编辑: 迷音桑 | 2013-12-18 |
1 保温陶粒砌块;
2 烧结多孔砖(废渣) ;
3 烧结保温砖(废渣) . 1.0.4 在下列情况下不得采用保温陶粒砌块:
1 长期处于浸水的部位;
2 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等;
3 表面温度经常处于 80℃以上的高温环境. 1.0.5 各类建筑工程应在符合国家和地方现行有关规范或标准的基础 上,按本技术标准的具体规定,积极推广并应用建筑渣土资源化利用产 品,以实现资源综合利用.
2 2 术语 2.0.1 建筑渣土 各类建(构)筑物、管网、道桥等在建设过程,因开挖土石方而产 生的弃土. 2.0.2 建筑渣土资源化利用 经分类收集、运输、处置等过程,将建筑渣土加以利用的行为. 2.0.3 建筑渣土资源化利用产品 以建筑渣土为主要原料,经加工制成的建筑材料产品,包括各类烧 结砖和砌块等. 2.0.4 保温陶粒砌块 以轻质保温陶粒、粉煤灰、水泥基胶凝材料等建筑渣土为主要原料, 掺入适量的高效减水剂和减缩剂,经机械搅拌、振动浇注成型,自然或 蒸汽养护制成的砌块. 2.0.5 烧结多孔砖(废渣) 以江湖河淤泥、建筑废弃土及粉煤灰等建筑渣土为主要原料,经焙 烧而成的孔洞率大于或等于 28%、孔洞与承压面垂直且尺寸小而数量多 的砖. 2.0.6 烧结保温砖(废渣) 以建筑废弃土、煤矸石、工业炉渣、淤泥等建筑渣土为主要材料, 制作成型的多孔薄壁坯体经焙烧而成,孔洞率大于 30%,主要用于建筑 物围护结构的保温隔热的砖.
3 3 产品性能 3.1 砌块(砖) Ⅰ 保温陶粒砌块 3.1.1 保温陶粒砌块的规格尺寸见表 3.1.1. 表3.1.1 保温砌块常用规格尺寸(mm) 长度 L 宽度 B 高度 H
600 250
200、
240、250
240 120
100 注:其他规格的砌块,可由供需双方协商定制. 3.1.2 保温陶粒砌块外观质量和尺寸允许偏差应符合表 3.1.2 的规定. 表3.1.2 保温陶粒砌块外观质量和尺寸允许偏差 项目 指标 合格品 合格品 缺棱掉角最大尺寸不得大于(mm)
0 70 最小尺寸不得大于(mm)
0 30 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不多余(个)
0 2 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的
0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于(条)
0 2 爆裂、粘膜和损坏深度不得大于(mm)
10 30 平面弯曲,表面疏松、层裂,表面油污 不允许 尺寸允许偏差(mm) 长度 L ±3 ±4 宽度 B ±1 ±2 高度 H ±1 ±2
4 3.1.3 保温陶粒砌块的抗压强度应符合表 3.1.3 的规定. 表3.1.3 保温陶粒砌块抗压强度(MPa) 强度等级 立方体抗压强度 平均值 单组最小值 A2.5 ≥2.5 ≥2.5 A3.5 ≥3.5 ≥3.4 A5.0 ≥5.0 ≥4.1 A7.5 ≥7.5 ≥6.0 3.1.4 保温陶粒砌块的干密度应符合表 3.1.4 的规定. 表3.1.4 保温陶粒砌块干密度(kg/m?) 干密度等级 B05 B06 B07 B08 干密度 优等品(A) ≤500 ≤600 ≤700 ≤800 合格品(B) ≤525 ≤625 ≤725 ≤825 3.1.5 保温陶粒砌块的干燥收缩、 绝对干燥收缩、 抗冻性和导热系数 (干态)应符合表 3.1.5 的规定. 表3.1.5 保温陶粒砌块干燥收缩、抗冻性和导热系数 干密度等级 B05 B06 B07 B08 干燥收缩值 (mm/m) 标准法 ≤0.32 快速法 ≤0.50 绝对干燥收缩值(mm/m) ≤1.0 抗冻性 (15 次冻 融循环) 质量损失(%) ≤5.0 冻后强度 (MPa) 优等品(A) ≥2.8 ≥4.0 ≥6.0 ≥8.0 合格品(B) ≥2.0 ≥2.8 ≥4.0 ≥6.0 导热系数(干态)[W/(m・k)] ≤0.129 ≤0.138 ≤0.145 ≤0.163 注:规定采用标准法、快速法测定砌块干燥收缩值,若测定结果发生矛盾不能判定时,则 以标准法测定的结果为准.