编辑: xwl西瓜xym 2016-05-27

南向宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳或水平固定外遮阳 的方式.东向和西向外窗应采用可调节外遮阳或可调中置遮阳设施. 3.0.10 应充分利用天然采光,地下空间宜采用设置采光天窗、采光侧窗、下沉式 广场(庭院) 、光导管等措施提供天然采光,降低照明能耗. 3.0.11 应选择高效节能光源和灯具,并宜采用智能照明控制系统.宜选择 LED 光源,其色容差、色度等指标应满足国家相关标准要求. 3.0.12 变配电室的位置宜靠近用电负荷中心. 3.0.13 变压器及用电设备应选用能效等级

2 级以上的产品. 3.0.14 电梯系统应采用节能的控制及拖动系统:当一个楼栋单元设有两台及以上 电梯集中排列时,应具备群控功能;

电梯无外部召唤,且电梯轿厢内一段时间无 预设指令时,应自动关闭轿厢照明及风扇;

宜采用变频调速拖动方式,高层建筑 电梯系统可采用能量回馈装置.

5 3.0.15 别墅类超低能耗居住建筑宜采用建筑光伏一体化系统. 3.0.16 超低能耗居住建筑应对公共区域和典型户进行分类分项计量.公共区域应 对冷、热、电等不同能源形式进行分类计量,并对照明、电梯、风机、水泵等设 备用电进行分项计量.对典型户型的供暖、供冷、照明、空调、插座的能耗进行 分类分项计量.计量户数不宜少于同类型总户数的 10%,且不少于

5 户. 3.0.17 应采用具有远程计量功能的智能电表,并结合用电政策和实际工程需求采 用具有分时段计费、双向费率计量功能的电表. 3.0.18 居住区宜设置能源监测系统,并为能源监测系统设立监测中心.能源监测 数据应对住户开放,明确自身的用能水平,提高公共节能意识,促进超低能耗居 住建筑的推广和发展.

6 4 性能化设计 4.0.1 性能化设计应根据本标准第

5 章及第

6 章规定的室内环境参数和技术指标 要求,利用能耗模拟计算软件等工具,优化确定超低能耗居住建筑的设计方案. 4.0.2 性能化设计流程,宜符合下列要求: (1)设定室内环境参数和技术指标;

(2)确定初步设计方案;

(3)利用能耗模拟计算软件等工具进行初步设计方案的定量分析及优化;

(4)分析优化结果并进行达标判定.当技术指标不能满足所确定的目标要 求时, 应修改初步设计方案重新进行定量分析及优化直至满足所确定的目标要求;

(5)确定最终设计方案;

(6)编制性能化设计报告. 4.0.3 室内环境参数和技术指标应包括下列内容: (1)室内环境参数:温度、相对湿度、室内新风量、噪声;

(2)能耗指标:供暖年耗热量、空调年耗冷量、供暖、空调及照明年一次 能源消耗量和户均建筑年总一次能源消耗量;

(3)气密性指标:换气次数. 4.0.4 应根据建筑功能和环境资源条件,以气候环境适应性为原则,以降低建筑 供暖年耗热量和空调年耗冷量为目标, 充分运用被动式建筑设计手段进行初步方 案设计;

并应以初步设计方案作为定量分析及优化的基础. 4.0.5 定量分析及优化应以建筑能耗指标为目标,且建筑能耗指标的计算方法应 符合本标准附录 C 的规定. 4.0.6 定量分析及优化应进行建筑和设备的关键参数对建筑负荷及能耗的敏感性 分析, 并在敏感性分析基础上进行参数的优化选取或将关键参数的敏感性分析结 果作为优化算法的输入条件. 4.0.7 简单项目可采用多方案比对的算法,复杂项目应采用多参数优化算法. 4.0.8 性能化设计宜进行建筑全寿命期的经济效益分析,并在此基础上进行技术 措施的选取. 4.0.9 达标判定时,应将建筑作为一个整体进行验证.验证应包括下列内容: (1)室内环境参数及技术指标是否满足本标准要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题