编辑: gracecats | 2013-08-30 |
第二章的规定使用 其它来源的水均应同时进 行化学分析和混凝土 砂浆 试验 并应按第 条 条和 条判定其适用性 第条根据混凝土拌合用水检验结果整理成检验报 告 检验报告应包括以下内容 一 水源和取样地点 二 水的类型 三 取样日期 四 试验日期 五 试验室名称 试验分析人员 审核人员和试验负责人姓 名六水的外观 七 水的 值 不溶物 可溶物 氯化物 硫酸盐及硫化物 含量 八 凝结时间差 九 抗压强度比 十 结论意见 检验报告表格见附录二 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 附录一 混凝土拌合用水的水质检验方法 一值玻璃电极法 一 概述 本方法以玻璃电极作指示电极 以饱和甘汞电极作参比电极 用经 标准缓冲液校准好的 计 酸度计 直接测定水样的 值二仪器 计 酸度计 测量范围 读数精度不低于 单位 玻璃电极 饱和甘汞电极 烧杯 温度计 三 试剂 下列试剂均应以新煮沸并放冷的纯水配制 配成的溶液应贮 存在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶内 此类溶液应于 个月内使 用 标准缓冲液甲 称取 经 烘干 并冷却 至室温的苯二甲酸氢钾 溶于纯水中 并定容至 此溶液的 值在 时为 标准缓冲液乙 分别称取经 烘干 并冷却至室 温的磷酸二氢钾 磷酸氢二钠 一并溶于纯水中 并定容至 此溶液的 值在 时为 标 准缓 冲液丙称取 硼砂溶于纯水中 并定容至 此溶液的 值在 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 时为 上述标准缓冲液在不同温度条件下的 值如附表 所示标准缓冲液在不同温度下的 值 附表 温度标准缓冲液甲乙丙四分析步骤 电极准备 玻璃电极在使用前 应先放入纯水中浸泡 以上 甘汞电极中饱和氯化钾溶液的液面必须高出汞体 在室温下 应有少许氯化钾晶体存在 以保证氯化钾溶液的饱和 仪器校准 操作程序按仪器使用说明书进行 先将水样与标准缓冲液调 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 到同一温度 记录测定温度 并将仪器温度补偿旋钮调至该温度 上 首先用与水样 相近的一种标准缓冲液校正仪器 从标准缓 冲液中取出电极 用纯水彻底冲洗并用滤纸吸干 再将电极浸入 第二种标准缓冲液中 小心摇动 静置 仪器示值与第二种标准 缓冲液在该温度时的 值之差不应超过 单位 否则就应 调节仪器斜率旋钮 必要时应检查仪器 电极或标准缓冲液是否 存在问题 重复上述校正工作 直至示值正常时 方可用于测定 样品 水样的测定 测定水样时 先用纯水认真冲洗电极 再用水样冲洗 然后 将电极浸入水样中 小心摇动或进行搅拌使其均匀 静置 待读 数稳定时记录指示值 即为水样 值二不溶物的测定 一 概述 不溶物系指水样在规定条件下 经过滤可除去的物质 不同 的过滤介质可获得不同的测定结果 本方法采用中速定量滤纸作 过滤介质 二 仪器 分析天平 感量 电热恒温干燥箱 烘箱 干燥器 用硅胶作干燥剂 中速定量滤纸及相应玻璃漏斗 量筒 三 分析步骤 将滤纸放在 烘箱内烘干 取出 放在干燥器 内冷却至室温 用分析天平称重 重复烘干 称重直至恒重 剧烈振荡水样 迅速量取 或适量水样 采取的不溶 物量最好在 之间 并使之全部通过滤纸 将滤纸连同截留的不溶物放在 烘箱中烘干 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 放入干燥器中冷却至室温并称重 重复烘干 称重直至恒重 四 计算 不溶物 附 式中 滤纸质量 滤纸及不溶物质量 水样体积 三 可溶物的测定 一 概述 可溶物系指水样在规定条件下 经过滤并蒸发干燥后留下的 物质 包括不易挥发的可溶盐类 有机物以及能通过滤纸的其它 微粒 二 仪器 分析天平 感量 水浴锅 电热恒温干燥箱 瓷蒸发皿 干燥器 用硅胶作干燥剂 中速定量滤纸及相应玻璃漏斗 吸管式量筒 二 分析步骤 将蒸发皿洗净 放在 烘箱内烘干 取出 放 在干燥器内冷却至室温 在分析天平上称重 重复烘干 称重直 至恒重 将水样用滤纸过滤 吸取过滤后水样 于蒸发皿 内 将蒸发皿置于水浴上 蒸发至干 移入 烘箱内烘干 取出并放入干燥器内 冷 却至室温 称重 重复烘干 称重至恒重 