编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-04

2.省调 AGC 主站系统异常、调度数据网络异常,导致机组 AGC 调节速率低于考核指标的;

3.水电机组运行在 振动区 ,导致机组 AGC 调节速率偏低 的;

4.火电机组 AGC 指令超出供暖期 (供暖期时段为

10 月15 日 至次年

4 月15 日)核定上下限时段的.

(四)发生下列情况之一的,免除相应时段内的机组 AGC 响 应时间考核. 1.省调 AGC 主站统计错误, 导致机组 AGC 响应时间不满足要 求的;

2.省调 AGC 主站系统异常、调度数据网络异常,导致机组 AGC 响应时间不满足要求的;

3.水电机组运行在 振动区 ,导致机组 AGC 响应时间不满 足要求的;

4.火电机组 AGC 指令超出供暖期 (供暖期时段为

10 月15 日 至次年

4 月15 日)核定上下限时段的.

(五)厂级模式下 AGC 投退频次、可用率、调节速率、响应 -

5 - 时间免考核条款与单机模式相同.

(六)其他 1.常规电厂若出现设备缺陷故障,导致 AGC 允许信号 无 法上传或 AGC 无法投运时, 电厂可向调控机构汇报并及时提交书 面临时检修申请,调控机构可在申请的临修时段内给予免考核, 其中同一原因导致的临修申请,每月只能提交一次,不能申请延 期改期.任一电厂每月临修总额度不超过

12 小时;

2.省调批准进行的 AGC 相关性能试验, 批准的试验期内免除 AGC 调节速率和响应时间考核;

3.机组启、停机过程中免 AGC 调节速率和响应时间考核,免 考核时长不超过

12 小时,启机自并网时间算起;

4.机组停运时段免 AGC 考核;

5.并网发电厂发电机组 AGC、一次调频同时动作的;

6.并网发电厂 AGC 装置每年仅允许一次因设备技术改造升 级的 AGC 调节速率和响应时间的免考核, 免考核时长不超过

7 天. 第十条 新能源场站 AGC 免考核包括可用率、月均 10min 最 大功率变化、月均 1min 最大功率变化、合格率、响应时间等五 项.

(一)发生下列情况之一的,免除相应时段内的有功功率控 制考核. 1.省调主站统计错误, 导致新能源场站有功功率控制系统可 用率、月均 10min 最大功率变化、月均 1min 最大功率变化、合 格率、响应时间不满足要求的;

-

6 - 2.省调主站系统异常、调度数据网络异常,导致新能源场站 有功功率控制系统可用率、 月均 10min 最大功率变化、 月均 1min 最大功率变化、合格率、响应时间不满足要求的.

(二)其他 1.新能源场站若出现设备缺陷故障,导致 AGC 无法投运时, 场站可向调度汇报并及时提交书面临时检修申请, 调控机构可在 申请的临修时段内给予免考核,其中同一原因导致的临修申请, 每月只能提交一次,不能申请延期改期.任一场站每月临修总额 度不超过

48 小时;

2.省调批准进行的 AGC 相关性能试验, 批准的试验期内免除 AGC 考核. 第十一条 无功电压管理.发生下列情况之一的,免除并网 发电厂该时段内无功电压考核. 1.并网发电厂已经达到机组最大无功调节能力、 进相功率因 数已达到 0.97 或迟相功率因数已达到 0.85,但母线电压仍然不 合格的;

2.电厂机组全停时,母线电压不合格的;

3.值班调度员下令进行电压调整,造成电压越限的;

4.由于省调主站自动化系统采集或主站通信异常导致电压 越限的;

5.正常投入 AVC 的电厂,自AVC 正常投运后开始免除. 第十二条 AVC 管理.对并网发电厂发电机组提供 AVC 服务 的免考核包括 AVC 投运率和 AVC 调节合格率两项. -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)