7 (2)能耗指标计算方法是否符合本标准附录 C 的要求;
(3)选取的技术是否进行了技术经济分析. 4.0.10 性能化设计报告,应包括下列内容: (1)建筑概况;
(2)室内环境参数及技术指标;
(3)采用的能耗模拟计算软件等工具;
(4)关键参数的分析及优化报告;
(5)能耗指标的计算报告;
(6)设计及运行策略要求等. 4.0.11 性能化设计宜采用协同设计的组织形式,景观、机电等专业的设计或顾问 单位、使用单位、业主单位以及施工单位、造价单位等各相关方宜在建筑设计阶 段提出相关要求,并参与设计相关决策.
8 5 室内环境参数 5.0.1 超低能耗居住建筑主要房间室内热湿环境参数应符合表 5.0.1 规定. 表5.0.1 超低能耗居住建筑主要房间室内热湿环境参数 室内热湿环境参数 冬季 夏季 温度(℃) ≥20 ≤26 相对湿度(%) ≥30 ① ≤60 注:①冬季室内湿度不参与设备选型和能耗指标的计算. 5.0.2 超低能耗居住建筑室内新风量应大于等于 30(m
3 /h・人) . 5.0.3 超低能耗居住建筑室内噪声昼间不应大于
40 dB(A)且夜间不应大于
30 dB (A) .
9 6 技术指标 6.0.1 超低能耗居住建筑能耗指标应符合表 6.0.1 规定. 表6.0.1 超低能耗居住建筑能耗指标 类别 户均建筑面积 (A) ........