编辑: lonven 2019-07-04

(四).输出电流微调 1.4mA 输出电流微调 停止位置旋操作钮至关闭约

10 秒钟,等到闪烁显示字母 LF 时松开操作钮并将方式钮 旋到现场再旋回停止,即进入 4mA 输出电流微调状态.此时可通过操作钮调整输出电流的大 小,调整输出电流达到 4mA 后将方式钮旋到现场,此时红灯闪烁三次表示 4mA 输出电流微调 完成.若方式钮由停止旋至远方则直接退出输出电流微调状态. 2.20mA 输出电流微调 停止位置旋操作钮至打开约

10 秒钟,等到闪烁显示字母 HF 时松开操作钮并将方式 钮旋到现场再旋回停止,即进入 20mA 输出电流微调状态.此时可通过操作钮调整输出电流的 大小,调整输出电流达到 20mA 后将方式钮旋到现场,此时绿灯闪烁三次表示 20mA 输出电流 微调完成.若方式钮由停止旋至远方则直接退出输出电流微调状态.

(五).死区设置(此功能只适用于调节型) 死区为自调整,无需设置,且精度更高无振荡.

(六).高级设置 注:高级设置时,需电源断电,方式钮在停止位置;

红灯(关位灯) 、绿灯(开位灯) 、 关位键、开位键在线路板上. 1. 丢信动作(仅调节型有此设置,默认设置---丢信保位) a、按下关位键上电约

3 秒钟,红灯第一次亮释放按键,红灯闪烁三下,丢信关设置完成. b、按下开位键上电约

3 秒钟,绿灯第一次亮释放按键,绿灯闪烁三下,丢信开设置完成. c、同时按两按键上电约

3 秒钟,两灯同亮释放按键,两灯同闪三下,丢信保位设置完成. 2.控制电流标定(仅调节型有此设置) 输入 4mA 电流,按下关位键上电约

10 秒钟,红灯第二次亮释放按键,红灯闪烁三下标 定完成. 输入 2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题