编辑: lonven | 2019-07-04 |
50 1
19 60
45 0.16 8.5 Q10
100 1
19 60
60 0.18 8.6 Q15
150 1
19 60
75 0.22 8.7 Q20
200 1
28 90
90 0.26 12.7 Q30
300 1
28 90
120 0.32 12.7 Q40
400 1
28 90
150 0.37
13 Q60
600 1
38 87
180 0.72
21 Q120
1200 1
38 87
250 1.0
21 Q180
1800 1
38 87
370 1.6
23 Q300
3000 0.5
55 348
370 1.6
35 Q500
5000 0.5
55 348
550 2.5
35 注:以上参数为常规供货,如有特殊需要可在订货时说明. 十一.外形尺寸 尺寸 型号 B1 B2 H H1 H2 L L1 D Q05/15
68 114
156 270
73 250
157 140 Q20/40
91 157
191 273
103 332
208 160 Q60/180
143 203
227 309
126 424
232 250 Q300/500
143 203
291 373
190 424
232 250
8 十二.典型接线图
9 注:具体接线以实际为准,以上接线仅供参考! 十三.智能型端子接线图
10 Up Stop Open Close Enter Down 十四.非侵入控制器调试说明
(一).操作说明 1.旋钮操作说明 红色旋钮为方式钮,可在现场/停止/远方之间切换;
或在设定状态实现菜单的保存(从 停位旋到现场)和退出(从停位旋到远方) .黑色旋钮为操作钮,可在现场模式进行打开或 关闭操作,或在设定状态进行加减设置.现场旋钮操作时,短时间作用为现场点动模式,当 操作钮有效作用时间超过
3 秒钟后报警区显示 bc 为自动进入现场保持模式,反向旋操作 钮或将方式钮旋到停止,即停止动作. 2.遥控器操作说明(遥控器为选配件,需要时请在订货时特殊说明) Up --开位标定键 Down --关位标定键 Enter --确认/保存键 Stop --停止/退出键 Open --现场打开键 Close --现场关闭键 在现场方式时,按 Open 键执行保持方式开阀,按 Close 键执行保 持方式关阀,按 Stop 键停动.现场方式,连按三次 Up 键进入开位标 定状态, Open 、 Close 、 Stop 键可控制电动执行器开、 关、 停, Enter 键用于保存行程, Stop 键用于返回. 现场方式,连按三次 Down 键进入关位标定状态,其它操作同上.
(二).信号查询(显示屏左下角为信号查询区) 1.远控信号查询 方式钮旋到远方,在显示屏的左下角显示接收到的远控信号.开关型:OP 代表有远方 打开;
CL 代表有远方关闭;
bc 代表有远方保持(多状态并存时交替显示) .调节型:显示收到 控制电流值或电压值. 2.阀位信号查询 方式钮旋到现场,显示屏左下角显示阀位信号.阀位采集为电位器时显示阻值的百分 比(d01~d99) ;
阀位采集为
12 位编码器时显示编码器的百分比(b00~b99) ;
阀位采集为
18 位编码器时显示编码器的千分比(000~999) .
(三).行程标定 注:先确定电动执行器的转向和力矩接线正确,并调整好电位器或编码器的旋转区间. 1.关位标定 停止位置旋操作钮至关闭约
3 秒钟,等到闪烁显示字母 L 时松开操作钮并将方式钮 旋到现场,此时 L 不再闪烁表示进入关位标定状态.可通过操作钮执行电动开或电动关动作, 调整到关位后将方式钮旋到停止再旋回现场,此时红灯和字母 L 闪两次,输出 4mA 反馈电流、 显示 0%表示关位标定完成.若方式钮由停止旋至远方则直接退出行程标定. 2.开位标定
11 停止位置旋操作钮至打开约
3 秒钟, 等到闪烁显示字母 H 时松开操作钮并将方式钮旋 到现场,此时 H 不再闪烁表示进入开位标定状态. 可通过操作钮执行电动开或电动关动作, 调 整到开位后将方式钮旋到停止再旋回现场,此时绿灯和字母 H 闪两次,输出 20mA 反馈电流、 显示 100%表示关位标定完成.若方式钮由停止旋至远方则直接退出行程标定. 注:保存行程时,出现 Fu 或Fn 报警时,请重新调整电位器或编码器的旋转区间,并重 标行程.