之处:无.
(三)其它:
1、需补充当地自来水供水压力.除非水压较低,否则应按DGJ32/J173-2014第9.3.1条 要求充分利用市政给水管网压力.(40#41#44#45#) 设计人 张磊 专业负责人 刘美洲 审核人 龚飞雪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 陈新 节能专项审查号 10161-W1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-23
5 (电气节能)专项审查
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 无
(二)其它: 无 设计人 张爱红 专业负责人 张爱红 审核人 傅明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数