编辑: 5天午托 | 2019-07-02 |
(九) 安装安全防护装置 1. 在恰当位置安装阻车装置. 2. 安装防止超限运行装置 , 性能灵敏可靠.
13 3. 安装载车板的长、宽、高检测装置 , 性能准确可靠. 4. 安装载车板上汽车位的检测装置 , 性能有效可靠. 5. 安装松断绳 ( 链)检测装置 , 其动作正常. 6. 在明显位置安装紧急停止开关 , 其动作正常. 7.在明显位置安装警示装置 , 引人注意. 8. 在出入口、操作室明显可见处 , 安装安全标志.
(十) 电气系统装配 1. 在金属结构、电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压 器低压侧装配可靠的接地装置. 2. 设置指示总电源分合状况的信号装置. 3. 控制电路所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘 ( 屏、柜、 台 )的正面 , 装设在内部的元件应标明代号. 4. 电线、电缆及电气配线应排列整齐、接线可靠.端部有编号,在 机械损伤的地方,装置防护板. 5. 动力电路和电气安全装置电路对地绝缘电阻值应≥0.5mΩ. 6. 控制、照明等其他电路对地绝缘电阻值应注 ≥0.25 mΩ. 7. 零线和接地线应分别设置. 8. 接地电阻值应≤ 4Ω. (十一) 停车设备联动无负荷试运转 1. 试运转前, 对设备及其及附属装置进行全面检查 , 符合要求后 , 方可进行试运转.
14 2. 试运转先无负荷: 先分别从部件开始 , 由部件至组件 , 由组件 至单台设备 , 在上一步骤未合格前 , 不得进行下一步骤的运转. 3. 润滑各传动部位 , 涂注润滑油脂 , 油量应保持在规定范围内. 4. 停车台板、制动、锁定、操纵装置, 应灵活可靠 , 执行机构(电 磁铁)的推动力、行程和速度应符合设计要求. 5. 起动、升降、横移、停止时 , 运动应平稳 , 不得有爬行、跳动 和冲击现象. 6. 试运转中 , 轴承部位不得有不正常的噪音 , 滑动轴承的温度不 应超过60 ℃.滚动轴承的温度不应超过
70 ℃. 7. 试运转中 , 反复运行,升降或横移在整个行程上 , 不得有异常振 动 ,阻滞和停止等不正常现象. 8.试运转中 , 链条和链轮运转时应平稳 , 无卡住现象和不正常的噪 音. 9.减速器齿轮传动不得有不正常的噪音和磨损. 10. 试运转中 , 操纵、锁定、制动、限位等装置的作用应灵敏、正 确和可靠 ;
操纵开关标志牌所示应与实际作用相符;
制动和限位........