编辑: jingluoshutong 2014-01-11

最小值≥80%设计值 测区钢筋较密时,可取70mm ? 增加了结构实体位置和尺寸检验规定(10.1.

4、 附录F) ? F.0.1结构位置与尺寸偏差检验构件的选取应符 合下列要求: ① 梁、柱应抽查构件数量的1%,且不应少于3件;

② 墙、板应按有代表性的自然间抽查1%,且不少 于3间;

③ 层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不少于3 间. ? GB50204-2015新规定 项目 检验内容 柱截面尺寸 选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位共3点取平均值 柱垂直度 沿两个方向分别量测,取较大值. 墙厚 墙身中部量测3点,取平均值;

测点间距不应小于1m 梁高 量测一侧边跨中及两个距离支座0.1m处,共3点取平均值;

量测值可 取腹板高度加上此处楼板的实测厚度. 板厚 悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3 点取平均值;

其他楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m 处,取3点平均值. 层高 与板厚测点相同,量测板顶至上层楼板板底净高,层高量测值为净 高与板厚之和,取3点平均值 ? GB50204-2015新规定 专项检测―砼结构工程实体质量检测 2.3 钢筋保护层检测 2.3.1 取样方法和数量 ?钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数 量,应符合下列要求: ?钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监 理(建设)、施工等各方根据结构构件的 重要性共同选定. 4. 修改钢筋保护层厚度检验要求: ? 非悬挑类梁板构件,抽构件数量的2%且不少于5个. ? 悬挑梁,抽构件数量的5%且不少于10个;

少于10个时 ,全检. ? 悬挑板,抽构件数量的10%且不少于20个;

少于20个时,全检. GB50204-2015第10章 混凝土结构子分部工程 专项检测―砼结构工程实体质量检测 ?梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层 厚度进行检验;

板类构件,应抽取不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验.对 每根钢筋应在有代表性的部位测量1点. 专项检测―砼结构工程实体质量检测 ?纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对 梁类构件为+10mm,-7mm;

对板类构件为 +8mm,-5mm. 专项检测―砼结构工程实体质量检测 2.3.2 结果判定及处理 ?当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上 时,检验结果判为合格. ?当全部检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可 加倍检验;

按两次抽样总和计算的合格点率≥90%时, 检验结果仍判为合格. ?每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于允 许偏差的1.5倍. 专项检测―后锚固法检测 2.4 后锚固法检测 2.4.2 取样方法 ?锚栓抗拔力现场检测:对于一般构件,可采 用非破坏性检验,对于重要结构构件及生命 线工程非结构构件,应采用破坏性检验. ?采用随机抽样方法.同规格、同型号,基本 相同部位的锚栓组成一个检验批.抽取数量 按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3个. 专项检测―后锚固法检测 2.4.3 结果判定及处理 ?非破坏性检验荷载下,以混凝土基材无裂 缝、锚栓或植筋无滑移等宏观现象,且2min持荷期间荷载降低≤5%时为合格. ?当非破坏性检验不合格时,应另抽不少于3 个锚栓做破坏性检验判断. 专项检测―后锚固法检测 ?破坏性检验锚栓的极限抗拔力满足下列规定为合格: Nc Rm≥[γu]Nsd Nc Rmin≥NRk 式中 Nsd ――锚栓拉力设计值;

Nc Rm――锚栓极限抗拔力实测平均值;

Nc Rmin――锚栓极限抗拔力实测最小值;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)