编辑: 5天午托 2019-07-02

二、安装顺序

6 现场安全处理 划墨线、打水平 安装膨胀螺栓、竖立柱

1 2 三层、二层前后横梁、三层纵梁、侧横梁的安装

3 三层链条、中间轴、减速电机的安装

4 整体框架的调整

5 三层载车板的安装,中间轴、减速电机的调整

6 二层横向运行导轨的安装

7 二层横移框架、中间轴、减速电机的安装

8 二层载车板的安装,中间轴、减速电机的调整

9 一层横向运行导轨的安装

10 一层横移载车托板的安装

11 连锁装置的安装 各操作屏的安装 限位开关、其他部件的安装 电气配线 电气调试 修补涂漆、加油、标牌、警示牌

12 12

13 14

15 16

17 7

三、安装过程:施工准备及相关数据的确认

(一)在进入现场进行施工之前,需要对施工所需的设备、仪器 进行准备与检查 1.仪器、安装设备的准备 序号 名称 型号规格 数量 单位

1 经纬仪 TDJ6E 台2万用表 台3钳形电流表 30A 台4兆欧表 500V 台5接地摇表 台6水平尺 1M、0.6M. 只7磁力线坠 5M 个8自制台板运输车 辆9地牛车 2T 辆10 液压小车 1T 台11 自制吊车 1T 台12 卷扬机 1T 台13 电焊机 台14 气焊设备 套15 电锤 把16 手拉葫芦 1T、3T 台17 电动扳手 台18 小组工具 套19 个人工具 套

(二) 安装位置尺寸的确认 1. 确认安装空间 确认安装位置尺寸---上部必要尺寸、机械立柱中心距、导轨中心距、入 口必要高度等,有与设备相干涉的地方要及时上报.

8 2..划线、找水平,作框架安装前的准备 1) 了解搞清建设单位向施工单位提交的土建施工技术资料、混凝土 强度报告、测量定位实测值记录、测量定位基准点及相关质量评定表. 2)清理现场,对每一区域核对尺寸. 3)以十字坐标基准线,根据地脚埋件图纸,测量确定各导轨底座和立 柱底座纵、横坐标位置并用墨线标出十字中心线.柱中心间尺寸允许偏差 ≤±3mm,横移导轨内侧尺寸允许偏差≤±3mm. 4)用水平仪测量各导轨、立柱坐标位置的标高,用油漆标识测量数值. 5) 按柱基标高偏差±2mm 的要求,依据测量数值,准备

1、

3、

5、10 mm 不同数量的垫板,以坐标位置用油漆标识的数值,放置垫板,待安装.

(三) 安装埋件、框架立柱 1. 将预埋板按划线确定的位置用M16*160膨胀螺栓连接好. 1) 膨胀螺栓应 垂直进行钻 孔,防止出 现位置偏注意: a. 事先与建筑物负责人确定建筑物通端中心,并在划 墨线开始施工时请其到现场确认. b. 进行室内安装工程时,尤其要确认 天花的承梁位置,

9 差. 2) 应把孔洞中的灰渣完全清除干净. 3) 使用专用工具把带有套筒的膨胀螺栓打入钻好的孔内,套筒进 入地层的深度是距地面1 2. 运输到现场的立柱作外观和几何尺寸检查, 因运输损坏造成产品报 废 ,由甲方补做损坏构件, 检查立柱的几何尺寸 , 挠度 , 扭曲作 原始记录 ,按图纸排列编号 , 放在起吊方便位置 , 采取防止构件 变形的堆放措施. 3. 立柱吊装如果因地下室高度所限 , 立柱吊入现场必然成一斜角 度,而吊装立柱必须垂直状态就位 , 所以这时要进行二次起吊 , 立柱 斜角度吊入底坑应采取保护底垫片变形的措施.确保立柱的安装质量. 4. 主柱吊装垂直状态就位 , 立柱标高用经纬仪复测 , 用底垫片调 节立柱高低, 标高偏差≤±2mm, 立柱垂直度偏差≤±L/1000.其余立柱与 上述相同步聚安装 , 作好立柱安装记录.