8 尺寸 允许 偏差 (mm) 尺寸 样本平均偏差 样本极差 A 类

300、250 ±2.5 ≤4.0

200、100 ±1.5 ≤3.0 B 类

290、240 ±2.5 ≤6.0

190、

180、

140、115 ±2.0 ≤5.0

90 ±1.7 ≤4.0 3.1.16 烧结保温砖(废渣)的抗压强度分为 MU15.

0、MU10.

0、MU7.5 三个等级,且应符合表 3.1.16 的规定. 表3.1.16 烧结保温砖(废渣)抗压强度(MPa) 强度等级 强度平均值 变异系数δ ≤0.21 变异系数δ >

0.21 强度等级值 单块最小抗压强度值 MU15.0 ≥15.0 ≥10.0 ≥12.0 MU10.0 ≥10.0 ≥7.0 ≥8.0 MU7.5 ≥7.5 ≥5.0 ≥5.8 3.1.17 烧结保温砖(废渣)的密度分为

700、

800、

900、1000 四个等 级,且应符合表 3.1.17 的规定. 表3.1.17 烧结保温砖(废渣)密度(kg/m?) 密度等级

5 块密度平均值

700 ≤700

800 701~800

900 801~900

1000 901~1000 3.2 配套材料 Ⅰ 保温陶粒砌块 3.2.1 保温陶粒砌块应采用专用砌筑砂浆薄层砌筑,砌筑砂浆的性能指

9 标见表 3.2.1(砌筑砂浆母料由砌块生产厂家系统供货) . 表3.2.1 专用砌筑砂浆性能指标 项目 单位 指标 干密度 kg/m? ≤1500 导热系数 W/(m・K) ≤0.36 抗压强度 MPa ≥5.0 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆粘结,空气中养护

14 天) MPa ≥0.6 拉伸粘结耐水强度(与水泥砂浆粘结, 空气中养护

14 天,水中养护

7 天) MPa ≥0.4 3.2.2 抹面砂浆应采用符合表 3.2.2 规定的专用砂浆. 表3.2.2 抹面砂浆主要性能指标 项目 单位 指标 压折比 ― ≤3 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆粘结,空气中养护

14 天) MPa ≥0.6 拉伸粘结耐水强度(与水泥砂浆粘结, 空气中养护

14 天,水中养护

7 天) MPa ≥0.4 3.2.3 用于保温陶粒砌块与其他材料接缝处的耐碱网布,其性能指标除 满足表 3.2.3 的要求外,尚应符合现行国家行业标准《耐碱玻璃纤维网 布》JC/T841 的规定. 表3.2.3 耐碱玻璃纤维网布主要性能 项目 指标 网孔中心距(mm) 4~6 单位面积质量(g/O) ≥160 拉伸断裂强力(经、纬向) (N/50mm) ≥1300 断裂伸长率(经、纬向) (%) ≤5.0 耐碱拉伸断裂强力保留率(经、纬向) (N/50mm) ≥50

10 3.2.4 热桥部位无机保温砂浆热工性能应满足表 3.2.4 的规定. 表3.2.4 无机保温砂浆热工性能 干密度ρ (kg/m?) 导热系数 W/(m・K) 蓄热系数 W/(O・K) 修正系数 ρ ≤350 0.070 1.26 1.25 35050mm 的, 宜选用保温陶粒砌块薄片辅 助保温. Ⅱ 烧结多孔砖(废渣) 4.3.4 烧结多孔砖(废渣)墙体的热工性能不能满足节能要求时,必须 采取保温隔热措施,应优先采用外墙外保温构造. 4.3.5 不同密度级别的烧结多孔砖(废渣) ,其导热系数和蓄热系数的 取值可按表 4.3.5 执行. 表4.3.5 烧结多孔砖(废渣)热工性能 密度等级 导热系数 W/(m・K) 蓄热系数 W/(O・K) 修正系数

1000 0.42 5.46 1.15

1100 0.44 5.89 1.15

1200 0.46 6.31 1.15 4.3.6 典型厚度烧结多孔砖(废渣)墙体热工指标可按表 4.3.6 取值.

21 表4.3.6 典型厚度烧结多孔砖(废渣)墙体热工指标 墙体厚度 密度等级 热惰性指标 传热系数 W/(O・K)

190 1000 2.47 1.84

1100 2.36 1.90

1200 2.26 1.96

240 1000 3.12 1.55

1100 2.98 1.60

1200 2.85 1.66 Ⅲ 烧结保温砖(废渣) 4.3.7 烧结保温砖(废渣)墙体的热工性能不能满足节能要求时,必须 采取保温隔热措施,应优先采用外墙外保温构造. 4.3.8 烧结保温砖(废渣)热工计算参数可按表 4.3.8 采用. 表4.3.8 烧结保温砖(废渣)热工计算参数 墙体 厚度 密度 等级 导热系数 [W/(m・k)] 蓄热系数 [W/(m2・k)] 修正系数