编辑: 丑伊 | 2019-07-04 |
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-11-09
5 (结构)专业审查意见
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处:
1、基础设计等级为乙级,但未打印沉降差计算.不符合GB50007-2011第
(三)设计深度 1)核查6轴/B轴与? 7轴/B轴的柱基沉降差.消防泵房未设计,则本工程基础不完整. 而消防泵房侧壁距6轴很近,防水施工是否困难,相邻基础虽然降低标高,但车库基坑 又落在回填土上. 2)设计说明中未见抗浮水位.机房荷载和车库特殊荷载均未标注.基础侧壁和短柱钢 筋保护层厚度未标注,短柱钢筋大样依据哪本图集施工?钢框架应改为钢框架-中心 支撑体系. 3)钢柱柱脚大样未标,柱脚螺栓大样未见. 4)1/6轴雨篷大样未见,且注意GL1梁受扭.标注禁止喷淋管挂在檩条上,又未提供相 应位置钢梁. 5)车库层高1.61m,但计算层高3.22m,如何实现荷载传递? 6)屋面布置通风设施处GL+LT,未见连接大样. 7)钢梁的计算长度未打印. 8)pmsap复核,Y向地震作用有误. 9)基础设计应以SATWE计算柱底反力为依据,不宜用竖向导荷结果.混凝土柱顶未拉 梁,支撑传来的水平力应带入短柱和基础计算. 10)部分设计大样详见厂家图纸,不妥. 设计人 罗丹 专业负责人 罗来勇 审核人 居永军 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-11-08
6 (抗震)专业审查意见
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处:
1、全楼都没有楼面板,屋面板也是柔性的檩条加夹芯板体系.纵横向均应根据分担的 竖向荷载按平面框架支撑体系计算地震内力.不符合GB50011-2010第3.66条.
2、梁在人字支撑处应设侧向支撑,不符合GB50011-2010第8.4.2条.
(三)其它
1、工程地点应标注街道或乡镇.
2、计算指标显示第一层既是软弱层,又是薄弱层.请核查是否属实?必要时采取抗震 性能化设计. 设计人 罗丹 专业负责人 罗来勇 审核人 居永军 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-11-08
7 (给排水)专业审查意见
(一)无反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、水施-2/5,"设计说明
(二)",水施5/5,"喷头安装剖面示意图",对于机械 式汽车库、停车的载车板分层布置的喷头上方应设置集热板,图中未设置,也未说 明;
不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.2.6条第1款 要求.
2、水施-4/5,"屋顶层给水排水平面图",建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢 流堰、溢流管系等溢流设施,且溢流排水不得危害建筑设施和行人安全,图中未设 置;
不符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.9.8条要求.
(三)其它:
1、水施-2/5,"设计说明
(二)",七,自动喷水灭火系统,本工程采用泡沫―水喷 淋系统,应说明泡沫灭火系统的泡沫发泡倍数、泡沫液的种类、泡沫喷射持续时间以 及是否属于高倍数泡沫系统等技术参数. 设计人 徐岳成 专业负责人 薛德华 审核人 薛德华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数