编辑: 会说话的鱼 | 2019-03-13 |
20 40
3 450
12 ―
1 200
5 ― ≤1
000 3 ― KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书
7 干式变压器在海拔
1 000~3 000m 之间的地区运行,但在海拔不超过
1 000m 的地点试验,则其额定 短时工频耐受电压值以表
6 为基础,超过
1 000m 的高度以每 500m 为一级增加 6.25%. 4.7.2 感应耐压试验:在干式变压器的二次侧施加三倍额定频率、两倍额定电压,历时 60s,应无击穿. 4.8 干式变压器绝缘等级及允许温升见表 7. 表7干式变压器额定容量 kVA 50~250 315~1250 绝缘耐热等级 B H 绝缘系统最高温升 /℃
130 180 箱壳表面最高温升 /℃
50 78 温度监视报警温度 /℃ 80±5 125±5 注1:当运行环境温度超过使用环境规定时,线圈温升限值应降低,当超过的温度小于或等于 5℃时降 低5K,当超过的温度大于 5℃但小于或等于 10℃时降低 10K 注2: 当运行地点海拔高度超过
1000 米但试验地点海拔不超过
1000 米时, 则表
8 中温升限值按超过
1000 米的高度部分以每
500 米为一级降低 2.5%;
注3:当运行地点海拔高度不超过
1000 米但试验地点海拔超过
1000 米时,则测得的温升按超过
1000 米的高度部分以每
500 米为一级降低 2.5%;
4.9 干式变压器额定性能数据实测值与保证值允许偏差见下表
8 表表表表8项目允许偏差适用范围空载损耗 +15% 所有干式变压器 负载损耗 +15% 总损耗+10% 空载电流 +30 短路阻抗 ±10% 电压比±0.5% 直流电阻不平衡率 线5% 注:具有分接头的线圈应测量比较各分接位置的直流电阻
5 结构概述 结构概述 结构概述 结构概述 干式变压器为 H 绝缘干式变压器,铁心采用优质硅钢
45 度全斜接缝冲孔不断轭、拉板结构.经圈 采用圆筒式饼式结构. 干式变压器的箱壳采用散热波纹管结构,主体呈圆筒式,能有效地增加散热面积. 干式变压器的箱壳上部有四个吊拌,当需要吊起整机时必须四个吊拌同时使用.箱体下部设有缘滚 轮小车,轨距为 900mm 或600mm.箱体下部两侧设有二个外接地用 M12 螺栓,并有 接地 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书
8 符号. 5.1 矿用隔爆型干式变压器的构成 矿用隔爆型干式变压器的构成 矿用隔爆型干式变压器的构成 矿用隔爆型干式变压器的构成 5.1.1 由矿用隔爆型干式变压器和独立的高、低压出线盒和电缆引入装置组成一体,作为煤矿井下供、 变电设备使用,即为矿用隔爆型干式变压器.其余部分与矿用隔爆型移动变电站用干式变压器一致. 5.1.2 干式变压器箱壳两端设有高、低压出线盒,每个出线盒上各配有两套电缆引入装置.高压出线盒 与低压出线盒之间设有电气联锁, 出线盒端盖与出线盒之间设有电气闭锁, 以保证当出线盒盖打开的状 态下,高压端进线电源不能对变压器高压侧送电. 5.1.3 高压出线盒侧面设有紧急按钮,在紧急情况下可以迅速断开变压器上一级高压电源.高压出线盒 与低压出线盒之间设有电气连锁, 出线盒端盖与出线箱之间设有电气连锁, 以保证当出线盒打开的状态 下,切断并闭锁向该变压器送电的上一级高压配电装置. 5.1.4 高低压出线盒内三相电源相序排列顺序如图
2 所示 注:严禁带电开盖 严禁带电开盖 严禁带电开盖 严禁带电开盖! ! ! ! 5.2 干式变压器外形尺寸及重量 干式变压器外形尺寸及重量 干式变压器外形尺寸及重量 干式变压器外形尺寸及重量 5.2.1 干式变压器外形结构形式如图