编辑: 被控制998 | 2014-03-15 |
2、废水排放及治理 根据分析,本项目运营过程中废水主要为生活污水. (1)来源: 生活污水分为食堂废水和办公生活污水. 本项目新增劳动定员
1000 人,生活污水按照 0.095m
3 /d 计算,考虑 10%蒸发损耗,生活污水排放量 85.5m
3 /d.其中,食堂废水约占生活污水总量的 32%,食堂废水排放量 27.5m
3 /d,主要污染物为 pH、COD、 BOD
5、SS、总氮、动植物油;
办公生活污水占生活污水总量的 68%,办公生活污水排放量 58m
3 /d,主要污染 物为 pH、COD、BOD
5、SS、氨氮、总磷. (2)治理措施: 食堂废水依托已建隔油池处理后通过厂区已建废水管网接入厂区已建废水处理站,经综合废水处理系 统①处理达标后,先后经生产废水排放口及厂区废水总排放口,排入崇州经济开发区污水处理厂进行处理 后,最终排入西河. 办公生活污水依托已建预处理池处理处理达标后,先后经生活污水排放口及厂区废水总排放口,排入 崇州经济开发区污水处理厂进行处理后,最终排入西河. (3)项目废水排放情况统计 表5-14 废水产生及排放情况统计表 序号 废水类别 主要污染物 废水排放量 (t/d) 处理措施及排放去向
1 食堂废水 pH、COD、BOD
5、 NH3-N、 SS、 磷酸盐、 动植物油 27.5 综合废水处理系统①→生产废水排放口→ 厂区废水总排口→园区污水管网→崇州经 济开发区污水处理厂→西河 生产废水排放口合计 27.5
2 办公生活污水 pH、 COD、 BOD
5、 SS、 氨氮、总磷
58 预处理池→生活污水排放口→厂区废水总 排口→园区污水管网→崇州经济开发区污 水处理厂→西河 生活污水排放口合计
58 废水总排口合计 85.5 表5-15 废水主要污染物处理及排放情况统计表 废水处理系统和排 名称 废水量 (t/d) 主要 污染物 处理前处理后处理 效率 (%) 执行标 准 产生 量kg/d 产生 浓度 mg/L 排放 量kg/d 排放 浓度 mg/L 综合废水处理系统 ① 27.5 PH 6~9 6~9 / / COD 19.25
700 3.47
126 82% / BOD5 8.66
315 1.57
57 82% / SS 9.63
350 0.39
14 96% / 总氮 1.65
60 0.66
24 60% / 动植物油 8.25
300 2.48
90 70% / 预处理池
58 COD 23.2
400 20.88
360 10% / BOD5 10.44
180 9.40
162 10% / NH3-N 1.45
25 1.45
25 0% / SS 14.5
250 7.25
125 50% / 总氮 2.32
40 2.32
40 0% / 总磷 0.23
4 0.23
4 0% / 生产废水排放口 27.5 COD / / 3.47
126 /
400 BOD5 / / 1.57
57 /
220 总氮 / / 0.66
24 /
40 SS / / 0.39
14 /
280 动植物油 / / 2.48
90 / 100* 生活污水排放口
58 COD / / 20.88
360 /
500 BOD5 / / 9.40
162 /
300 NH3-N / / 1.45
25 / 45** 总氮 / / 2.32
40 / 70** SS / / 7.25
125 /
400 总磷 / / 0.23
4 / 8** 全厂废水总排口 85.5 COD / / 24.35 284.80 / / BOD5 / / 10.97 128.30 / / NH3-N / / 1.45 16.96 / / 总氮 / / 2.98 34.85 / / SS / / 7.64 89.36 / / 总磷 / / 0.23 2.69 / / 动植物油 / / 2.48 29.01 / / 注:
1、生产废水排口中 * 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标........