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 四 计算 可溶物 附 式中 蒸发皿质量 蒸发皿和可溶物质量 水样体积 四 氯化物的测定 硝酸银容量法 一 概述 本方法以铬酸钾作指示剂 在中性或弱碱性条件下 用硝酸 银标准液滴定水样中的氯化物 二 试剂 酚酞指示剂 乙醇溶液 铬酸钾指示剂 硫酸溶液 氢氧化钠溶液 过氧化氢 溶液 氯化钠标准溶液 含 氯离子 准确称 取 优级纯氯化钠试剂 预先在 灼烧 或在烘干 置于干燥器中冷至室温 溶于纯水并定 容至 硝酸银标准溶液 称取 硝酸银 溶于纯水并定容至 用氯化钠标准溶液进行标定 方法如下 准确吸取 氯化钠标准溶液 置于 锥形瓶 中 瓶下垫一块 白色瓷板并置于滴定台上 加纯水稀释至 并加滴酚酞指示剂若显红色用硫酸溶 液中和恰至无色若不显红色则用氢氧化钠溶液中和至红色 然后以 硫酸 溶液回滴恰至无色 再加 铬酸钾指示剂 用待标定的 硝酸银溶液 盛于棕色滴定管 滴定至橙色终点 另取 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 纯水作空白试验 除不加氯化钠标准溶液和稀释用纯水外 其它 步骤同上 硝酸银溶液的滴定度 按式 附计算附式中 硝酸银溶液的滴定度 标定时硝酸银溶液用量 空白试验时硝酸银溶液用量 氯化钠标准溶液中氯离子的含量 最后按计算调整硝酸银溶液浓度 使其成为 相当于 氯离子的标准溶液 即滴定度为 三 分析步骤 吸取水样 必要时取过滤后水样 置于 锥 形瓶中 加 滴酚酞指示剂 按本附录二 有关步骤以硫酸和 氢氧化钠溶液调节至水样恰由红色变为无色 加入 铬酸钾指示剂 用硝酸银标准溶液滴定至橙 色终点 同时取 纯水按分析步骤 和 作空白试验 若水样含亚硫酸盐或硫离子在 以上时 所取水样需 先加入 过氧化氢溶液 再按分析步骤 和 进行 滴定 若水样中氯化物含量大于 时 可少取水样 氯离 子量不大于 并用纯水稀释至 后进行滴定 四 计算 附 式中 水样中氯化物 以计含量 空白试验用硝酸银标准溶液量 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 水样测定用硝酸银标准溶液量 水样体积 硝酸银标准溶液的滴定度 五 硫酸盐的测定 硫酸钡比浊法 一 概述 本方法采用氯化钡晶体为试剂 该试剂和水样中硫酸盐反应 生成细微的硫酸钡结晶 而使水样混浊 其混浊程度在一定范围 内和水样中硫酸盐含量呈正比关系 据此测定硫酸盐含量 二 仪器 分光光度计 电磁搅拌器 三 试剂 硫酸盐标准溶液 准确称取 无水硫酸钠 或 无水硫酸钾 溶于少量纯水并定 容至此溶液的硫酸盐浓度按计为稳定溶液 称取 氯化钠 溶于 纯水中 加入盐酸甘油和乙醇混合均匀氯化钡晶体 目四分析步骤 调节电磁搅拌器转速 使溶液在搅拌时不外溅 并能使 氯化钡在 间溶解 转速确定后 在整批测定中不能改 变 将水样过滤 吸取 过滤水样置于 烧杯中 若 水样中硫酸盐含量超过 可少取水样 不大于 并用纯水稀释至 加入 稳定溶液 并将烧杯置于电磁搅拌器上 搅拌稳定后加入 小勺 约 氯化钡晶体 并立即 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 计时 搅拌 由加入氯化钡后开始计算 放置 立即用分光光度计 波长 采用 比色皿 以加有稳定 溶液的过滤水样作参比 测定吸光度 标准曲线的绘制 取同型 烧杯 个 分别加入硫酸盐标准溶液 和 各加纯水至 其硫 酸盐 含量分别为 及依和步骤进行 但在测定吸光度时 改用纯水作参比 以 吸光度为纵坐标 硫酸盐含量 为横坐标绘制标 准曲线 由标准曲线查出测定水样中的硫酸盐含量 五 计算 附 式中 水样中硫酸盐 含量 由标准曲线查出的测定水样中硫酸盐的含 量 水样体积 六 硫酸盐的测定 重量法 一 概述 本方法采用在酸性条件下 硫酸盐与氯化钡溶液反应生成白 色硫酸钡沉淀 将沉淀过滤 灼烧至恒重 根据硫酸钡的准确重 量计算硫酸盐的含量 二 仪器 高温炉 最高温度 天平 称量 或 感量 瓷坩埚 干燥器 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 其它 容量瓶 烧杯 致密定量滤纸 三 试剂 硝酸银 分析纯 溶液 氯化钡 分析纯 溶液 盐酸 分析纯 溶液 甲基红指示剂溶液 四 分析步骤 吸取水样 置于 烧杯中 加 滴甲基红 用 盐酸酸化至刚出现红色 再多加 滴盐酸 在不断搅 动下加热 趁热滴加 氯化钡.