编辑: jingluoshutong 2014-01-11

2、长期处于浸水和化学浸蚀环境;

3、砌块表面温度高于80℃的建筑部位;

4、女儿墙位置(粉煤灰砌块禁用). 蒸压加气混凝土砌块 ? 《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》 3.0.3 砌块砌筑必须使用粘结剂,其主要技术指标符合 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC890)中 砌筑砂浆的要求外,尚应符合表3.0.3的要求. 表3.0.3 粘结剂主要技术指标 项目 单位 技术指标 测试方法 抗压强度 MPa ≥5.0 JC890 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆粘结,空气中养护14d) MPa ≥0.6 见附录B 拉伸粘结耐水强度(与水泥砂浆粘结, 空气中养护14d,水中养护7d) MPa ≥0.4 拉伸粘结强度 (与B06砌块粘结,空气中养护14d) MPa ≥0.4 或至少50%的破 坏面在砌块上 ? 《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》 3.0.4 抹灰前应使用界面剂,界面剂的技术指标 应符合《混凝土界面处理剂》JC/T907中的Ⅱ 型的要求.界面剂厚度宜为2―3mm. 3.0.5 墙面抹面砂浆宜采用专用抹面砂浆,其技 术指标应符合《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与 抹面砂浆》JC890中抹面砂浆的要求. ? 《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》 3.0.6 耐碱玻璃纤维网格布的主要性能指标除应符 合《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的要求外,尚 应符合表3.0.6的要求. 表3.0.6 耐碱玻璃纤维网格布的主要性能指标 项目 单位 技术指标 测试方法 单位面积质量 g/O ≥130 参照《外墙外 保温工程技术 规程》 JGJ144附录 A.12 耐碱断裂强力(经、纬向) N/50mm ≥750 耐碱断裂强力保留率(经、 纬向) % ≥50 《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》 4.2 构造措施 4.2.1 外墙砌块的强度等级不应小于A5.0,内墙 砌块强度等级不应小于A3.5. 4.2.2 墙面抹面砂浆强度等级不应低于M5;

顶层 墙面抹面砂浆强度等级不应低于M7.5. 4.2.3 门窗洞口宜采用钢筋混凝土过梁,过梁两 端应伸入墙体不小于250mm;

其支承面下应设置砼 垫块,遇水平系梁时,垫块与水平系梁应浇成整体. 当洞口宽度大于2m时,洞口两侧应设置钢筋砼边框. 蒸压加气混凝土砌块 ? 《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》 4.2.4窗台宜采用钢筋混凝土窗台梁,两端伸入 墙体各600mm;

窗台下一皮砌块的底部应放置 3Φ6.5纵向钢筋. 蒸压加气混凝土砌块 4.2.5砌块墙与结构柱或砼墙交接处,应在柱或混 凝土墙内预留拉结筋,每隔500mm或两皮砌块间 设2Φ6.5拉结钢筋,拉筋伸入墙内长度不应小于 墙长的1/5,且不应小于700mm,抗震设防烈度为 6度时,不应小于1000mm,抗震设防烈度为7度时, 应通长设置.砌块墙与后砌隔墙交接处预留拉结 筋. 蒸压加气混凝土砌块 4.2.6 墙厚不大于150mm且墙体净高大于3m,或墙厚 大于150mm且墙体净高大于4m时,墙体半高处或门 窗洞上必须设置沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系 梁.水平系梁与柱或混凝土墙连接,宽度宜与墙厚 相同,高度不应小于120mm;

遇门窗洞时,高度不 应小于180mm.其纵向钢筋不应少于4Φ10,箍筋间 距不应大于250mm. 蒸压加气混凝土砌块 4.2.7 砌块墙长大于5m或超过层高2倍时,应设置钢 筋混凝土构造柱,构造柱纵筋必须锚入混凝土梁或 板中. 4.2.8 砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包 括内、外墙),应在墙体抹灰层中加设耐碱玻璃纤维网 格布或热镀锌钢丝网片(网片宽500mm,沿界面缝两侧 各延伸250mm). 蒸压加气混凝土砌块 4.2.9 房屋两端山墙和顶层墙体的抹灰层中,宜加 热镀锌钢丝网片或耐碱玻璃纤维网格布. 4.2.10 砌块墙体顶部与梁或楼板的缝隙宜做柔性连 接,并应有卡固措施. 蒸压加气混凝土砌块 6.1.15 砌块墙顶面与钢筋混凝土梁(板)底面间 应预留10~25mm空隙,空隙内的充填物宜在墙 体砌筑完成7d后进行.在墙顶每一砌块中间部位 及两侧用经防腐处理的木楔楔紧固定,木楔两侧 宜用1s3水泥砂浆或玻璃纤维棉、矿棉和PU发 泡剂嵌严,或采取其他有效措施. 6.2.4 安装塑钢、铝合 金门窗,应在门窗洞两 侧的墙体中按上、中、 下位置每边砌入C20混凝 土块,然后宜用尼龙锚 栓或射钉将塑钢、铝合 金门窗框连接铁件与预 制混凝土块固定,框与 砌体之间的缝隙用PU发 泡剂填充. 6.3.1 水电管线的暗敷 工作,必须待墙体完成并 达到一定强度后方能进行. 开槽时,应使用轻型电动 切割机并辅以手工镂槽器. 开槽的深度不宜超过墙厚 的1/3.墙厚小于120mm的 墙体不得双向对开管线槽, 管线开槽应距门窗洞口 300mm外为宜. 蒸压加气混凝土砌块 4.1.2卫生间等有防水要求的部位,在楼板以上 应设置与墙同宽且高度不小于200mm的现浇混 凝土带,其内墙抹灰层应采取有效的防水措施. 8.0.2 砌体灰缝应饱满,其水平灰缝厚度宽度 应小于等于4mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)