第三章 技术要求 第条拌合用水所含物质对混凝土 钢筋混凝土和 预应力混凝土不应产生以下有害作用 一 影响混凝土的和易性及凝结 二 有损于混凝土强度发展 三 降低混凝土的耐久性 加快钢筋腐蚀及导致预应力钢筋 脆断 四 污染混凝土表面 第条用待检验水和蒸馏水 或符合国家标准的生 活饮用水 试验所得的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于 其初凝和终凝时间尚应符合水泥国家标准的规定 第条用待检验水配制的水泥砂浆或混凝土的 抗 压强度 若有早期抗压强度要求时需增加 抗压强度 不得低于 用蒸馏水 或符合国家标准的生活饮用水 拌制的对应砂浆或混 凝土抗压强度的 第条水的 值 不溶物 可溶物 氯化物 硫酸 盐 硫化物的含量应符合表 的规定 物质含量限值 表项目预应力混凝土 钢筋混凝土 素混凝土 值 不溶物 可溶物 氯化物 以计硫酸盐 以计硫化物 以计使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统

第四章 取样第条采集的水样应具有代表性 井水 钻孔水及 自来水水样应放水冲洗管道或排除积水后采集 江河 湖泊和水 库水样一般应在中心部位或经常流动的水面下 处 采集 采集时应注意防止人为污染 第条采集水样用容器应预先彻底洗净 采集时再 用待采集水样冲洗三次后 才能采集水样 水样采集后应加盖蜡 封 保持原状 第条采集水样应注意季节 气候 雨量的影响 并 在取样记录中予以注明 第条水质分析用水样不得少于 水样采集后 应 及时检验 值最好在现场测定 硫化物测定用水样应专门采 集 并应按检验方法的规定在现场固定 全部水质检验项目应在 内完成 第条测定水泥凝结时间用水样不得小于 测定 砂浆强度用水样不得少于 测定混凝土强度用水样不得少于 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统

第五章 试验方法第条凝结时间差试验应分别用待检验水与蒸馏水 或符合国家标准的生活饮用水 做拌合水 按现行国家标准 水 泥标准稠度用水量 凝结时间 安定性检验方法 测定同一种水 泥的初凝和终凝时间 计算终凝时间差与初凝时间差 第条砂浆抗压强度比试验应分别用待检验水与蒸 馏水 或符合国家标准的生活饮用水 做拌合水 按现行国家标 准 水泥胶砂强度检验方法 制作同一种水泥的砂浆试件各一组 测定规定龄期的抗压强度 计算其抗压强度的比值 混凝土抗压强度比试验应分别用待检验水与蒸馏水 或符合 国家标准的生活饮用水 做拌合水 按现行国家标准 混凝土力 学性能试验方法 采用相同原材料 相同配合比制作强度等级范 围为 的混凝土立方体试件各一组 测定规定龄期的抗 压强度 计算其抗压强度比 如检验结果不满足第 条的要求 允许重新取样 加 倍试件组数进行复验 取复验时两组试件中组平均值较低者作为 评定依据 第条水中各类物质含量的检验可选用附录一 混 凝土拌合用水的水质检验方法 中的有关方法 如采用其它方法 其准确度和精密度应不低于上述对应方法 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统

第六章 结果及评定 第条符合国家标准的生活饮用水 海水及混凝土 工厂的洗刷水可按

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)