编辑: 于世美 | 2013-06-28 |
15 倍、悬浮物超标 0.1 倍2012 年7月份通过提标改造 环保验收. 该事项处于该厂提 标改造前, 超出了当时的设计 处理能力.该厂属托管项目, 公司不需对因标准提高引起 的超标承担责任. 临泉县污水处 理厂(托管运 营) 通报 粪大肠菌群数超标
23 倍,悬浮物超标 0.25 倍,总氮超标 0.73 倍,总磷超标 0.25 倍 由临泉县建委实施的提标改 造和中水回用工程工期较长, 该事项均发生于工程实施期 间. 该厂属公司托管项目, 对 因标准提高引起的超标公司 不承担责任.
2012 年度 临泉县污水处 理厂(托管运 营) 通报 粪大肠菌群数、总 磷等
一、
二、
三、 四季度均有超标
2013 年5月,环保部通报 称,对污水处理设施未按要 求建设运行的临泉厂等
16 家企业进行挂牌督办并责 令限期整改 临泉县污水处 理厂(托管运 营) 挂牌督办、限期 整改
2013 年7月,安徽省环保 厅发布的《安徽省
2013 年 二季度国控污染源监督性 监测信息》 通报 总磷 0.975m g/L、 超标
1 倍, 色度
50、 超标 0.7 倍2013 年9月18 日, 阜阳市 环保局发布的《排放废水企 业环境违法行为信息公开 表》 限期整改
2013 年4月排放水 污染物总磷和色度 超标
2013 年9月2日,淮北市 环保局出具《关于责令淮北 中联环水环境有限公司限 期整改环境问题的通知》 (淮环函 〔2013〕
262 号) ;
2013 年9月23 日, 淮北市 环保局发布的《排放废水企 业环境违法行为明细表》 淮北中联环水 环境有限公司 (发行人子公 司) 限期整改
2013 年9月23 日, 淮北市环保局发布 的《排放废水企业 环境违法行为明细 表》 该厂由环保部门安装的在线 监测仪和出水流量计发生故 障, 已于当地环保局下发整改 通知前维修更换完毕, 地方环 保局已经撤回网上公开信息. 河南省
2012 年5月18 日, 河南省 环保厅发布的《关于对2012 年第一季度国家重点 监控污水处理厂监督性监 测结果超标情况的通报》 兰考国祯水务 运营有限公司 (发行人子公 司) 通报 生化需氧量,超标
0 .3 倍 根据经兰考县环境保护局确 认的《关于
2012 年第一季度 省环保厅监督性监测 BOD5 超 标的情况说明》,2012 年第 一季度河南省环保厅监督性 监测结果显示兰考国祯生化 需氧量出口浓度为法律意见书
6 26.3mg/L, 河南省环保厅按 照出水标准 20mg/L 判定超标 倍数 0.3, 而兰考国祯环评批 复生化需氧 量出水标准为 30mg/L,此次监测出口浓度 26.3mg/L,未超过限值;
省环 保厅判定超标, 原因为监测部 门将出水生化需氧量标准限 制由 30mg/L 误定为 20mg/L, 兰考县环保局当时已形成材 料上报河南省环保厅进行说 明. 江苏省
2011 年9月23 日, 环保部 发布
2011 年第
71 号公告 《2011 年上半年国家重点 监控污水处理厂监督性监 测结果超标名单》 徐州国祯水务 运营有限公司 (发行人子公 司) 通报 粪大肠菌群数超标 1.4 倍 属提标改造期间, 该事项超出 了该厂当时的设计处理能力. 徐州门户网站发布的《徐州 市2013 年2季度国控重点 污染源监督监测报告》 徐州国祯水务 运营有限公司 (发行人子公 司) 通报 粪大肠菌群数超标 1.4 倍 当时地方监测站只取出水瞬 时样检测粪大肠菌群指标, 检 测结果具有不确定性, 不能完 全反应出水指标真实情况,不 符合 GB18918-2002《城镇污 水处理厂污染物排放标准》 中 相关取样和检测相关要求;