编辑: 丑伊 | 2019-07-04 |
2 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2016-11-08
8 (电气)专业审查意见
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 无
(三)设计深度及其它:
1、1)02D501-
2、03D501-
1、03D501-
3、03D501-4图集已废止;
补充GB50057-2010第4.5.4条相关条文要求;
桥架接地要求需按GB50303-2015要求补充完整. 2)疏散照明支线不宜跨越防火分区,可按防火分区设置应急照明配电箱. 3)AW
3、4箱中非消防动力回路应急照明和消防控制室回路断路器,可采用过载报警不 动作功能型(不仅是单磁型),见JGJ16-2008第7.6.4条. 4)XFAT1箱回路断路器为单磁型的型号不准确;
消防排烟风机配电箱中未设置SPD. 5)抗震设计相关电气内容需补充完整.
2、1)与水专业校验大空间智能灭火装置相关电气部分设计是否完整,排污泵是否有 消防用途的. 2)本工程消防二次控制原理图采用10D303-2,联动控制线内各功能线缆电压等级不 同,不应共用1根线缆;
且按消防局41号和规范文要求,防、排烟风机的控制柜工作状 态等信号需反馈给消防控制室. 3)报警系统图中要求火灾时打开车库门补风,不知如何实施. 4)设备表中消防广播安装高度偏低. 5)说明火焰探测器的保护面积;
设备表中顶端线型光束探测器的安装高度不准确. 6)消防控制室、配电间不可与报警阀间潮湿场所贴邻. 7)消防广播未说明采用阻燃材料,不符合GB50526-2010第3.6.7.1条要求. 设计人 赵庆勇 专业负责人 赵庆勇 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-11-09
9 (暖通)专业审查意见
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、设计依据缺GB50981-2015.
2、主要设备表中风机名称为消防排烟风机易误解,实为双工况风机. 设计人 王冠 专业负责人 袁小明 审核人 袁小明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 朱志军 认定证书号 10161-H1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-08
10 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计6条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年十一月十日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 11