4 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 4.1 额定容量: : : : 额定容量值为

100、

200、

250、

315、

400、

500、

630、

800、1

000、1 250kVA 4.2 额定电压: 一次电压:

6 000 V、10 000V 二次电压: 400(380)V,693 (660) V、1

200 (1 140) V 4.3 额定频率为 50Hz. 4.4 额定容量与电压组合及联结组标号, 干式变压器的额定容量与电压组合及联结组标号见下表

1 表表表表1额定容量 kVA 电压组合联结组标号 一次电压 V 二次电压 V

100 6000

10000 693/400 Yy0(Yd11)

200 315 1200/693 Yy0(Yd11)

400 500

630 800

1000 1250 注1:当二次电压为 693/400V 或1200/693V 时, 如订货合同未注明, 出厂时为 400V 或693V. 注2:根据用户需要,可提供联结组标号为 Dyn

11、Dy11 及其他电压组合和联结组标号产品. KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书

5 4.5 分接与分接电压 4.5.1 高压分接电压 干式变压器的输入电压可适应额定电压+5%或-5%的线路电压.如果现场需要改变高压输入分接电 压时,在确认变压器不带电的状况下,打开箱体上的高压接线盒盖,按表

2 改变高压分接板上的连接片 位置.出厂时连接片一律在 X2―Y2―Z2,即额定输入电压 6000V 或10000V 档上. 表表表表2电压调整率 连接片位置 对应输入电压 V

6 kV

10 kV +5% X1―Y1―Z1

6300 10500 额定 X2―Y2―Z2

6000 10000 -5% X3―Y3―Z3

5700 9500 4.5.2 低压侧输出电压 对于额定容量为

1 000kVA 及以下的干式变压器,可以用改变低压侧联接组的方法变换输出电压, 具体变换范围见表

3、表4干式变压器技术参数.在确认变压器不带电状态下,打开变压器低压侧手孔 盖或低压箱盖,将低压接线板上的连接片按图

1 示意联结,即可得到相应的低压输出电压. 1200V 转换 转换 转换 转换 693V 4.6 额定性能数据 额定性能数据 额定性能数据 额定性能数据 4.6.1 干式变压器一次额定电压为 6kV 的额定性能数据见表 4. 表表表表4额定容量 kVA 空载损耗 W 负载损耗 W 短路阻抗% 空载电流%

100 520

920 4 2.5

200 820

1550 2.0

315 1

100 2

150 1.8 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书

6 400

1 300

2 600 1.8

500 1

500 3

100 1.5

630 1

800 3

680 1.5

800 2

050 4

500 1.0

1 000

2 350

5 400 1.0

1 250

2 750

6 500 1.0 注: 负载损耗和短路阻抗为 145°C( 绝缘耐热等级为 H 时的参考温度) 时之值,若为别的绝缘耐热等级,则负载损耗 和短路阻抗应校正到相应参考温度时值. 4.6.2 干式变压器一次额定电压为 10kV 的额定性能数据见表 5. 表表表表5额定容量 kVA 空载损耗 W 负载损耗 W 短路阻抗% 空载电流%

100 560

1050 4 2.5

200 950

1880 2.0

315 1

300 2

500 1.8

400 1

500 3

000 1.8

500 1

750 3

500 1.5

630 2

000 4

100 1.5

800 2

300 5

100 1.2

1000 2

600 6

100 4.5 1.2

1250 3

100 7

400 1.0 注: 负载损耗和短路阻抗为 145°C( 绝缘耐热等级为 H 时的参考温度) 时之值,若为别的绝缘耐热等级,则负载损耗 和短路阻抗应校正到相应参考温度时值. 4.7 绝缘水平 4.7.1 工频和雷电冲击承受耐压:运行在海拔不超过

1 000m 处的干式变压器,其绝缘水平按下表

6 的规 定. 表表表表6额定电压 (方均根值) V 额定短时工频耐受电压(方均根值) kV 额定全波雷电冲击耐受电压(峰值) kV

10 000

28 60

6 000

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)