编辑: 丑伊 2013-04-19

0 违反强制性标准数

0 审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-E1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-24

6 (暖通节能)专项审查

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题: 无 设计人 肖龙 专业负责人 冯彬 审核人 雷栋 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-21

7 (建筑)专业审查意见

(一)、无违反"强条"之处: ? ? 无

(二)、违反"强标"之处: ? ? 1.40#、44#楼东西向阳台轴线尺寸1.0米,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.6.2条规 定. ? ? 2.41#、45#楼设计楼梯间开窗C1515与合用前室开窗C2115间的距离700.不符合 GB50016-2014第6.4.1条规定.

(三)、设计深度及优化建议: ? ? 1.40#、44#楼设计地下一层设置的楼梯为地下二层通向地下一层的非机动车库,此 门的设置应开向地下一层(应核实清楚). ? ? 2.40#、44#楼门窗表中的外门窗选型与节能专篇不一致. ? ? 3.41#、45#楼设计的衣帽间9.6平方米,设计开窗面积0915,应考虑采光系数满足功 能性的房间的要求. 设计人 张琪 专业负责人 王晓冰 审核人 金燕萍 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-11-21

8 (结构)专业审查意见

(一)违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、部分框架梁与柱偏心.不满足JGJ3-2010中6.1.7条.

2、图中应明确桩的进入持力层深度.JGJ94-2008中3.3.3-5条.?

3、高层、甲级桩基,图中未明确桩的水平承载力应试桩确定.JGJ94-2008中5.7.2 条.

4、甲级桩基应试验提供水平承载力.JGJ94-2008中5.7.2条.

5、高层建筑应验算桩的水平承载力.JGJ94-2008中3.1.3条.

6、基础置于何土层应在图中明确.便于验槽.GB50007-2011中3.0.4-3条.

7、桩的施工验收要求应在图中明确.JGJ106-2014中3.3.1条和3.3.3条.

8、部分阳台、机房计算荷载不满足GB50009-2012中5.1.1条.

9、结构超长,不满足GB50010-2010中8.1.1条和江苏省住宅质量控制标准DGJ32/J16- 2014中6.1.1条.

(三)其他问题:

1、计算书中应有荷载来源计算、坡道抗浮计算.

2、部分板(含基础筏板)的加筋部位要符合受力特性.

3、部分楼板中(有卫生间处)局部下沉较多(300mm),且周边有荷载.建议加梁, 否则易引起应力集中,板出现裂缝.

4、甲级桩基应有试桩报告.

5、建议桩的接头不要设在同一平面上.

6、部分构件计算程序过期,应用新程序核算. 设计人 涂传磊、缪世超、陆长峰 专业负责人 王义正、张建新 审核人 张建新 注册师 张建新 执业印章号 3201939-S019 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

36 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-22

9 (抗震)专业审查意见

(一)违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、角部拐角窗和中部南阳台处形成的拐角窗构造,应按扬审(2008)13号文结1进行 加强.

2、部分框架梁与悬挑结构连.不能有效传递水平力.GB50011-2010中3.5.2条. (40#,44#)

3、凹槽过大,不满足GB50011-2010中3.4.3-1条执行.(40#,44#)

4、部分楼层位移比不符合GB50011-2010中3.4.3-2条.(45#)

5、部分楼梁搁在剪力墙上其钢筋直径不不符合JGJ3-2010中7.1.6-5条.(45#)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题