编辑: lonven | 2019-07-04 |
3.3 绝缘等级:F 级3.4 环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+70℃) ;
3.5 相对湿度:≤95%(+25℃时) ;
3.6 工作制:短时
10 分钟(特殊订货 15-30 分钟);
3.7 防爆标志:ExdⅡBT4 适用于环境为ⅡA、ⅡB 级T1-T4 组的爆炸性气体环境;
3.8 工作环境:普通型用于无易燃易爆和强腐蚀介质的场所;
3.9 防腐涂装:高温烤漆.
5 四. 安装和拆卸 4.1 允许阀门电动装置任意位置安装,但必须注意电机尽量呈水平位置,电器箱盖呈水平或垂直 向上状态为推荐安装方式,这样有利于润滑、调试、维护和手动操作. 五. 接线注意事项 5.1 用手轮将阀门开启至 50%开度处,按下开发或关阀键,检查阀门的旋向是否与按键对应,如 果不一致立即按停止按钮.切断三相电源,调换三相电源中的任意两相. 六.行程控制机构调整 6.1 普通型 6.1.1 转动手轮使阀门 全关 ,松开输出轴上的螺钉,顺时针转动关向凸轮,使其刚好压动关 向微动开关,再拧紧螺钉;
6.1.2 转动手轮使阀门 全开 ,松开输出轴上的螺钉,逆时针转动关向凸轮,使其刚好压动关 向微动开关,再拧紧螺钉;
6.1.3 手动或电动开、关阀门,检查阀门开启或关闭是否符合要求,如果不符合要求,按上述 步骤微调,直至符合要求为止. 6.2 智能型 6.2.1 方式按钮(红钮)旋到现场位置,用手轮将阀门转到全关位置(关到位后退上两圈) ,用 红外设定器进入菜单: 基本设置 ,用上移或下移键选择 关位设置 ,按下 确认键 ,保存关 位值.再用手动方式将阀门开到全开位置(开到位后退两圈) ,进入菜单: 基本设置 ,选择 开位设置 ,按下 确认键 ,保存开位值,退出菜单.用电动方式操作电动装置全开全 关,检查阀门开关是否都刚好到位,如果没有必须按上述步骤重新设置到位.
6 七.机械限位机构调整 7.1 机械限位调整的目的是将阀门的开关件(如蝶板、球体等)限制在其工作行程内(一般为 90°) ,使其不能随意转动. (特别注意:机械限位仅在手动状态下有效,电动时须按设定行程开 关) 7.2 使阀门处于 全关 位置时,限位螺钉与 限位体的位置如右图所示, 旋进关位置的限位 螺钉至螺钉的顶部接触到限位体上, 然后再把 限位螺钉退回 1-2 圈,再把锁止螺母拧紧;
7.3 使阀门处于 全开 位置时,按上述方法 调整开位置的机械限位螺钉. 八.转矩控制机构调整 转矩控制机构在出厂时已经调至产品铭 牌上的最大输出扭矩,用户一般不需调整. 九.连接尺寸 Q 系列阀门电动装置与阀门连接的结构示意图及尺寸见表;
. 表 执行标准 GB/T12223-2005 电装型号 法兰号 d1 d2(f8) d3 n-d4 d7 H h h1 b 预留 最大 Q05 Q10 Q15 FB1
77 57 4-M6 12.7 15.9
33 3/5 FB2
92 70 4-M8
19 33
5 F05
65 35
50 4-M6
8 19
33 3
2 F07
90 55
70 4-M8
8 19
33 3
2 Q20 Q30 Q40 FB3
115 89 4-M12 22.2
42 5 F07
90 55
70 4-M8
8 19
33 3
2 F10
125 70
102 4-M10
12 28
42 3
2 Q60 Q120 FB3
115 89 4-M12 22.2/28.6
80 5/8 FB4
140 108 4-M12 31.7
50 F10
125 70
102 4-M10
15 38
50 3
2 F12
150 85
125 4-M12
15 38
50 3
2 7 电装型号 法兰号 d1 d2(f8) d3 n-d4 d7 H h h1 b 预留 最大 Q180 FB5
197 159 4-M16 33.3/38.2
60 10 F14
175 100
140 4-M16
20 38
60 3
3 Q300 Q500 FB5
197 159 4-M16 41.3
80 10 F16
210 130
165 4-M20
20 55
80 3
3 注:以上参数为常规供货,如有特殊需要可在订货时说明. 十.参数表 型号规格输出扭矩 N/m 输出转速 r/min 最大阀杆 直径 mm 手动速比电机功率 W 额定电流 A 参考重量 Kg Q05