4 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 4.1 额定容量: : : : 额定容量值为
100、
200、
250、
315、
400、
500、
630、
800、1
000、1 250kVA 4.2 额定电压: 一次电压:
6 000 V、10 000V 二次电压: 400(380)V,693 (660) V、1
200 (1 140) V 4.3 额定频率为 50Hz. 4.4 额定容量与电压组合及联结组标号, 干式变压器的额定容量与电压组合及联结组标号见下表
1 表表表表1额定容量 kVA 电压组合联结组标号 一次电压 V 二次电压 V
100 6000
10000 693/400 Yy0(Yd11)
200 315 1200/693 Yy0(Yd11)
400 500
630 800
1000 1250 注1:当二次电压为 693/400V 或1200/693V 时, 如订货合同未注明, 出厂时为 400V 或693V. 注2:根据用户需要,可提供联结组标号为 Dyn
11、Dy11 及其他电压组合和联结组标号产品. KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书
5 4.5 分接与分接电压 4.5.1 高压分接电压 干式变压器的输入电压可适应额定电压+5%或-5%的线路电压.如果现场需要改变高压输入分接电 压时,在确认变压器不带电的状况下,打开箱体上的高压接线盒盖,按表
2 改变高压分接板上的连接片 位置.出厂时连接片一律在 X2―Y2―Z2,即额定输入电压 6000V 或10000V 档上. 表表表表2电压调整率 连接片位置 对应输入电压 V
6 kV
10 kV +5% X1―Y1―Z1
6300 10500 额定 X2―Y2―Z2
6000 10000 -5% X3―Y3―Z3
5700 9500 4.5.2 低压侧输出电压 对于额定容量为
1 000kVA 及以下的干式变压器,可以用改变低压侧联接组的方法变换输出电压, 具体变换范围见表
3、表4干式变压器技术参数.在确认变压器不带电状态下,打开变压器低压侧手孔 盖或低压箱盖,将低压接线板上的连接片按图
1 示意联结,即可得到相应的低压输出电压. 1200V 转换 转换 转换 转换 693V 4.6 额定性能数据 额定性能数据 额定性能数据 额定性能数据 4.6.1 干式变压器一次额定电压为 6kV 的额定性能数据见表 4. 表表表表4额定容量 kVA 空载损耗 W 负载损耗 W 短路阻抗% 空载电流%
100 520
920 4 2.5
200 820
1550 2.0
315 1
100 2
150 1.8 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书
6 400
1 300
2 600 1.8
500 1
500 3
100 1.5
630 1
800 3
680 1.5
800 2
050 4
500 1.0
1 000
2 350
5 400 1.0
1 250
2 750
6 500 1.0 注: 负载损耗和短路阻抗为 145°C( 绝缘耐热等级为 H 时的参考温度) 时之值,若为别的绝缘耐热等级,则负载损耗 和短路阻抗应校正到相应参考温度时值. 4.6.2 干式变压器一次额定电压为 10kV 的额定性能数据见表 5. 表表表表5额定容量 kVA 空载损耗 W 负载损耗 W 短路阻抗% 空载电流%
100 560
1050 4 2.5
200 950
1880 2.0
315 1
300 2
500 1.8
400 1
500 3
000 1.8
500 1
750 3
500 1.5
630 2
000 4
100 1.5
800 2
300 5
100 1.2
1000 2
600 6
100 4.5 1.2
1250 3
100 7
400 1.0 注: 负载损耗和短路阻抗为 145°C( 绝缘耐热等级为 H 时的参考温度) 时之值,若为别的绝缘耐热等级,则负载损耗 和短路阻抗应校正到相应参考温度时值. 4.7 绝缘水平 4.7.1 工频和雷电冲击承受耐压:运行在海拔不超过
1 000m 处的干式变压器,其绝缘水平按下表
6 的规 定. 表表表表6额定电压 (方均根值) V 额定短时工频耐受电压(方均根值) kV 额定全波雷电冲击耐受电压(峰值) kV
10 000
28 60
6 000