编辑: 赵志强 | 2014-10-21 |
450 个.同时,需另外配置不少于
15 台标准方法颗粒物自动 监测仪进行仪器间比对验证测试,配置不少于
10 个移动监测平台,每天 开展移动监测. 2.项目内容及实施情况 根据合同约定内容,从点位布设、系统组成与功能、设备技术指标、 环境条件及其他要求等几个方面对项目进行简要介绍. 1) 点位布设 全市道路扬尘监测点总数不少于
450 个, 另增设
15 个点位采用国家 标准方法的颗粒物自动监测仪进行仪器间比对验证测试,开展质量控制. 设置至少
10 个移动监测点,同时配置 TSP、PM10 和PM2.5 等设备, 用于道路扬尘的移动监测方法开发.开展监测点位勘查、布设、安装与比 对测试、接电及数据上传等工作. 2) 系统组成与功能 系统具有颗粒物(扬尘监测以总悬浮颗粒物计,即TSP,或是其它能 够科学反映道路扬尘粗颗粒的颗粒物指标) 在线监测、 现场视频监控和实 时数据采集功能, 并自备数据采集平台, 同时按照监测中心规定的通讯协 议向其指定的信息平台发送实时监测数据(数据传输的在线率/有效率指 标).监测中心负责提供夜间
8 小时左右供电条件,确保系统自带蓄电池 能实现系统
24 小时不间断正常运行.
9 道路扬尘在线监测系统由监测站点、 比对验证设备和远程监控平台组 成,监测站点、比对验证设备与远程监控平台通过无线通讯传输数据. 监测站点由扬尘测试仪、视频监控设备、数据处理终端、无线传输终 端、 后备电池等组成, 其主要功能为测量道路空气环境中颗粒物浓度并对 监测现场进行视频监控. 最后对数据进行处理及汇总, 再通过无线通讯将 监测数据发送至监控平台. 比对验证设备由采用国家标准方法的颗粒物自动监测仪、 数据处理终 端、 无线传输终端和后备电池组成, 其主要功能是与主站扬尘测试仪进行 比对测试并验证其数据的准确性. 最后对数据进行处理及汇总, 再通过无 线通讯将监测数据发送至监控平台. 3) 设备技术指标 3.1 道路扬尘在线监测系统采用基于连续自动监测技术的颗粒物在 线监测仪,须能反映扬尘粗颗粒变化,采用光散射法(其中
15 个点位同 时安装β射线法或微量天平法等国家认可的颗粒物监测设备),其技术性 能指标符合表
1、表2的要求,方法要对粗颗粒敏感,能够反映粗颗粒的 变化特征. 采用其它方法的应给出确切的技术指标, 以证明其可以满足道 路扬尘在线监测的需求.
1 0 表1技术性能指标-光散射法 名称 指标 技术要求 颗粒物 监测仪 测量原理 光散射式 监测方式 连续自动监测 时间分辨率 60s 监测因子 总悬浮颗粒物(TSP),部分点位同时配备 PM2.5 监测 因子 测量量程 0.01mg/m3-30mg/m3 测量精度 ±10% 流量控制 24h 内任意一次测试时间点流量变化Q±10%设定流 量,24h 平均流量变化Q±5% 重现性 Q±7% 除湿 具备自动除湿功能 校准 具备自动校准功能 浓度报警 具备设定浓度报警功能 与重量法比较 与重量法变化趋势可比,相关性符合要求;
与重量法 的相对误差符合要求
1 1 表2技术性能指标-β射线法或微量天平法等国家认可的颗粒物监测设备 名称 技术参数 技术要求 比对验证设备 测量原理 β射线法 测量范围 0-1mg/m3;
0-10mg/m3;
自动量程切换 显示分别率
1 ?g/m3 仪器平行性 ≤10% 重现性 ±2%读数或±5μg/m3 取大者 采样流量 24h 内任意一次测试时间点流量变化Q±10%设定 流量 温度测量示值误差 ±2℃ 湿度测量示值误差 ±5%RH 显示更新频率 1min(最小) 切割器类型 TSP、PM10 和PM2.5 3.2 道路扬尘在线监测系统监测站点应当具有现场视频监控和传输功 能,其技术性能指标符合表