编辑: 丑伊 2019-07-04
意见书编号: ?321014161-(2016) 881? 项目名称:扬州供电公司立体机械停车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年11月10日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 国网江苏省电力公司扬州供电公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州供电公司立体机械停车库项目施工图设计文件进行了审查, 形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在七个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送 我机构复审.

【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载 中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年十一月十日 (审查机构公章) (附7页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州供电公司立体机械停车库 建设单位 国网江苏省电力公司扬州供电公 司 项目地址 邗江区 建筑总高度 22.54 M 建筑面积 496.86 M2 建筑层数 立体机械停车库地上1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2016-11-7 勘察单位 南京大学建筑规划设计研究院有 限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏扬建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (暖通节能)专项审查

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、施工图设计的建筑工程设计文件应当符合绿色建筑等级标准,并编制包含建筑节能 内容的绿色建筑专篇,不符合《江苏省绿色建筑发展条例》第十八条. 设计人 王冠 专业负责人 袁小明 审核人 袁小明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-08

4 (建筑)专业审查意见

(一)违反"强条"之处:无

(二)违反"强标"之处: 1.总图? 超过50辆的停车场,汽车疏散出口不应少于两个,应符合《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》GB?50067-2014第6.0.15条.

(三)设计深度和其他问题: 1.总图应交待清楚室外停车位与相邻建筑间距,应符合防火间距,消防车道设置应在 图中表述清晰. 2.基地与外部道路连接的出入口应有良好的通视条件,应核实.并设置明显的减速安 全设施.机械停车库出入口与基地道路间也要考虑缓冲距离. 3.应按绿色建筑要求考虑节地、节材,环保等并合理利用可再生能源,应补充. 4.立体机械停车库应按JGJ?100-2015?表5.1.3明确车库停放车辆的外廓尺寸及重量. 5.室内外高差较小,直通室外的消防控制室门处还应设挡水坎等措施防水淹. 6.应交待清楚铝合金门窗壁厚设计要求. 7.防火分区间防火墙应直接设在基础上或不低于3.0H的框架、梁上,且不受任意一侧 结构垮塌的影响,应核实. 8.屋面构造做法不妥.钢丝网上直接设聚氨酯硬泡,相当于吊顶未采用不燃材料. 9.窗台排水坡度应不小于10%.屋面天沟溢水口位置偏高. 10.苏J01-2002,JGJ?113-2009废止. 设计人 王蔚中 专业负责人 高敏 审核人 梁再高 注册师 高敏 执业印章号 3201157-006 违反强制性条文数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题