编辑: yn灬不离不弃灬 2015-08-28
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 2

0 4

2 0

5 变压器后备保护拒动事故原因分析及对策 刘桂林,马静辉 ( 徐州供电公司,江苏省徐州市

2 2

1 0

0 5 ) 摘要:通过对一起1

1 0k V 变电站主变压器3 5k V 侧复合电压闭锁过电流保护拒动事故的调查分 析, 得出事故的原因是: 当3 5k V 线路远端发生三相短路时, 变电站3 5k V 母线残压高于变压器后 备保护中低电压元件的整定值, 低电压元件将后备保护闭锁.指出了在现有变压器中、 低压侧后备 保护中, 低电压元件存在对线路远端三相短路故障灵敏度不足的问题.为防止类似事故的发生, 提 出了在变压器后备保护中增设一段不带电压闭锁的纯过电流保护的策略, 并用定量计算的方法分 析了其对现有变压器后备保护的改善效果. 关键词:变压器;

后备保护;

复合电压闭锁;

过电流保护;

低电压元件;

拒动;

灵敏度 收稿日期:

2 0

1 2 0423;

修回日期:

2 0

1 2 0715. 0∫ 对由外部相间短路引起的变压器过电流, 变压 器应装设相间短路后备保护, 该保护宜选用过电流 保护[ 1] .为提高灵敏度、 增加安全性, 变压器相电流 保护宜采用复合电压闭锁过电流( 简称复压过流) 保 护的方法[

2 ] .复压过流保护作为变压器外部相间短 路的后备保护在电网中得到广泛应用. 目前, 对于变压器相间后备保护的分析研究多 集中在变压器相间后备保护对低压侧相间短路故障 灵敏度不足和动作时限过长2个方面[

3 8] , 而对于变 压器低压侧相间后备保护对本侧出线远后备灵敏度 问题的论述则较少[

9 10].本文通过对一起事故的具体分析, 指出了目前 变压器中、 低压侧复压过流保护对本侧出线三相短 路远后备灵敏度不足的问题并提出了相应的对策. 1∈鹿示霸蚍治

2 0

1 0年1 1月2 8日, 徐州地区的1

1 0k V 利国 变电站( 一次接线图如图1所示) 1号主变压器( 简 称主变) 带3 5k V 及1 0k V 侧全部负荷运行, 2号主 变停电检修.1 6时4 8分,

3 5k V 钢厂线3

0 3断路器 过电流蚨伪;

ざ鞒隹, 因断路器机构卡死、 跳闸 线圈烧坏, 断路器未能跳开.随后, 1号主变高压侧 后备保护动作跳开主变三侧断路器.当3 5k V 钢 厂线3

0 3断路器拒跳时, 应当由1号主变中压侧后 备保护动作跳开3

0 1断路器来切除故障.1号主变 中压侧后备保护为复压过流保护, 复合电压元件的 二次整定值分别为低电压6 5V、 负序电压4V, 并且 复合电 压元件取主变三侧复合电压元件的并联形式. 图1±涞缯疽淮蜗低辰酉咄 F i g . 1P r i m a r y s y s t e mw i r i n gd i a g r a mo f L i g u o s u b s t a t i o n 调取

1 号主变中压侧后备保护事故报告后发 现, 故障时中压侧线电压二次值分别为: A B相线电 压UA B=7

8 5V, B C相线电压UB C=7

9 4V, C A 相 线电压UC A=7

7 9V, 3个线电压基本一致, 应为三 相短路.经钢厂用户对线路及其厂内设备巡视检查 后发现, 故障点在线路末端, 确为三相短路.由于事 故时的线电压高于低电压元件整定值, 低电压元件 不动作, 又因为是三相短路, 负序电压元件也未动 作, 故中压侧后备保护的本侧复合电压元件未开放 出口.由于故障时中压侧母线残压很高, 显然主变 高、 低压侧母线残压也很高, 高、 低压侧的复合电压 元件也不可能开放出口, 最终导致中压侧后备保护 拒动.对于为什么高压侧后备保护能出口跳闸将故 ―

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题