编辑: 旋风 2018-08-16
BOP20 使用指导 Guide of BOP20 using Edition 06/

2008 快速入门 A&

D Service &

Support Page 1-14 摘要 本文介绍了 BOP20 的显示内容,以及通过 BOP20 修改参数和控制驱动对象.

关键词 BOP

20、显示、传动. Key words BOP

20、Display、Drive A&

D Service &

Support Page 2-14 目录

一、BOP20 功能概述

4

二、BOP20 显示和使用.6

三、故障和报警显示.11

四、使用BOP20 控制驱动轴.13 A&

D Service &

Support Page 3-14

一、BOP20 功能概述 使用 BOP20 可以在调试的过程中实现对 SINAMICS S120 驱动轴的控制,可以启动或停止驱 动轴,并改变其输出频率.同时 BOP20 可以方便地实现参数的修改和显示,也可以显示故 障信息并复位故障.在一个应用简单并使用 SINAMICS S120 的场合,使用 BOP20 是一个经 济有效的选择. 1.BOP20 的外观如图

1 所示: 图12.BOP20 的LED 状态如表

1 所示: 显示 描述 左上角两个位置 显示被激活的传动对象;

RUN 表明驱动轴处于运行状态;

RUN 状态是通过驱动轴的位 r0899.2 来显 示的 右上角两个位置 此位置显示如下的内容: z 在参数值的左侧或右侧还有几位数字不可见.(如: r2 指的 是在参数值的右侧

2 位数字没有被显示出来;

L1 指的是在参 数值的左侧

1 位数字没有被显示出来.) z 故障:选择或显示其他传动对象的故障. z BICO 参数的类型(bi,ci,bo,co). z 连接器的源(表明此连接器属于哪个传动对象). S 至少有一个参数被改变但没有保存到 EEPROM 中,则S被点亮. P 当需要修改参数值时,需要按 P 键以后,才能修改,此时 P 被点亮. C 至少有一个参数被改变但参数兼容性测试没有通过,则C被点亮. 底部

6 位数字 显示如参数值,下标,故障和报警 表1A&

D Service &

Support Page 4-14 3.BOP20 的按键信息如表

2 所示: 按键 名称 描述 运行 启动驱动轴,但是需要将驱动轴的命令源 ON/OFF1 设置成 来源于 BOP20,即来源于控制单元的 r0019.0. 停止 停止驱动轴,但是需要将驱动轴的命令 源 ON/OFF1 , OFF2 , OFF3 设置成来源于 BOP20,即来 源于控制单元的 r0019.0,.1,.2. 当此键被按下,r0019.0,.1,.2 被同时复位.当此键被释放以 后,r0019.1,.2 被设置成 1. 功能键 此功能键的功能取决于 BOP20 显示的内容. 参数 此按键的功能取决于 BOP20 显示的内容. 如果此键被按下超过 3s,则 Copy RAM to Rom 功能被执 行. S 显示消失. 增加 减小 这两个按键的功能依赖于当前的显示内容,一般来说,是用来 增加或减少值. 表24.BOP20 的功能如表

3 所示: 名称 描述 背景灯 P0007 可以设置一个时间,在没有按下任何按键的情况下,在此时间 过后,背景灯会自动关闭.只要有按键按下,背景灯就会打开. 改变传动对象 通过设置参数 P0008 或 FN 和 Arrow up 键可以改变传动对象. 访问等级 通过参数 P0003 可以设置访问等级,访问等级越高,BOP20 可以访问 的参数也就越多. 参数过滤 通过参数 P0004 可以实现参数过滤功能,这样只有特定功能的参数可 以被 BOP20 显示出来. 选择运行显示 在运行显示状态,实际值和给定被显示.运行显示可以通过参数 P0006 来显示. 热插拔 BOP20 支持热插拔功能 z 如果当前使用 BOP20 控制传动运行,当拔掉 BOP20 后,传动会停 止.当重新插上 BOP20,需要重新启动传动. z 如果当前没有使用 BOP20 控制传动运行,当当拔掉 BOP20 后,对 传动没有影响. 功能键 z 当 P 或 FN 键与其他键一起使用时,必须先按下 P 或 FN 键,然后再按下其他键. 表35.BOP20 的相关参数: A&

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题