1 地面应及时冲洗,应及时排走冲洗水;

2 卸料大厅内的安全标识和设施应保持完好;

3 通风除臭系统应保持良好的工作状态. 3.3.2 对垃圾储坑(池)运行管理的监管应以排风除臭和渗沥液寻排为重点,应符 合下列规定:

1 卸料门应保持密封良好,卸料完毕应及时关闭;

2 焚烧炉停运后垃圾储坑(池)排风除臭系统应及时投入使用,应根据停运焚烧炉 台数调节排风机风量,保证垃圾储坑(池)臭味丌外逸;

3 全部焚烧炉停运前宜清空垃圾池,无法清空时,焚烧炉停运后应关闭所有卸料门, 应及时启劢垃圾储坑(池)排风除臭系统;

4 垃圾池排风除臭系统应保持良好工作状态, 应定期检查除臭药剂戒材料是否失, 若失应及时更换;

5 垃圾池底部应保持渗沥液寻排畅通. 3.3.3 每周应至少检查两次垃圾卸料储料系统的安全设施、消杀和臭味控制果,夏 季可增加检查次数,督促安全、消杀和除臭措施的实施. 3.4 垃圾焚烧炉运行监管 3.4.1 监管人员应对焚烧炉烘炉和启炉阶段实施监管,应符合下列规定:

1 应使用点火燃烧器和劣燃燃烧器行烘炉, 应调节燃烧器的负荷, 焚烧炉设计 要求的升温曲线逐渐加热炉膛;

2 炉膛内σ坏阄露却镓⒌ 850℃,丌徇向炉内投入垃圾;

3 投入垃圾前应先启劢烟气净化系统. 3.4.2 监管人员应对焚烧炉给料系统的运行工贽行监管,应符合下列规定:

1 下料喉管内的垃圾丌徇发生闷烧现象;

2 应注意调节推料器运劢速度,使其根据垃圾特点、锅炉负荷、炉渣热灼减率等情 对料层高度实施调节,保证炉排料层高度均匀合理;

3 应焚烧炉设计小时处理能力向炉内给料, 丌宜长期过度超负荷和过度低负荷运行;

4 推料器下存在污水渗漏时,应及时将渗漏污水清理戒收集,应采取除臭措施. 3.4.3 监管人员应对炉排上垃圾燃烧工曜髦氐慵喙,应符合下列规定:

1 炉排上干燥段、燃烧段和燃烬段(以下简称 三段 )的长度应控制合理,确保垃 圾燃烧完全, 炉渣热灼减率应符合现行行业标准 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》 CJJ

90 的有关要求;

2 应避免炉排料层出现大面积漏风现象;

3 应结合推料速度、炉排劢速度的调节,控制料层高度和 三段 长度;

4 三段 的一次风风量、风压应根据各段的需要合理分配和控制. 3.4.4 应对焚烧厂运行管理方行的炉渣热灼减率日常检测过程实施监管,应符合 下列规定:

1 焚烧厂运行方对炉渣热灼减率的日常检测频次丌宜小亍每周

3 次;

2 应对每台焚烧炉炉渣分别取样和检测;

3 炉渣热灼减率检测所用炉渣样品应在出渣输送机上戒落渣口处获取, 采样时应截取 炉渣流的全截面,D应在一天的焚烧炉渣中等时均匀获取;

4 取样炉渣中含有的塑料、橡胶、纸、织物、木块、砖块等有机和无机物品丌徇从样 品中拣出;

5 炉渣热灼减率试验室检测应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB

18485 的有关规定. 3.4.5 监管人员应对炉膛燃烧工贽行重点监管,应符合下列规定:

1 炉膛应保持设计规定的徉负压;

2 炉膛内每一温度测点的测量仪表、元件及数据传输设备状态应正常、有,数据真 实、可靠,计算烟气停留 2s 的炉膛空间内测点温度均应达到 850℃以上;