编辑: yn灬不离不弃灬 | 2015-08-28 |
2 ] , 其灵敏度很高, 不会影响变压器后备保护 整体的灵敏度.低电压元件需躲过电动机启动时系 统出现的低电压, 整定值一般应不大于0 7UN( 通常 整定为0 5UN~0 7UN) [
2 ] , 显然低电压元件的整定 值限制了变压器后备保护对三相短路故障的反应 能力. 由上述事故的动作过程可以得到一个启示: 在 某些情况下, 当复压过流保护的低电压元件拒动时, 不带电压闭锁的纯过电流保护段可以正确动作.在 保留现有复压过电流段的基础上, 增加一段不带电 压闭锁的、 有较高定值的纯过电流保护( 整定值按躲 过电动机启动时产生的变压器过负荷整定, 一般大 于1 9Ie) [
1 2] , 就可以防止上述事故的发生.复压过 流段负责切除两相短路及近端三相短路, 高定值纯 过电流段则负责切除远端三相短路. 目前, 徐州电网的所有变电站都已经实现了微 机化.国内主要保护厂家所生产的微机型变压器后 备保护装置一般均配置了多段多时限的过电流保护 供选用, 而且一般每段过电流保护都可以根据需要 设置为是否经复合电压闭锁并可根据需要选择独立 的跳闸方式.因此, 在原有的微机型变压器后备保 护中增加一段纯过电流保护, 只需整定相应的定值 即可, 既不增加设备, 也无需更改二次回路接线, ........