编辑: jingluoshutong 2014-01-11

竖向灰缝宽度应小于等于 6mm.水平和竖向灰缝饱满度均不应小于80%. 专项检测 专项检测―建筑基桩检测

38、建筑基桩检测 38.1静载试验 :GB50007-2011: 10.2.14 施工完成后的工程桩应进行桩身完 整性检验和竖向承载力检验.承受水平力较 大的桩应进行水平承载力检验,抗拔桩应进 行抗拔承载力检验. 单桩竖向静载试验应在工程桩的桩身质 量检验后进行. 专项检测―建筑基桩检测 1. 建筑基桩检测 1.1静载试验 : ? 检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3 根,当总桩数少于50根时,不应少于2根. ? 加载值不应小于单桩设计承载力的2.0倍. 专项检测―建筑基桩检测 ?堆载法:是在地面上堆载足够的配重来提供加 载反力,以实现对桩基的加载.属传统试验方 法. 专项检测―建筑基桩检测 ?锚桩法:是以试验桩附近的辅助桩作为反力 支撑,对桩基进行载荷试验属传统试验方法. 专项检测―建筑基桩检测 ?自平衡法:是在桩基内 部,以自身的承载能力作 为加载反力,实现自我加 载的方法,是近几年新发 展的一种试验技术. 专项检测―建筑基桩检测 1. 建筑基桩检测-桩身完整性检验 GB50007-2011: 10.2.15 桩身完整性检验宜采用两种或多种 合适的检验方法进行.直径大于800mm的混 凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射 法检测,检测桩数不得少于总桩数的10%, 且不得少于10根,且每根柱下承台的抽检 桩数不应少于1根. 专项检测―建筑基桩检测 ? 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 2014第3.3.3条 专项检测―建筑基桩检测 ? 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014第10.3.2条: D=800

8001600 专项检测―建筑基桩检测 1.2验收规范关于桩身完整性检测的规定: ?对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可 靠性低的灌注桩混凝土桩身完整性检测,抽检数 量不应少于总数的30%,且不应少于20根;

其他桩 基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少 于10根. ?GB50202-2018规定:围护桩动测不应少于总数的 20%,且不应少于5根. ?高应变检测方法: 是对低应变法的改 进,但对大直径桩, 特别是嵌岩桩,高、 低应变均难以取得 较好的检测效果. 锤重应>

预估单桩极限承载力的1.0%~ 1.5%,桩径>

600mm或桩>

30m时取高 值,落距1.5m. 专项检测―砼结构工程实体质量检测 2. 砼结构工程实体质量检测 2.1 回弹法 2.1 .1 取样方法 : ? 按批进行检测的构件,抽检数量不得少于 同批构件总数的30%且构件数量不得少于 10件.附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 ? GB50204-2015新规定 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分 别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;

当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试 件强度检验不符合要求时,可采用回弹-取芯法 进行检验. 附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 ? D.0.1 回弹构件的选取应符合下列规定. ① 同一强度等级的柱、梁、墙、板,选取构件最小数量 应符合表D.0.1的规定. 构件总数量 最小抽样数量 20以下 20~150

151 ~280

281 ~500

501 ~1200

1201 ~3200 全数

20 26

40 64

100 ② 不宜抽取梁高小于300mm的梁、边长小于300mm的柱. ③ 每个选取构件回弹5个测区回弹应符合现行行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23中对单 个构件检测的有关规定. ④ 楼板回弹宜在板底进行. ⑤ 对同一强度等级的砼,应将每个构件5个测区中最小 测区平均回弹值排序,并在最小的3个测区各钻取1个芯 样,直径宜为100mm,且宜≥3倍骨料粒径,高度为直径 的0.95~1.05. ⑥ 3个芯样平均值应≥88%设计值;