编辑: 丑伊 2013-04-19

(三)其他问题:

1、该项目部分柱在剪力墙的外边,特别41#楼有角柱,建议按框-剪结构中相关柱提高 设计等级.JGJ3-2010中3.9.3条.

2、部分框架梁的跨高比不满足GB50011-2010中6.3.1-3条.

3、建议图中D轴在6轴-7轴之间加拉梁.(仅41#)

4、图中竖向构件中,底部加强区范围列表与平面不一致.需仔细核对.

5、建议图中补充完善构造柱设置,防施工理解出错. 设计人 涂传磊、缪世超、陆长峰 专业负责人 王义正、张建新 审核人 张建新 注册师 张建新 执业印章号 3201939-S019 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

10 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-22

10 (给排水)专业审查意见

(一)违反强条之处:无

(二)违反强标之处:

1、入户管阀门后未设置软接头.违反GB50981-2014第4.1.1条.(40#41#44#45#)

(三)其它:

1、请明确实壁螺旋消音排水管是否为特殊单立管系统.按GB50981-2014第4.1.1条, 高层建筑宜采用柔性接口的机制排水铸铁管.(40#41#44#45#)

2、需明确雨水系统承压塑料管的承压等级.(40#41#44#45#)

3、需明确热水管上"几字管"、"伸缩器"的设置要求.(40#41#44#45#)

4、应根据水压情况,明确消火栓系统的试验压力值.(40#41#44#45#)

5、核实室外消火栓压力是否满足GB50974-2014第7.2.8条的要求.(40#41#44#45#)

6、为统一标准,建议一层卫生间也采用同层排水方式.(40#41#44#45#)

7、40#楼二层及以上各层轴线

8、10处漏画消火栓.(40#) 设计人 张磊 专业负责人 刘美洲 审核人 龚飞雪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 陈新 认定证书号 10161-W1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-23

11 (电气)专业审查意见

(一)违反"强条"之处. 无

(二)违反"强标"之处:

1、消防配电线路在电缆井内的敷设布置不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10-3条,请予复核.(40#楼、41#楼、44#楼、45#楼)

(三)设计深度及其它:

1、配电系统图中正压风机控制电路图引用图集10D303-2已废止.(40#楼、44#楼、 45#楼)

2、卫生间照明灯与插座宜按《建筑照明设计标准》GB50034-2013第7.2.5条分别接于 不同分支回路,请予复核.(40#楼、41#楼、44#楼、45#楼)

3、公共疏散通道的应急照明线路宜按《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.5 条采用低烟无卤阻燃的线缆.(40#楼、44#楼) 设计人 张爱红 专业负责人 张爱红 审核人 傅明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 李新兵 认定证书号 10161-E1007 日期审查人 认定证书号 2016-11-24

12 (暖通)专业审查意见

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处:

1、防烟楼梯间自然排烟,合用前室设机械加压送风的送风量不满足GB50045-95(2005 年版)表8.3.2-4.

三、设计深度和其它问题: 无 设计人 专业负责人 审核人 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 朱志军 认定证书号 10161-H1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-21

13 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计58条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年十一月二十五日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 14

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题