编辑: yn灬不离不弃灬 2015-08-28

9 2

1 ― 第37卷〉

3 期2013年2月10日Vol.37N o .

3 F e b .

1 0,

2 0

1 3 障切除的问题, 将保护定值单与现场保护装置中的 定值核对后发现, 高压侧后备保护虽然也是复压过 流保护, 且复合电压元件取主变三侧复合电压元件 的并联形式, 但高压侧后备保护装置中的复合电压 元件投退控制字却被误整定为了退出, 这样高压侧 后备保护就变成了不带电压闭锁的纯过电流保护, 电流元件动作将故障切除, 反而避免了主设备损坏 和事故扩大. 2∮Χ源胧 文献[ 9] 针对变压器1 0k V 侧的后备保护提出 了一种解决方案, 其核心内容是: 建议在 负荷较轻 时, 取消主变低压侧后备保护的复合电压闭锁;

必须 使用复合电压闭锁时, 一定要与线路保护相配合;

合 理配置1 0k V 配电线路上的柱上开关及其保护定 值.但地区电网中各变电站的负荷总是不断变化, 面对电网中数量众多的变电站( 截至2

0 1 1年底, 徐 州市级调控中心直接调度管辖的1

1 0k V 公用变电 站就超过8 0座) , 根据不断变化的负荷及时调整复 合电压闭锁的使用方式, 这无论是对继电保护整定 人员、 调度值班员, 还是对变电运行人员来说都是不 胜其烦、 难以做到的.另外, 合理配置柱上开关的措 施也并不适用于3 5k V 线路, 所以文献[ 9] 提出的 措施并不能很好地解决变压器中、 低压侧后备保护 拒动问题. 2. 1”溲蛊鞴缌鞅;

げ捎酶春系缪贡账谋匾 首先, 变压器的运行规程中要求变压器正常运 行时要有一定的过负荷运行能力[

1 1] , 具体的过载能 力倍数及运行时间随着变压器的类型及变压器制造 厂家的不同而不同.各地区电网实际运行中均要求 变压器在事故后及一些特殊情况下能过负荷运行特 定的时间, 若按变压器的过载能力来整定变压器过 电流保护定值, 会降低过电流保护的灵敏度.而复 压过流保护的电流元件可以不考虑变压器的过载能 力, 只需按躲过变压器额定负荷电流整定即可( 一般 整定为1 4Ie左右, 其中I e 为额定电流) [ 2,

1 2 ] . 其次, 变压器应当具备躲过电动机启动时产生 的短时过负荷的能力.变压器负荷侧通常会接有大 量电动机负荷, 电动机负荷启动时, 可能使变压器产 生短时( 约2 0~3 0s ) 的过负荷[

1 3] .显然, 此时变压 器后备保护不应误动.如前所述, 为躲过此时的过 负荷, 同时又希望变压器后备保护中的电流元件整 定值可以按躲过变压器额定负荷电流整定, 此时应 当采用复压过流来作为变压器的后备保护.徐州地 区以前就曾经多次发生主变负荷侧电动机启动过程 中后备保护误动跳闸的情况( 因当时主变后备保护 未用复合电压闭锁) , 因此, 相关整定规程规定变压 器过流保护宜采用复合电压闭锁.这样既可以降低 过电流元件的整定值, 提高其灵敏度, 又可以在变压 器超额定负荷电流运行时不误动. 2. 2「囱构鞅;

さ偷缪乖芏钡挠Χ源胧 变压器过流保护采用复合电压闭锁后, 过电流 元件的灵敏度虽然提高了, 但如果复合电压元件的 灵敏度不高, 那么变压器后备保护整体的灵敏度将 受到影响.复合电压元件实际上由2个部分组成: 一是负序电压元件, 主要针对不对称故障而设;

二是 低电压元件, 主要针对三相对称短路故障而设[

1 4] . 负序电压元件按躲过正常运行时的不平衡电压整 定, 一般整定为0 04UN ~0 08UN ( UN 为系统额定 电压) [